距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防给水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我们按照 《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.7 “建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;” 的要求在高层建筑的楼梯间内设置室内消火栓。 但施工图审查意见却认为不能设在楼梯间内,以《建筑设计防火规范》6.4.1条 “疏散楼梯间应符合下列规定:3 楼梯间内不应有影响疏散...查看详情
本文梳理消防给水系统系统工作压力、设计工作压力、额定工作压力、工作压力和试验压力的区别及应用。 系统工作压力 系统工作压力是消防给水系统中可能运行的最大工作压力。消防给水系统中,管件、配件等的产品工作压力不应小于(所在位置)管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 系统工作压力是消防给水系统分区的主要依据在确定系统是否需要分区供水时,...查看详情
高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: 1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压; 2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定; 3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸...查看详情
消防给水及消火栓系统规范...查看详情
5950397 1、系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。 2、消防给水及消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。 3、系统验收时,施工单位应提供下列资料: 1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料; 2)消防给水及消火栓系统的调试报告; 3)工程质量事故处理报告; 4)施工现场质量管理检查记录; ...查看详情
1 消防水池有效容积即最低水位的确定 一直以来,某些同行在消防水池有效容积的计算上都存有疑问,当消防水池占地面积确定的情况下,其有效容积仅与有效水深有关。有效水深即消防水池最高水位和最低水位间的高差,可见最低与最高水位的确定就是解决这个问题的关键。《消水规》第4.3.9条要求消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;第5.1.12条要求消防水泵应采取自灌吸水[1]。这两款条文...查看详情
5938475 高位消防水箱(《消规》5.2.6,《喷施规》4.3.3) 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 水泵接合器(《消规》...查看详情
5937734 一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 5937735 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范 2014版本的CAD谁有呢...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范及给排水疑难问题的培训(王宏).rar...查看详情
求助:原有建筑5层,高压给水系统,直接接入市政管道。但现在,市政管网压力不足,如何解决才能满足压力要求?目前现场无法设置消防水池、泵房,无法采用临时高压的设计。采用气压顶升,也无安装空间。急求助~...查看详情
高手帮忙解答~~~谢谢...查看详情
什么是临时高压消防给水系统...查看详情
摘要 结构阻尼器在超高层建筑中起着减能抗震的作用。结合在建的苏州国际金融中心项目,阐述了高位消防水池消防供水系统采用装配式水箱与结构阻尼器系统协作设计中存在的难点及解决方案。 0引言 笔者参与设计在建的苏州地标性建筑——苏州国际金融中心项目,建筑主塔楼高450 m,结构定义为超限高层建筑。根据风洞试验要求,需要在屋顶设置阻尼系统,通过降低建筑的风致加速度,以提高建筑使用者的舒适度。与此相呼应的是,...查看详情
导 读 北京通州彩虹之门项目建筑原方案为两个交叉的环,即双环方案,建设方决定对此环方案进行修改,最终确定为3塔方案。如何将高压消防给水系统与本项目完美结合?和小编一起来看看吧~ 5835101 本文将对此项目消防水方案设计分析过程、成果以及对于类似项目的设计思路拓展进行探讨。 1 工程概况 本项目建筑总面积为65万m2,业态为办公、酒店、公寓、会所、商业及车库。本方案由3座塔楼(北塔、西塔、南塔)...查看详情
5栋20米高的6层住宅和一栋10米高的3层商场,市政给水压力0.2-0.3MPA,给水、消防系统怎样做?...查看详情
5809696 当我们看到这个问题,第一反应就是:“消防给水及消火栓系统技术规范(简称“水规”)的7.4.12 -1规定‘消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置’。室内消火栓一股配置直流水枪,水枪反作用力如果超过200N,一名消防队员难以掌握进行扑救,这也是我们常见到两个消防员握一支水枪灭火的原因了。 5809693 5809694 DN65消火栓口水压如大...查看详情
5717963 按照规范这个消防系统分区怎么算呢? 5717963...查看详情
在GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中:5.3.2-1、稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,和系统自动启动流量; 2、消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计,且不宜小于1L/s; 条文解释5.3.2:本条规定了稳压泵设计流量的设计原则和技术规定。 1、稳压泵的...查看详情
1.0.1 条 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 增加规范验收和维护管理,以前的口号是“预防为主,防消结合”,本条重点强调了维护,跟我国目前的情况也是相附的,重设计而轻维护,中国的建筑问题会有一个集中的爆发期间,这一点一定要重视起来。 1.0.4条 ...查看详情