  • 目前施工是按照打一次抗渗混凝土留置一组抗渗试块,抗渗试块后期量会很大,考虑到工作量及试验费的问题,有没有相关规范能够给出准确的满足各种情形的抗渗试块的留置,网上查到的每200米留置一组抗渗试块是否有理论支持,这200m分仰拱和二衬吗,还是算作整体...查看详情

    用户:cof1614087756633 浏览量:101 时间:2021-02-23
  • 本文依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193-2009 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 为了保证混凝土的施工质量及设计强度,商混站及现场使用的混凝土配合比,一般要比理论配合比高出10%-1...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:455 时间:2020-12-18
  • 收录于话题▌ 混凝土试块抗压试验的检测内容 以三个试件测值的算术平均值,作为该组试件的抗压强度值。三个测值中的最大值或最小值,如果有一个与中间值的差超过中间值的15%,则把最大值及最小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值;如果有两个测值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。 试块强度超过标准值达200%,严格说该组试件的抗压强度值无效,在我们当地的要...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:386 时间:2020-12-09
  • 答粉丝:为什么混凝土试块抗压强度和回弹值 粉丝提问:C55的混凝土,试块检验报告全部合格,但是回弹仪检验结构,我们取了12组数据,强度都只有C45左右,而且碳化深度还是按零计算的,混凝土浇注已完成两个多月了,我想请问一下是怎么回事? 答:首先我们回弹混凝土参考的是JGJ/T23-2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》上面规定回弹适用于不掺外加剂或仅掺非引气型外加剂的混凝土,而对于表层与内部质...查看详情

    用户:qq_1496813692400 浏览量:8067 时间:2017-06-09
  • 工地现在在打桩直接300的桩,图纸要求第一节桩打完就要灌注1.5-2m的桩头防软化混凝土,不是桩芯混凝土,700多根桩总共才80m3混凝土,工地打算用自拌混凝土请问要做配合比么,砂石水泥要送检么?要留置试块么?请大神们帮我解决一下做好有规范参照。谢谢了急急...查看详情

    用户:co1492483536325 浏览量:846 时间:2017-04-18
  • 在工程材料检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配单不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。 针对这种情况,可以采取如下处理措施: 1根据国家相关规范,引进具有合法资质的第三方工程质量检测机构,对结构实体进行检测。 2对试块不合格的工程部位,应该按规范要求随机抽取点位,然后进行结构实体回弹检测,依据检测结果...查看详情

    用户:土木小易 浏览量:8182 时间:2017-03-08
  • GB50204—2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》10.1.3条规定:结构实体混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试块为依据。10.1.6条规定:当未能取得同条件养护试块强度、同条件养护试块强度被判定为不合格时。应委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行检测。而现实的情况是:无论混凝土的同条件试块合格与否(评定合格与否),只要混凝土的标养试块...查看详情

    用户:东来东往007 浏览量:1668 时间:2016-08-10
  • 管桩灌注桩芯混凝土需要留同条件试块吗...查看详情

    用户:qq_1467118511566 浏览量:9763 时间:2016-06-28
  • 以前发了一个,不过因为新版标准的改动已经不适用了,略作改动后奉献给大家。 这个表采用EXCEL表格公式实行自动计算,纯手工编写,有所失误在所难免。不过我用着到现在为止还没发现什么失误。这个表有密码保护,防止误填写。不影响正常使用 养护条件那填写标养或同条件。 有志同道合的朋友对编写EXCEL自动计算有兴趣的话可以一块讨论,我可以告诉你保护密码。...查看详情

    用户:charcoboy 浏览量:635 时间:2016-05-24
  • 依据《混凝土强度检验评定标准》(GB_50107-2010),试件的取样频率和数量应符合下列规定: 1) 每100盘,但不超过100m3的同配合比混凝土,取样次数不应少于一次; 2) 每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100盘和100m3时其取样次数不应少于一次; 3) 当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000 m3时,每200 m3取样不应少于一次; 这样的话是不是1400方混凝土,只用做7...查看详情

    用户:cjth889168 浏览量:41054 时间:2015-05-18
  • 混凝土要求为抗冻F200、F100,未按要求留置试块,全部留置试块为100*100*100的,有什么补救措施,请大神指教。:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake...查看详情

    用户:zqzknight 浏览量:854 时间:2015-04-11
  • 本帖最后由 周小疯子 于 2014-9-21 22:20 编辑 我是今年刚毕业的学生,来到一家施工企业做实验员资料员。有个师傅带我,她教过我几次怎么留试块,但是我还是不是很透彻的理解。比方现在刚刚开了一个工程,在做基础和负一二层,那个试块留得我感觉很晕。我想请问一下这方面的老师,才能把实验员资料员这个工作做好呢?尤其是这个试块应该怎么留置?大部分的信息是从图纸上获取吗?试块留置有什么规范需要拿过...查看详情

    用户:周小疯子 浏览量:3661 时间:2014-09-21
  • 混凝土试块和水泥试块的养护条件是一样的吗?这些强度试验都是由施工单位做吗?还是要送到专门的机构?...查看详情

    用户:yanneng168 浏览量:13251 时间:2014-08-11
  • 前几天去天津验收基础,五六层的框架结构,基础采用的摩擦端承桩加承台,桩径500mm,桩长30~40m 桩基公司说每根桩才五六方混凝土,他们一直都按每个台班50方留置一组的,验收时,质监站要求每根桩至少要留置一组, 现在质监站给卡了,验收未通过。 这个混凝土试块到底要如何留置?...查看详情

    用户:子夜 浏览量:2684 时间:2014-06-21
  • 怎么用ansys查看立方体混凝土试块的裂缝宽度...查看详情

    用户:攻城师41418 浏览量:920 时间:2014-05-24
  • 本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-21 12:23 编辑 现有数栋多层砖混结构和框架结构,均没有混凝土同条件养护试块报告,能验收吗?主体分部验收记录上只有施工、监理、设计的章,可以吗?本人小白,求教各位大侠,望不吝赐教!...查看详情

    用户:hbjytrd 浏览量:1021 时间:2014-04-21
  • 1、是不是只有标养试块才评定,同条件试块需要评定么? 2、参与评定的试块留置数量,是一定要大于三组么? 3、同条件试块留置数量? 4、16m2的小岗亭,标养试件只有两组,同条件之间也只有两组怎么评定?...查看详情

    用户:xingyumu 浏览量:4025 时间:2013-12-17
  • 作为施工现场工程技术人员,本人对预拌混凝土试块成型制作的经验进行了总结,现拿来和大家共享。 通过认真学习“预拌混凝土”标准、“混凝土质量控制标准”和“混凝土强度检验评定标准”,逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼试块过程中的经验教训,总结试块制作过程中的操作程序,有效地控制试块制作过程中的不善造成的误差,克服了“千个师傅千个法,试块强度离散性大”的现象,提高砼生产水平。 我总结经验(十步操...查看详情

    用户:凯特你好 浏览量:4435 时间:2013-12-11
  • 我们的灌注桩大量试块不合格,可能是养护或者其他原因造成,我想知道如果现在重新取芯合格的话,对后面的评白玉兰或者鲁班有影响吗?求大神解答啊。...查看详情

    用户:xiao154591031 浏览量:4290 时间:2013-11-24
  • 混凝土、砂浆试块试验自动计算...查看详情

    用户:he292868153 浏览量:718 时间:2013-11-21