本帖最后由 卢lulu 于 2016-3-26 21:18 编辑 工程概况,地下室为一层,长110米左右,宽70米左右 裂缝大部分是浇筑完沉降后浇带浇筑半个月后形成的,后浇带支撑是浇筑混凝土23天左右拆的,基本都是贯通缝,奇怪的是裂缝都是沿一个方向,而且据沉降观测单位的资料,这里沉降在正常值内。并且没有发生过地震,高层主楼为CFG桩地基处理筏板基础,其余为独立基础,主楼部分没有裂缝,裂缝只在地下...查看详情
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2016-3-14 15:55 编辑 地下室顶板是嵌固端,为省钢筋,0.25%部分全是通长配筋,其余按附加钢筋配置,且附加钢筋方向也同通长钢筋,而不是垂直于梁边线。 因为主楼在地下室顶板上是三个角度,所以通长筋也是分三个角度,在角度交线处延伸一部分出去。 问题: 1.角度交线处,通长钢筋和梁纵筋不垂直,必然有多层钢筋叠加,若不增厚混凝土,而保持板顶平整...查看详情
地下室顶板为什么那么多人都说要作为嵌固端呢?为什么一定要塑性铰出现在地上一层底部呢?在基础顶破坏不行吗?这个问题不探讨哪些满足嵌固的条件啊配筋的影响。仅探讨原理...查看详情
诸位大师,设一个工程有两层整体地下室(及地下室楼板及顶板均不设缝),其上有三栋塔楼(不知道称呼塔楼是否妥当),嵌固端取在地下室顶板处(地下室顶板能满足嵌固要求),那么,在计算上部结构的时候,是不是需要带入地下室进行计算?即:是同普通无地下室基顶嵌固一样做法,直接将嵌固部位以上的结构取出单独计算?还是像多塔一样,带入地下室进行计算? 如果是直接将嵌固部位以上的结构取出单独计算,有何依据? 如果是像多...查看详情