1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取...查看详情
消防给水及消火栓系统的施工属于分部工程, 系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担 。今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统施工考点(一)和历年真题精选与解析。 一、消防水泵的安装应符合下列要求: 1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。 2.消防水泵安装前 应复核水 泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、...查看详情
消防给水及消火栓系统施工的考点比较多,也比较重要。公众号里已经发过考点总结 (一) ,今天给大家做下主要考点总结(二)。这部分考点有些琐碎,看着挺多,其实都是容易掌握的考点,对于这些容易的考点,小编提示小伙伴们不要失分! 一、消火栓箱的安装应符合下列规定: 1. 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,...查看详情
某公墓建设工程消防给水系统设计,由于山上未有市政供水管网,消防水源利用天然水源——山塘取水,经处理后加压到设置在山顶消防水箱,消火栓系统分高低两个系统,高区沿山顶防火隔离带设置消火栓,采用消防加压泵组供水,低区其他建筑物室内外消火栓直接由山顶消防水箱重力供水。 本工程通过从天然山塘取水,经处理后同时用于消防和绿化用水,处理后水质达到《城市污水再生利用-绿化灌溉水质》。天然山塘水经过人工格...查看详情
1 基本要求 1)消防给水和消火栓系统的设置应符合现行国家及地方工程建设消防技术 标准和消防设计文件的要求。 2)建筑的全部消防用水量应为其室内、室外消防用水量之和。 3)消防给水和灭火系统验收应在分项验收合格基础上进行,施工、调试记录和消防设施性能、系统功能联调联试合格证明文件(如《建筑消防设施检测报告》)等相关技术资料应齐全。 4)查验抽查比例, 各子项 抽样数量不...查看详情
可参考...查看详情
一、消防水泵要求 1. 水泵选择 1)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 2)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 3)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 4)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力...查看详情
消防给水系统中常用的管道的材质可分为:球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管; 常用的链接方法有:沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压; 常用的阀门有:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东西是什么。今天小编带着大家来认识认识这些管件和阀门和在规范中对于管道、阀门、链接的一些要求,...查看详情
GB50974中对管道材质、连接方法以及常用阀门的要求,并附上了图片说明,供参考。 消防给水系统中常用的管道的材质可分为: 球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管 ; 常用的链接方法有: 沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压 ; 常用的阀门有: 截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀 ; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东...查看详情
一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于...查看详情
一、高层建筑消防给水系统中存在的常见问题 1、消防水池设计问题 在当前大部分高层建筑中,在消防水池设计上存在一些问题。例如消防水池容量偏小,导致该现象出现的主要原因在于设计工作人员对高层建筑火灾延续时间、室内消防栓用水量等选择不当,部分老工程经过改造后,新添加自动喷淋系统,而水池容量没有因此得到调整。 2、水箱高度问题 设置高位消防水箱的目的在于储存用于初期火灾处理的用水,能够有效减少消防水泵开启...查看详情
消防给水及消火栓系统报废年限是多少? 1.组装消防水箱如通过紧固螺栓或内补胶的方法处理后仍渗漏,或组件出现裂纹等缺陷应报废。 2.消防水泵在零流量、额定流量下扬程不能满足规范要求,经维修仍与设计偏离度大于10%时应报废;柴油机消防泵启动蓄电池无法正常充电的蓄电池应报废。 3.气压给水装置出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机械性损伤或功能缺失无法修复应报废。 4.水泵接合器出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机...查看详情
什么是消防给水设施? 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。 消防给水系统的分类及特点 1、按水压分 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系...查看详情
建筑给水排水 导 读 针对超高层建筑消防给水系统的不同分区形式,提出了对消防给水系统分区的评估和评价的问题。超高层建筑消防给水系统分区的评价有利于解决系统分区形式,从定性与定量的角度给出评价的结果,建立了基于可靠性为基础的分区形式系统评价方法。消防给水分区的系统评价包括直接评定和综合评定的评定方法。直接评价对存在重大隐患的设计进行对标评定。综合评定可以采用不同的指标进行多因素的评估,提出了评...查看详情
消防给水及消火栓系统,课本、规范中出现的压力试验要求汇总!案例综合热门考点!01 管道水压强度试验 1.水压强度试验 :试点设在系统管网的最低点。先将管网内的空气排净,再注水,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。2.试验压力按照下表:02 水压严密性试验应 水压严密性试 验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统...查看详情
给排水设计圈...查看详情
消防水源至消防设施是由给水管道连通的,管道的设计是整个消防给水工程的重要环节,如有违反规定不合理之处,就会给消防灭火工作带来安全隐患甚至影响整套系统的使用寿命。今天就给大家做一下消防给水及消火栓系统中管网设计的一般要求和阀门设计的知识点汇总! 管网设计的一般规定 一、当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:1.设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝...查看详情
管道的设计是规范中管网设计条款的重要组成部分,相关知识点在往年的案例真题中考察过,所以也要引起大家的重视,今天给大家汇总一下相关考点并附习题和解析!一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力...查看详情
消防给水及消火栓 系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由 建设单位 组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。这部分知识点实质是相关部件设计要求知识点的回归,以验收的方式作为背景融合在案例或者选择题干当中。 今 天就给大家总结一下这部分 竣 工验收 在规范中 的 要点 规定和相关真题解析 ! 一、系统验收时, 施工单位 应提供下列资料:1....查看详情
今天给大家汇总一下消防给水及消火栓系统图例符号说明。建议小伙伴们把常见的图例符号随手画一画,碰到相关题目的时候,希望能帮助到大家!注:除特殊说明外,设计图或者图示中未注明长度尺寸单位的,均以毫米(mm)为单位。 看完上面的图例符号汇总,大家可以用下面的两张图检验一下,或者在教材课本和课件上多找一些图练习,加深记忆和巩固。...查看详情