已有人订阅
请教个问题啊 file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers281354693QQWinTempRichOle`01~T1IAQP{SI( 这儿为什么会红啊 怎么处理 7度区 砖混结构file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers281354693QQWinTempRichO...查看详情
本帖最后由 laoai008 于 2013-10-4 17:05 编辑 自家建房,构造柱扎根地圈梁,构造柱(4根14钢筋6mm圆条200间距做250*300规格),圈梁(4根16螺纹钢箍筋6mm圆条200间距做200*400规格),地圈梁(4根16螺纹钢箍筋6mm圆条200间距做250*400规格),构造柱生根于地圈梁,5米墙长设置一道构造柱,内外墙交接处也有构造柱;每堵墙上面都有圈梁,圈梁全闭...查看详情
论文简介:砖混结构房屋抗震概念设计,为同类型的设计提供参考。 投稿网友:zhou123470123470 上传时间: 2013-08-13...查看详情
6屋,窗户较多,但都不大。 彻体抗震计算中,抗力与效应的比值变红,怎么办, 没大的洞口,但还变红,370厚墙。...查看详情
本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑 抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方 4627274...查看详情
砖混结构抗震设计需要注意的问题 1 前言 我国位于四川西部的南北地震构造带,其地震的频度高、强度大。我国大陆地震活动目前正处于本世纪以来的第五个活跃期。四川已经缺震7级以上地震近23年,缺震6级以上地震近10年。目前,四川的地震形势十分严峻。 地震造成人民生命财产损失的主要原因,是由地震引起的建筑物(绝大部分是砖房)和工程设施的破坏,以及次生灾害。国内外历次地震的经验告诉我们:抓好抗震设防地区建...查看详情
砖混结构,地下室顶板嵌固~~在我看来若地下室顶板嵌固,地下室是不会参与抗震计算的,但是为什么计算结果显示地下室某些墙体抗震验算不通过呢?还需要墙体配筋~~~向各位大侠求教~~~~...查看详情
如题, 依《抗规》7.1.2 多层房屋的层数和高度应符合下列要求: 1 一般情况下,房屋的层数和总高度不应超过表7.1.2的规定。 表格中是“-”,就是不能用此结构?...查看详情
不抗震,砖混结构的伸缩缝宽度取多少?...查看详情
学校砖混结构抗震鉴定讲稿doc (2).ppt...查看详情
非抗震,底框 6+1砖混结构,底部转换梁一层,标高有1.5M高的错层部分。作为底框结构,非抗震地区,可否采用错层底框结构形式????请教了...查看详情
图纸简介: 某高中教学楼加固全套结构改造图纸,现业主拟对该建筑物进行抗震加固及改造。含设计说明、各层墙体拆除平面布置图、墙体加固平面图、柱加固平面图、二~四层结构加固平面图 、屋面层结构加固平面图、节点大样图等。 投稿网友: qq-32679733 上传时间: 2011-01-20...查看详情
最这公司接了一间中小学的校舍抗震加固设计,原结构砂浆和砖体强度不高,原结构验算抗震和抗压都不满足,在用08pkpm鉴定加固模块验算过程中,使用钢筋网加固,加固后验算,抗震通过了,但发现抗压还是不过,并且提高不了多少,感觉软件对抗震加固中抗压考虑不足,请问是我在软件操作上有问题还是在中小学抗震加固中对于抗压的要求有特别的地方?是只要满足抗震验算,而忽略抗压和高厚比的验算?请各位有这方面经验的前辈多给...查看详情
我是做检测得,检测回来后需要对检测建筑进行PKPM建模,做抗震和受压验算。可有时候看上去质量很好的建筑算下来却比看上去很老、质量很差的建筑算下来还低。,能力有限不会手算和复核验算,心里没底。我想知道什么因素对抗震验算结果有影响,望各位饱学能人指点迷津,感激不尽!...查看详情
在8度抗震设防条件下,预应力空心楼板如何加固,墙体如何加固,用什么办法能提高房屋的整体抗震性...查看详情
如题!!请教大家!!!!!!...查看详情
砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,...查看详情
一篇砖混结构房屋抗震鉴定与加固论文 希望对检测加固行业的朋友有点参考价值...查看详情
国标的砖混结构的抗震构造图集叫什么名啊!在线等...查看详情
汶川发生大地震,以砖混结构倒塌为主,希望大家对砖混结构抗震设防及构造措施进行讨论...查看详情