冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生,须对冷却塔进行定期清洗,常见清洗方法有两种。 方法一、停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗—清洗除垢剂清洗—预膜—清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进...查看详情
定流量水系统的弊端 (1)管路系统的摩擦损耗 冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。 (2)三通阀的运行特性 定流量水系统的特征,是末端换热器中的水流量采用三...查看详情
1、管道安装流程: 2、管道安装设计要求 2.1空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 2.3所有阀门的位...查看详情
中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:冷水系统、冷却系统、末端设备、空调主机等环节。 一、冷冻水系统的调试 在使用前必须清洗干净,冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵运行3h-5h。最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。 另外,将风...查看详情
制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称为冷媒水,简称冷水。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又经泵和管道返回到制冷机的蒸发器中,如此循环构成冷媒水系统。 ...查看详情
1.空调加热盘管防冻保护措施及要点: 对于正在运行的空调机组或新风机组来说,常用的防冻措施是通过空调机组及新风机组的自控来实现防冻,在出风口处设置温感,当出风温度低于设定温度(10℃或5℃)时,发出信号关闭新风阀,或停止新风机的运行,低温冷风不再吹向盘管,水系统依然运行,盘管水温逐渐上升,当水温上升到设计供回水温度时,水系统温感给信号打开新风阀或启动新风机,低温新风继续吹向盘管,温升后送入室内。新...查看详情
No.1 冷却塔的分类 按通风方式分为:自然通风、机械通风、混合通风、引射式冷却塔; 按冷却方式分为:直接蒸发式、间接蒸发式(闭式)、混合式冷却塔; 按水与空气的流向分:逆流式、横流式、混流式冷却塔; 按冷却水进水温度分:普通冷却塔(37℃/32℃)、中温冷却塔(43℃/33℃)、高温冷却塔(65℃/35℃)。 按噪声级别分:①普通型冷却塔(≥70dB(A));②...查看详情
知识点:冷却方式 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。 推荐资料: 变压...查看详情
知识点:空调冷却水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 5.6空调冷却水系统设计 5.6.1空调冷却水的形式 冷却水系统常用的冷却方式有直流式冷却水系统、混合式冷却水系统、循环式冷却水系统等。 直流式冷却水系统常用的水源有地表水(如河水、湖水等)、地下水(如井水等)、海水、自来水等。在水源充足的地方,可以采用直流式冷却水系统。为了避免浪费,自来水一般不作为冷却水源。 ...查看详情
知识点:空调循环冷却式 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到...查看详情
知识点:冷媒水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一 停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗---清洗除垢剂清洗---预膜---清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。 清洗程序:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理。 1、水冲洗 水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏...查看详情
一、系统形式的确定 1、除非水质要求严格,冷却水宜采用开式系统。2、对井水抽灌型地源热泵空调系统,当按设计制热工况负荷确定的水源流量不能满足设计制冷工况的排热要求时,经技术经济分析可考虑采用耦合式冷却水系统。3、对地埋管地源热泵空调系统,属于下列条件之一时,应采用耦合式冷却水系统:①、当按制热设计工况负荷确定的地埋管换热器热交换能力不能满足制冷设计工况的排热要求时;②、空调设备全年向土壤的总排...查看详情
隔音房哪家好?冷却塔及净化空调机组隔音工程 1、交通噪声治理工程:高速铁路、铁路、轨道交通、城市高架桥、高速公路等项目的隔声屏障的设计、加工和安装。 2、社会生活噪声治理工程:工业及民用建筑如中央空调机组、冷却塔、水泵、发电机组、风机、热泵机组、电梯、热力站、锅炉房、空压机、变压器等设备噪声的处理。 3、工业企业噪声控制工程:钢铁、水泥、石油、化工、电力、冶金、天然气、制药...查看详情
新疆部分地区冬季漫长 , 又属于严寒或寒冷气候区,现有很多蒸发冷却空调系统因未充分考虑冬季使用情况 , 在冬季多被闲置,造成浪费。 如何使蒸发冷却空调系统在冬季也能发挥作用?本文我们将针对干热、严寒或寒冷气候区 , 提出舒适性建筑集中式蒸发冷却空调系统的全年优化设计技术要点 , 并对空调系统冬季无法正常使用的问题提出对策。 ...查看详情
冷冻水是把空调制的冷量通过管道,水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间。简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。 冷却水是空调在制冷过程中产生大量热量通过管道,水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具。 冷凝水是房间风机盘管在冷热交换时从空气中产生的冷结水,与系统的水无关。 在中央空调系统中:冷凝水是指热空气...查看详情
数据中心高显热、需要全年供冷等特点拓展了间接蒸发冷却技术的应用范围,而蒸发冷却设备合理地与空调输配系统结合将给数据中心带来巨大的节能潜力。因此,本文我们将介绍一种新型蒸发冷却空调系统,并进行实际运行测试和系统运行分析。 1 、 系统工作原理 数据中心机房用...查看详情
西安工程大学 刘振宇 黄翔 常健佩 常江 陕西优斯达环境科技有限公司 于优成 王进军 摘要: 提出一种新型数据中心用蒸发冷却(凝)空调机组,将蒸发冷却、蒸发冷凝、机械制冷技术三者结合,加大了自然冷源的应用时间。阐述其运行模式,并结合数据中心机房特点,介绍适合数据中心机房的机组运行模式。设计一台风量为20000m3/h的试验样机,并通过调节喷淋水流量...查看详情
冷却塔的结构组成及功能: 支架和塔体:外部支撑; 填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积; 冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水; 收水器:回收空气流带走的水滴; 进风口:冷却塔空气入口; 百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分; 淋水装置:将冷却水喷出; 风机:向冷却塔内送风; 轴流风扇 用于诱导通风冷却塔; 轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔。 冷却塔降噪处理 冷却塔噪声的评...查看详情
1、制冷基本参数 温度:表示物质的冷热程度。 摄氏温度(℃):水在1个大气压下凝固点温度定为0 ℃,沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。 湿度:空气中所含水蒸气量的多少。 绝对湿度:一定温度下,单位重量空气中,水蒸气的含量 相对湿度:一定温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。 空气的焓值:空气中含有的总热量 ...查看详情
在进行工业厂房工程的施工时,经常遇到将空调系统的冷却塔、水泵、冷水机组等主要空调设备全部布置在厂房天面机房的情形。这种中央空调系统的设计,由于冷却塔底盘安装高度的客观条件限制,冷却水的回水管道往往贴住天面楼板安装,当冷却水管进入空调机房内时,冷却回水管贴地面布置,结果造成机房内维修、检查通道不畅通,水泵入口前的过滤器、排污阀等无法安装等。为了解决这些难题,我们在飞利浦半导体(广东)有限公司的空调系...查看详情