中央空调调试更新时间:2024-12-31 18:21:22

本专题为土木在线中央空调调试设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与中央空调调试设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调的调试,象水冷柜,数码多联等,调试工具都需要什么? 现在公司要我写单子出来统一购买,机会就着一次,这次漏了就很麻烦。 请论坛的兄弟姐妹帮帮忙,说说都要什么工具,大概多少钱? 谢谢...查看详情

    用户:jd031tongpeng 浏览量:1370 时间:2007-06-28
  • 水机在室内风机盘管安装好后有个试压。保压的过程,以检测安装管路是否有漏水等情况出现,但小弟不知道氟机有没有这种检测,是怎么检测的。。谢谢...查看详情

    用户:5458620 浏览量:1895 时间:2006-12-30
  • 中央空调安装调试和管道冲洗是从高位水箱往下灌水的吗?那这样只灌到集水器里去了,分水器里怎么进水?我们安装的一次泵系统将分水器1里面的水打到分水器2里面,再由分水器2分配到楼上的风机盘管里面。分水器1与集水器1(分水器2与集水器2)有自立式压差控制阀旁通。 另外自立式压差控制阀上面有箭头标示方向由压力大的一边向压力小的一边(那就是由分水器向集水器安装),这样是不是就起了止回阀的作用了?集水器的水就进...查看详情

    用户:jiangshaofeng 浏览量:1520 时间:2006-11-03
  • 大厦中央空调冷冻水系统分水、集水器上有五路管道,如何调试水平衡。感谢各位指教...查看详情

    用户:komurosun 浏览量:1410 时间:2006-10-27
  • 我是一个新人,想请问一下,中央空调系统调试,需要注意什么?最好再能说一下经常会出现什么问题,如何解决!...查看详情

    用户:lf_6399317 浏览量:1470 时间:2006-09-15
  • 相互交流!...查看详情

    用户:njcc8888 浏览量:1128 时间:2006-08-09
  • 中央空调工程从安装、系统调试、测试至竣工验收止,需要用到哪些设备及测试仪器?要测哪些项目?...查看详情

    用户:jinzping 浏览量:1920 时间:2006-08-03
  • 最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下...查看详情

    用户:牛快活 浏览量:16415 时间:2006-07-15
  • 最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下...查看详情

    用户:牛快活 浏览量:785 时间:2006-07-15
  • 中央空调调试过程中如何确定冷凝温度和蒸发温度呢?...查看详情

    用户:guoguo4646 浏览量:3270 时间:2006-02-16
  • 我近期跟一座十层楼的中央空调工程,在系统调试中主机工作尚还正常,一次运行成功,只是楼层检查过程中发现十楼最东边八个风机盘管出风口温度始终降不下来19-20度左右,检查过滤器多次,水质已达完全清澈。不知什么原因,请教各位。 另还有一台风机盘管冷冻水进口温度比出水温度还要高且管道也未接错,甚是着急,求教各位帮我想想办法。 谢谢!...查看详情

    用户:yah0133 浏览量:2968 时间:2005-08-05
推荐专题
标签达人