本专题为土木在线冷却空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
拟采用风冷热泵冷水机组降温,总冷却水量为10个立方,工作时温度基本上在40-50度,需要冷却到20-25度以下。需要多大制冷量的空调机,具体是怎么计算的?...查看详情
偶在维普资讯网上花2元人民币下来的有用东东,很有用哦! http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=41759184&way=2...查看详情
我知道这上面 的能人比较多,所以特地上来求助,请问谁做过冷却塔安装位置低于空调主机位置的系统?现在这个系统的大致情况是这样的: 一楼到四楼是商场,空调主机在负一层,冷却塔只能放在负四层,现在主机位置高出冷却塔10米,我还是第一次做这样的系统,所以心里没地,我是这样考虑的,把冷却水泵和冷却塔放置在一起,让冷却塔高于冷却水泵,把冷却塔基础做高,在冷却塔下盘做一个小型的蓄水池,在冷却水回水管上安装一个止...查看详情
EXAIR机柜空调,机箱空调,机箱冷却器,屏柜制冷器,电控柜空调,电控柜冷却器,电气机箱冷却器,控制柜冷却器,冷却器(美国依爱) 工业电气控制柜(如PLC控制柜)内部通常集成较多大发热量的高精度控制模块及各种分立电子元器件,这些精密元件长期在高温环境中工作,不仅会提前老化,缩短使用寿命,而且,一旦控制柜内部温度过高,就会严重影响控制精度和控制稳定性,甚至导致元气件烧毁,造成意外停工。 美国依爱(E...查看详情