地下室顶板更新时间:2024-12-17 10:59:00

本专题为土木在线地下室顶板设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室顶板设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • PKPM   PKPM

    我是新新手,想根据人家设计院已有的图纸建模学习,关于地下室嵌固不清楚,请教各位: 工程是超高层,图纸设计说明里已经说明了地下室顶板作为嵌固端, 那么我在建模分析时是不是就不需要把地下室建进去,只需要从首层往上建就好了?...查看详情

    用户:cypress_brn 浏览量:4123 时间:2013-11-15
  • 是按照屋顶花园的活荷载为3来取??? 还是 应该比较保守的考虑到 其地下室顶板施工期间,堆放的临时材料及施工设备(如回填土时用挖土机)这些因素,就该区域的活荷载,在模型中是否需要加大一下,具体该为好多呢??相关规范在哪里查呢?? 求大侠们指教...查看详情

    用户:kaopu0720 浏览量:18455 时间:2013-11-13
  • 本帖最后由 结构老卢 于 2013-11-11 14:31 编辑 前段时间做的一个地下车库,不同顶板结构选型的主材用量分析,受条件限制,不能代表全部情况。 都去我空间领红包啊。。。。...查看详情

    用户:结构老卢 浏览量:43867 时间:2013-11-08
  • 最近在做一个带地下室的27层的剪力墙结构的工程,因为主楼与地下室顶板交接处高差相差1.8m,所以此处梁高做了 2.05m高(加上地下室顶板厚),上部与地下室共同计算,地下室顶板做嵌固端,pkpm计算结果显示支承这根2.05m高处的剪力墙端柱超筋,端柱600x600,墙长2.4m,此处边缘构件配筋计算结果需要12500mm^2,小弟不知如何解决?请教原因及解决办法!...查看详情

    用户:xck52036 浏览量:7863 时间:2013-11-04
  • 本帖最后由 九州·河洛 于 2013-11-5 17:08 编辑 普通单层地下室顶板,一般覆土800~1500,柱距8.4*8.4,考虑消防车荷载。 顶板方案选型时,有如下几种选择: 方案1、BDF空腹楼盖 方案 2、预应力混凝土无梁楼盖 方案 3、普通梁板结构——大板无次梁 方案 4、普通梁板结构——十字梁 方案 5、普通梁板结构——井字梁 由于规范上明确注明,无梁楼盖由于面内变形较大,故...查看详情

    用户:九州·河洛 浏览量:94698 时间:2013-11-02
  • 三层的框架带一层地下室,涉及地下室顶板及嵌固端问题么?抗震周期折减系数怎么取啊?@blei@...查看详情

    用户:农夫三泉 浏览量:1226 时间:2013-10-22
  • 经常看见关于嵌固端的讨论,但大多是讨论地下室顶板做嵌固端的条件,比如地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2,板厚不宜小于180mm等等,我想知道地下室顶板做嵌固端比基础顶做嵌固端的好处到底有哪些?如果没有那么多好处为什么要去想方设法去满足那些条件呢?...查看详情

    用户:溪云初起 浏览量:31055 时间:2013-10-22
  • 请教大家一个问题: 我们正在做的一个工程,底部是一层地下停车库,上部托6栋高层,高层下部和地下室之间,还有一个两米左右高度的夹层(同样位于地下) 我用地下室顶板作为嵌固端。 想请问大家,我在计算地下室相关构件的时候,用的是整体建模。但在计算地上单体高层的时候,我在模型中,把地下室整层删掉了,从夹层顶板建起。 我认为既然地下室顶板是嵌固端,那在计算地上高层各项指标的时候,完全可以把地下室这层去掉。 ...查看详情

    用户:圆舞华尔兹 浏览量:12927 时间:2013-10-13
  • 人防地下室为地下负二层,那么它顶板则是地下室负一底板。非地下室顶板。 那么结构板厚度取多少呢?人防规范哪里有规定呢?...查看详情

    用户:洛听雨 浏览量:14302 时间:2013-10-12
  • 别说建模算!!! 建筑施工的时候常常会遇见地下室顶板在无覆土的情况下,需要上吊车进行施工。那么一个地下室顶板能上多重的吊车呢? 这个问题可以说90%以上的施工人员算不来。这也给施工带来了风险!!! 通过老朱的书《建筑结构设计问答及疑问》我们能知道一辆车直接作用在顶板上的等效均布荷载。那么在知道这个荷载后,又如何计算原设计的底板是否能承受呢??? 假设,汽车吊30T需要上地下室顶板拆除塔吊。请问原设...查看详情

    用户:被抛弃的小孩 浏览量:88368 时间:2013-10-11
  • 地下室设计图片1

    地下室裙楼覆土1m 但是主楼部分的地下室不覆土 也就是说整个大底盘的顶板在主楼部分有错层 可以吗? 30层 纯剪 住宅 4764374...查看详情

    用户:土木结构 浏览量:11348 时间:2013-10-09
  • 那 Ratx1,Raty1和 Ratx2,Raty2 只是为了判断框架结构和剪力墙结构有无薄弱层吗??...查看详情

    用户:virover零88 浏览量:1371 时间:2013-10-08
  • 地下室设计图片1

    首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下: 1、总信息 4762317 2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15) 4762318 3、结构内力、配筋计算...查看详情

    用户:lukaifa868 浏览量:66372 时间:2013-10-05
  • 请问一个问题,三层地下室,地下室顶板做为嵌固端,负一层剪力墙的暗柱和墙身配筋,要比一层的大1.1倍吗?感谢大神不吝解答...查看详情

    用户:guohua19891007 浏览量:1159 时间:2013-10-04
  • 地下室顶板做厚板还是加次梁 我觉得地下室顶板最小250的话挠度很小 比如5x8 m的柱网 可以直接做一个大板 不用设次梁 如果加次梁 特别是井字梁传力混乱 经常分不清跨数 分不清主次...查看详情

    用户:土木结构 浏览量:17210 时间:2013-09-27
  • 内容如题,结构新手坐等大神指导,请问如果嵌固端在基础顶,是不是相当于你的约束(构造)边缘构件要从基础顶做到三层(H/20+1层),这样废钢筋?...查看详情

    用户:kkhappy1 浏览量:1345 时间:2013-09-23
  • 地下室设计图片1

    地下室已经做好 后需做一个门岗亭子 亭子放在地下室顶板上 可以不植筋 吗?(亭子采用筏板基础) 4748131 4748132...查看详情

    用户:wxiaochouyu 浏览量:3215 时间:2013-09-12
  • 地下室顶板为嵌固端,结构地下二层柱子配筋要比地下室一层柱子大么?请教...查看详情

    用户:guohua19891007 浏览量:7361 时间:2013-09-11
  • 本帖最后由 一文 于 2013-9-11 09:17 编辑 地下室顶板的楼面活荷载是按使用功能直接查荷载规范呢?还是处于什么考虑有特殊的取值呢? 看一图纸地下室周围梁的高度都在1000以上,为什么去那么高?仅仅是因为室内外高差的覆土重吗? 求教...查看详情

    用户:virover零88 浏览量:2994 时间:2013-09-10
  • 普通地下室顶板厚度取值多少为好?高规规定是不宜小于180。 但是很多人说非人防也要取250厚,这种说法的一句在哪里。 人防不讨论,讨论非人防: 那么请问,厚度的取值主楼范围外覆土多少?主楼范围外不覆土多少?...查看详情

    用户:洛听雨 浏览量:5507 时间:2013-09-10