本专题为土木在线地下室顶板设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室顶板设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.3.7条规定,当地下室顶板作为上部结构的嵌固层时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,而规范中设计内力调整系数所对应的底层即指嵌固层楼板。因此,正确选取嵌固层就成为结构整体计算是否正确的关键。但是目前软件尚无法自动判断嵌固层位置,而且工程实践中情况千差万别,要求软件做到自动判断亦十分困难,仍然需要设计者进行人工干预,软件为此提供了必要的条...查看详情
现在做的一个二十多层的公建,地下一层作车库,问下地下室顶板最小覆土厚度多少?在哪本规范或书上有写,还有人防地下室和非人防地下室覆土规定是不是不一样的?都在哪里可以找到规定。谢谢各位前辈了...查看详情
对于现在很多地下室6.6x8.4的柱网,这种纯主梁+楼板(不设次梁)的地下室顶板是否可行?经济性又如何? 做300~350的厚板 望达人赐教...查看详情
地下室顶板在过车后,在梁中间出现了通缝。。安全系数还不高,这种情况属不属于正常情况不,应该怎么解决...查看详情
10层地上,地下一层,地下室顶板是取120,160,还是180? 根据抗规6.1.14地下室顶板作为上部结构嵌固部位,不小于180,关键是怎样判断是不是嵌固?...查看详情