案例背景: 本工程建筑高度为143.6m,总建筑面积约为10.8万平方米。地下一层为车库、变配电室及设备用房;地下二层为车库、生活、消防水泵房及消防水池等;一层~十二层、十四~二十三层、二十五~三十七层为办公,十三层及二十四层为(转换层)避难层,避难层内设有空调室外机机房、水泵房、电气用房及风机房等;顶层为风机房、电梯机房及水箱间等;屋顶设停机坪。 上海“11.15” 特大火灾事故凸显了我国在高层...查看详情
4816371 消火栓系统图上的 在图例上没有找到 新手表示经验不足 求指教 是什么设备? 4816372 喷淋系统图上的这个地方 4816373 4816371 4816372 4816373...查看详情
求教各位高手,少数消防给水系统中会在水池及水箱位置设置水箱自洁消毒器,想知道大型消防给水系统中(室内消火栓、喷淋等)管网长度相当大,管网中水量也不小,如何保证管网中水质(长时间会不会滋生藻类等)。...查看详情
常用的消防给水加压方式有: (1)提高室外管网的供水压力: 即在室外给水管网的适当部位设置加压泵站,实际上目前这种方式较为困难,因为在旧管网的改造,运行和能源费用的增加及浪费等各方面应作经济比较方可实施。 (2) 水泵加压方式: 城市里高层及大型建筑分布较为分散时,采用在建筑物内自身设置独立加压设备更为经济实用。 对生活、生产用水,为了避免室外管网水压下降,不允许用水泵直接取水加压,必须...查看详情
1、室外消火栓系统宜采用低压给水系统,应首先采用城乡市政给水; 2 、室外消防给水系统宜与生产、生活给水系统合用,且当生产生活给水系统在能满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足室外消火栓系统所需的压力和流量; 3 、室外消防给水系统应布置成环状管网且采用2路供水,其输水干管不宜少于两条,当其中一条输水管发生故障时,其余输水干管应仍能保证全部用水量,但当室外消防流设计量不大于15L/s时可采用1路供...查看详情
安装工程讲义...查看详情
消防给水及消火栓系统设计规范....查看详情
本帖最后由 爱耍酷 于 2013-8-26 14:59 编辑 10层及10层以上的住宅建筑和建筑高度为24m以上的其它民用和工业建筑的消防给水系统,称为高层建筑室内消防给水系统,高层建筑消防原则上应立足于自救,因此,设计安装一个方便、经济、可靠的高层建筑室内消防给水系统就显得尤为重要了。本文针对减压箱、减压阀两种室内消防给水系统进行分析比较。一、减压水箱消防给水系统图一是减压水箱消防给水系统示意...查看详情
结合三个工程实例,分别探讨了室内外消火栓系统采用临时高压制或低压制、分开或合用的系统设计,并结合相关规范,认为消火栓系统的设计应结合工程特点,在满足规范及使用要求的前提下,尽量做到“安全、经济、先进”。一、相关规范要求《规范》第8.1.3条规定:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10米;当采用低压...查看详情
图纸简介: 图纸共14张,包括设计说明、各层给排水平面图、各层喷淋平面图、给水系统图、污水系统图、雨污及冷凝水系统原理图、给水及消防喷淋系统原理图及各节点大样图。 投稿网友: nanshiziyuan 上传时间: 2013-08-13...查看详情
1、一栋多层建筑,消火栓室内、外消防总用水量超过25L/S。现设计为有一路市政自来水进水管,在室外设消防水池(满足室内、外消防总用水量),室内消火栓用水由泵从消防水池吸水增压供给,室外消防用水由连接在基地内的市政自来水给水管网上的室外消火栓供给,这样做是否可行?答:本工程虽然基地内的市政自来水给水管网上接有室外消火栓,但因仅有一路市政自来水引入管,室外消防用水仍需考虑消防水池供水问题。消防水池取水...查看详情
本帖最后由 爱耍酷 于 2013-8-8 12:14 编辑 在水灭火系统中,稳高压消防给水系统和临时高压消防给水系统是室内消防给水系统中的两种主要给水形式。前者是一种较新的系统,特别是它有别于临时高压消防给水系统中的局部稳压设施。在满足消防给水要求的同时,两种系统之间还是有一定的区别。一、两种消防给水系统的概念在消防给水系统中,按压力高低划分,有高压消防给水系统、稳高压消防给水系统、临时高压消防...查看详情
论文简介:减压阀在消防给水系统中的位置浅析,介绍了减压阀的设置 投稿网友:sun123 上传时间: 2013-08-06...查看详情
本帖最后由 爱耍酷 于 2013-7-15 16:27 编辑 选择合理的给水方式是高层建筑消防给水系统设计的关键,它直接影响到消防给水系统的有效使用和工程造价。正确的设计将确保建筑内人们的生命及财产的安全。近几年来,由于消防设计或施工或管理等各方面的原因,建筑内火灾隐患多,消防设施滞后,加上使用者防火意识薄弱,造成火灾次数增多,群死群伤严重,经济损失巨大。因此,搞好建筑内特别是高层建筑内的消防给...查看详情
图纸简介: 这是某地三十层框架结构消防给水系统工程施工图。图纸包括:消火栓系统原理图,自动喷淋系统原理图,水喷雾系统原理图,湿示报警阀安装示意图。 投稿网友: zhaoyuandeyouxian 上传时间: 2013-06-21...查看详情
超高层给排水设计一直是建筑给排水设计的热点及重点,整合了一些资料,给大家详细的介绍一下超高层给水及消防系统的具体设计过程及难点分析,希望对大家有所帮助! 案例背景介绍 案例一:平安国际金融中心项目,总占地面积18,931.74m2,总建筑面积约458,292m2;本项目由一栋甲级商务写字楼和综合性商业裙楼组成,甲级商务写字楼地上115层,主体建筑高度为598米。4658690 案例二:华润中心二期...查看详情
【请教】新人学消防给水系统设计,规范和书本从哪些方面入手? 现在主要是学习消火栓系统和消防喷淋系统这两块。目前入手比较迷茫,请过来人指点啊! 1、规范:除给排水设计规范,消防水系统一般会涉及到哪些规范(哪位能给列个清单,好一次找全慢慢学习) 2、书本:本人大学学过流体力学、流体输配管网等具备一定的基础。要快速入门消防给水系统设计有什么好的教材,书本学习资料推荐的? 请各位前辈多多关照,指点迷津啊!...查看详情
《建筑设计防火规范》 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小0.1MPa。 《高层民用建筑设计防火规范》 7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火...查看详情
图纸简介: 该套图纸包括图纸目录、设计说明、各分层给排水消防栓平面图、各分层自动喷淋平面图、给水排水消防栓自动喷淋管网系统图、消防水箱消防泵房平面图等。 投稿网友: fairy70 上传时间: 2013-03-23...查看详情