冷却空调更新时间:2025-01-09 07:23:49

本专题为土木在线冷却空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在中央空调主机循环冷却水用自来水好呢还是用经过净化过的纯水好?哪个效果好一点,你知道吗??...查看详情

    用户:zqg13712384164 浏览量:1846 时间:2006-01-06
  • 机房空间不够,不想用啊! 能否不用。...查看详情

    用户:zhumb 浏览量:4224 时间:2005-12-16
  • 空调冷却循环水及冷冻循环水处理一直来都是一个具有争议的话题,有没有人对这个技术有自己的看法的,能不能将你的想法或好的建议详细分析一下?谢谢大家。 可参考本文:http://b.co.163.com/showlog.jspe?siteid=39649287&log_id=168427523...查看详情

    用户:zaizaihu_xh 浏览量:2006 时间:2005-12-13
  • 求教各位高手,斑竹 谁能帮我解决这个问题??...查看详情

    用户:makoto 浏览量:2453 时间:2005-11-11
  • 同上...查看详情

    用户:quandunhai 浏览量:2728 时间:2005-11-05
  • 各位老师,关于空调冷却补水量怎么定?《措施》上讲取循环冷却水的1%~2%计算,可是循环冷却量是多少?很疑惑,谢谢老师解答!!!...查看详情

    用户:laurphy 浏览量:1604 时间:2005-11-02
  • 近日小弟和同事做一个水冷冷水机组中央空调的方案。在确定冷却水量选水塔水泵的时候,我根据主机制冷量(460kW)来计算冷却水量,同事却是以系统冷负荷(530kW)来计算。同事的根据是说在主机(460kW)在空调系统满负荷(530kW)运行时,在超负荷工作的时候也需要提供足够的冷却水量以防止主机损坏。请各位大虾们不吝赐教:到底哪一种方法比较准确?...查看详情

    用户:ziyiyinzhe 浏览量:34402 时间:2005-10-14
  • 最近我做的一个工程希望利用中水作冷却水,甲方主要是从运行经济上考虑的。可是以前我一直都是用自来水作冷却水。不知道中水是否可以做冷却水使用?它对冷机、冷却塔及水泵是否有损害?希望做过的前辈们多多指教...查看详情

    用户:joyce_liu99 浏览量:948 时间:2005-09-30
  • 中央空调水质处理关系到冷水机组节能问题,在此向各位同行请教一下中央空调冷冻、冷却水水质处理药物名称、配方、厂家联系方法...查看详情

    用户:hehuaji888 浏览量:2197 时间:2005-09-08
  • 请教各位大虾.有没有新的管材可以采用...查看详情

    用户:xxsnsw 浏览量:2047 时间:2005-05-19
  • 近年来,国际上对水直接蒸发冷却技术在空调中的应用日益重视,澳大利亚、瑞典已生产出蒸发型冷气机。 目前,水直接蒸发冷却的空调分为两种: 1.填料式 循环水泵不间断地把水槽内的水抽出,并通过水分布器均匀地将水分布在蜂窝过滤网层上。周围空气经过外壳百叶进入蜂窝过滤网层,在蜂窝过滤网内与水进行充分的湿热交换。因水蒸发而降温的清凉洁净的空气由低噪声离心风机加压送入室内,这就是填料式的水直接蒸发...查看详情

    用户:jswgq-55 浏览量:4283 时间:2005-03-29
  • 大家好!前段时间碰到一个电厂空调冷却水系统的现场问题,系统的的水流量完全符合要求,塔为开式系统,可是冷却泵的吸水口总有空吸声音,噪音很大,泵的电流只有额定电流的一半左右,什么原因/?!还有泵的进出水口压差很小,只有2.4公斤,满足要求吗?...查看详情

    用户:kingchaowei 浏览量:1681 时间:2005-03-13
  • 市政中水用于空调循环冷却水水源可能有哪些问题,应采取怎样的处理措施才能保证系统的正常运行...查看详情

    用户:meeqe 浏览量:1000 时间:2005-03-08
  • 中央空调图片1

    传统中央空调水泵,补水泵,冷却塔如何选型? 对机房设备这方面我还不是很熟悉,高手指导 1626991...查看详情

    用户:liqunwei88 浏览量:4804 时间:2005-03-01
  • 用在空调冷却水系统的水泵, 冷水机放置在2楼 ,冷却塔放置在5楼, 冷却泵也放置在5楼。水泵运行噪音特大 将水泵出水阀门关小 噪音立刻减小 更换过无数次轴承 无法解决,请各位老大赐教! (空) zr .和轴承没有关系,水泵扬程过大得可能性最大。可以切削叶轮。(空) hyy3721 .我扬程选的30米 应该都可以阿(空) zr .算算阻力。(空) hyy3721 .提供水泵出口处压力表的读数。 (空...查看详情

    用户:cnbbzz 浏览量:4461 时间:2004-11-21
  • 在空调冷冻站房的设计中,有的设计者把冷冻泵和冷却泵放在主机入口处,而有的人则把它们放在了主机的出口处,到底应该放在哪个位置合理呢?为什么?请各位高手不吝赐教,万分感谢!...查看详情

    用户:gdyangxinzhi 浏览量:4776 时间:2004-11-13
  • 在空调冷冻站房的设计中,有的设计者把冷冻泵和冷却泵放在主机入口处,而有的人则把它们放在了主机的出口处,到底应该放在哪个位置合理呢?为什么?请各位高手不吝赐教,万分感谢!...查看详情

    用户:gdyangxinzhi 浏览量:2599 时间:2004-11-13
  • 前两天从《中央空调》杂志上看到的一篇文章,关于景观式中央空调冷却系统的应用,受益匪浅。 结合自己最近的一个方案,突然感觉这个想法应该是很好的,文章上说北京大学深圳医院采用的就是这个系统。 上周去了一趟深圳,还专门看了看这个工程,但有个问题就是冷却水在喷洒的过程中,会把热量散发到小区中来,如果有风吹过的话,明显的有湿热的感觉。 我想请教大家的是,假设说就采用这种系统的话,怎么样才能有效的减少这种热污...查看详情

    用户:tjuwsz 浏览量:2551 时间:2004-10-18
  • 在春秋季节。室外温度低于16度时,用冷却塔的水与空调水换热来达到制冷目的。换热效果如何?如何运行得到最佳效果?请各位高手指教。...查看详情

    用户:kongtiaogong 浏览量:3386 时间:2004-09-21
  • 三层商场,每层3000平方左右,属高层裙房,甲方不想做冷却塔,各位高手给小弟个方案,谢谢:)...查看详情

    用户:jeffknight 浏览量:5926 时间:2004-09-15