地下室顶板更新时间:2024-12-31 12:26:28

本专题为土木在线地下室顶板设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室顶板设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 wowylyl 于 2014-11-26 22:06 编辑 无梁楼盖单向板,板底筋长跨在 下,短跨在上,请问有什么影响?...查看详情

    用户:wowylyl 浏览量:4118 时间:2014-11-26
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-24 00:05 编辑 由于防空地下室顶板要承受核爆炸冲击波动载,计算荷载很大,为使设计合理和用料少,应对顶板的跨度加以限制(如2-4m)。顶板的支承可以是承重墙或梁;由于没有梁的结果,不仅减少了建筑高度,施工也简单,最好充分利用承重墙。临空墙的外侧没有土层,它的厚度应满足防早期核辐射的要求,同时它是直接受冲击波作用的,所受的动荷载要比一般外墙大得...查看详情

    用户:开始练习 浏览量:1887 时间:2014-11-23
  • 一块单向板 只有一半消防车荷载 那这块板的荷载大家是如何考虑呢?...查看详情

    用户:virover零88 浏览量:3151 时间:2014-11-14
  • 混凝土结构图片1

    对于刚刚参加工作,或是没有做过地下室的朋友来说,地下室顶板为什么常常采用仅布置主梁的大板楼盖不理解,下面“小楼”就对地下室顶板设计时的几个因素来做下说明。 一、板厚要求 对于常年地下水位高于地下室顶板顶时,地下室顶板设计需满足抗渗设计要求。《地下室工程防水技术规范》 (GB50108-2008)4.1.7条,防水混凝土结构结构厚度不应小于250mm。介于规范此处要求,为保证足够的渗漏路径,顶板厚度...查看详情

    用户:wyjg557 浏览量:5283 时间:2014-11-12
  • 大家都说高层嵌固在地下室顶板比基础顶省钱,但是嵌固在顶板嵌固端顶板要180厚,刚度比满足2倍,配筋1.1倍,需要更多要求怎么就省钱了?...查看详情

    用户:w_o_l_f 浏览量:2982 时间:2014-11-12
  • 地下室顶板是怎么受力的?求详解?谢谢各位大神了...查看详情

    用户:一笑而过 浏览量:2229 时间:2014-11-05
  • 1、地下室室内外有高差,一般都有1米左右,若以室内顶板作为上部结构的嵌固端可以?需要注意哪些关键点? 2、如果是以地下室顶板作为上部结构嵌固端,那么上部结构设计是不是只要建模到一层,不带地下室?地下室是不是把地下室和上部结构一起整体建模,以获得地下室计算?同时通过整体建模判断嵌固层的判断(刚度比)。但是当地下室顶板和室内顶板有高差,如果按两层建模,那么上下层的刚度比去哪层?...查看详情

    用户:一路海哥 浏览量:3649 时间:2014-10-26
  • 两层地下室,负一层顶板作为嵌固端,板厚180,负二层顶板有没有必要做160?求专业解答...查看详情

    用户:longzaitianqiang 浏览量:13771 时间:2014-09-10
  • 建筑施工图片1

    图集中没有相关内容,求大神解答 4966744...查看详情

    用户:七班小子 浏览量:11942 时间:2014-09-09
  • 1. 采用DN100的穿孔PVC-U排水管道埋设于顶板上,并在管道上层有上往下依次铺设70mm后的的0.5-2粗砂, 100mm厚30-50卵石.2. 管道埋设间距为10m.3. DN100PVC-U排水管道穿孔做法:(1)、进水孔沿管道上部1/2圆周布置,开孔面积大于等于100cm2/m(2)、进水孔为圆孔,孔径为20mm.呈梅花状布置,孔净距为50mm。 (3)、管道外包无纺布。...查看详情

    用户:xia956666918 浏览量:4001 时间:2014-08-15
  • 地下室设计图片1

    4953619 地下室顶部有2m厚的覆土,板面恒载取30 活载取3.5 板厚250 主梁300*900, 300*800,300*700. 柱子500*600,600*600 次梁250*650 问题1:次梁这样布置合理不? 问题2: 这样布置pkpm算出来次梁的配筋比主梁配筋还大? 问题3:构件截面取值合理不? 4953619...查看详情

    用户:飞龙天 浏览量:17798 时间:2014-08-12
  • RT,地下室顶板上没有做疏水层,现在土已经填完了。园林施工单位反映如果没疏水层会造成园区土壤积水,影响植被生长。 现请教各位大侠,这个是不是必须要做疏水层,如果必须要做,有什么补救的办法没有?回填土是粘土,已经回填压实,返工的话已经不是很现实了。 坐等各位大侠支招。...查看详情

    用户:chencx502 浏览量:30898 时间:2014-08-05
  • 设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M; 施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑; 这是基本情况,请各位大神分析下原因。 初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单...查看详情

    用户:蓬荜生辉 浏览量:27685 时间:2014-08-02
  • 地下室顶板作为嵌固端,要求 《建筑抗震设计规范》6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求: 1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。 2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大...查看详情

    用户:a525275212 浏览量:156912 时间:2014-07-22
  • 地下室顶板大家都用什么软件设计?midas吗?midas的强项在哪里?...查看详情

    用户:alienation2010 浏览量:2008 时间:2014-07-21
  • 地下室顶板,室外部分,有覆土,板顶标高是(-1.2)。室内部分标高是(±0.0)。那么室外顶板,厚度要≥250mm吗?网上有人说做防水的话,就是“厚度要≥250mm”。怎么判断我这个工程有没有做防水的? 板配筋有没有要求要双层双向?有些配筋还挺大的,用B14@150都不满足,还要配更多。(我是打算双层双向配筋) 希望能说出具体的规范条文,非常感谢呀。。。...查看详情

    用户:a525275212 浏览量:25114 时间:2014-07-21
  • 请问如何计算地下室(框架结构地下一层),侧壁,底板,顶板是混凝土,桩基础;顶板的厚度?侧壁,底板,顶板如何计算?如何在pkpm建模及注意的问题?...查看详情

    用户:涵涵88 浏览量:11007 时间:2014-07-20
  • 地下室设计图片1

    五星酒店 地下室漏水,地下室顶板鼓起22cm,部分结构拉裂? 原设计为垫层+抗渗底板(400,P6抗渗混凝土),侧面剪力墙,Js防水2道+聚苯板保护层 地下室面积非常大:5600平方 请问怎么办 4938935...查看详情

    用户:gaosir1047 浏览量:8360 时间:2014-07-16
  • 【摘要】结合无梁楼盖在实际工程中的应用,比较了无梁楼盖的几种计算模型,并对其计算结果进行了对比,分析了各自的优缺点,供结构设计者参考。 【关键词】无梁楼盖;等代平面框架法;等代空间框架法;有限元法...查看详情

    用户:筑城 浏览量:4323 时间:2014-07-11
  • 地下室顶板为嵌固端的判别标准,如有不足之处,还望指正...查看详情

    用户:chenyihan1314 浏览量:5543 时间:2014-07-09