消防给水及消火栓系统的调试部分是综合和案例科目的高频考点,学习这部分一定要注意知识点的理解和重在题目背景中的运用。建议小伙伴们把本篇条文里的语句阅读熟练,在案例背景中碰到的时候有助于分析理解并提高阅读和做题速度。一、消防给水及消火栓系统调试应在系统施工完成后进行,并应具备下列条件: 1.天然水源取水口、地下水井、消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等蓄水和供水设施水位、出水量、已储水量等符合设计要...查看详情
这部分属于综合能力考点,历年真题都有考试题目,案例中也可以出现,标红加黑的一定要背下来,考试通过的考生大多都是这样过来的,你也可以!建议大家默写总结表里的时间。一、消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。二、维护管理人员应掌握和熟悉消防给水系统的 原理 、 性能 和 操作规程 。三、水源的维护管理应符合下列规定:1. 每季度 应监测 ...查看详情
高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之...查看详情
学川小编 注册消防工程师收录于话题系统的试压和冲洗是管网施工安装完毕后的一个重要环节,知识点也很重要,可以在案例背景和综合能力考试中出现,今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统试压冲洗的考点!一、消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求: 1. 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。 2.强度试验和严密性试验 宜用水进行 。 干式消火栓系统应做水压试验和气压试...查看详情
三、供水设施...查看详情
1.水灭火系统的作用...查看详情
国务院有关部门,各省、自治区住房和城乡建设厅,海南省自然资源和规划厅、水务厅,直辖市住房和城乡建设(管)委及有关部门,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国家人防办,中央军委后勤保障部军事设施建设局,有关行业协会,有关单位: 为落实工程建设标准改革要求,进一步完善工程建设规范标准体系,推进工程建设高质量发展,我部组织制定了《2021年工程建设规范标准编制及相关工作计划》,现印发给你们,请抓紧安排落实...查看详情
来源:消防工程,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 消防给水系统组件在施工安装时,对组件的材料、管件、安装要求等都有要求。同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪、接口等配件。 一、消火栓栓口 1.同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口。 2.试验用消火栓栓口处应设置压力表。 3.当消火栓设...查看详情
本文来源:网络 作者: 福建省环境保护设计院有限公司 陈方圻 工程概况 该项目位于江西省南昌市红谷一路以西, 红谷二路以东, 项目地块 由 2 层 地 下 车 库 ( 负 二 层 标 高- 8. 9m) 、1 栋 39 层 超 高 层 办 公 楼 ( 建 筑 高 度162. 7m, 其中十一层、二十层、三十层为避难层) 、1 栋高层办公楼、5 栋高层住宅( 高层办公、住宅建筑高度介于...查看详情
点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 来源:水电暖笔记管家,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 1、符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: ① 系统工作压力大于2.40MPa; ② 消火栓栓口处静压大于1.0MPa; ③ 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 2、分区供水形式应根据系统压力...查看详情
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火...查看详情
按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的设备、组件、管件、材料不得用于施工安装。 一、消防水源的检查 消防水源是向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的给水设施或天然水源。消防水源是系统的重要组成部分,也是系统...查看详情
稳压泵稳压的消防给水系统气压罐内的缓冲水容积如何确定? 在网上看到有人提出缓冲水20L的容量,调节水(稳压水)容积50L,但这个50L是以前老规范所提的,现行《消水规》规定为不小于150L,且规定缓冲水上下限之间的压差也由原的0.02 MPa提高到0.07~0.10MPa,这是否意味着缓冲水容积也应相应增大?...查看详情
请问谁知道稳压泵稳压的消防给水系统气压罐缓冲水容积怎么确定?...查看详情
消防给水系统中,常高压和临时高压的区别?...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 8.2.3 3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 怎么理解?...查看详情
请教,天然气的调压站是否需要设置消防给水系统,请列出具体是那一条规范,感谢...查看详情
6117898真是不能放松,一晃一周没发知识导图了,需要坚持下来!...查看详情
什么是消防给水设施? 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。 6113136 消防给水系统的分类及特点 1、按水压分 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和...查看详情
1、当高位消防水箱的最低有效水位不能满足水灭火设施最不利点处的静水压力或无法设置高位消防水箱而设有稳压泵时,“水消规”5.3节规定,稳压泵的设计流量和压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,也应满足报警阀压力开关的动作要求。 “水消规”5.3.2条第1款规定,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。这样当设有流量开关的消防水箱出水管,管径为DN100、DN12...查看详情