还是空调好更新时间:2024-11-15 08:09:06

本专题为土木在线还是空调好设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与还是空调好设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 薄钢板法兰风管制作及连接应符合下列规定: 1)薄钢板法兰应采用机械加工,薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5‰。 2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接;与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm。 3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1mm,且不应低于风管本体厚度,长度宜为130mm~150...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:6 时间:2024-10-30
  • 1、屋面防火阀距排烟井外壁距离应符合要求,有工艺凹槽的防火阀应有可靠防积水措施,且电动执行机构部位有防雨装置。 2、风机减振措施符合规范及设计要求。风机出口方向应正确,旋转应平稳,风机地脚螺栓应有防松措施且有防腐蚀措施;传动装置的外露部位及直通大气的进、出口必须装设不锈钢防护罩 3、多联机室外制冷剂水平管沿屋面(地面)敷设时,保温后的管底距屋面(地面)高度不宜小于300 mm,室外...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:36 时间:2024-10-30
  • 空调分类: 舒适空调—以温度为主要控制对象,满足人的舒适度要求; 精密空调—以温度和相对湿度为主要控制对象,满足工业生产要求(恒温恒湿); 洁净(净化)空调—以空气微粒数为主要控制对象,满足工业生产要求(洁净度)。 什么是洁净室? —特殊设计的房间,要控制空气中的尘埃粒子数量,在设计上要控制尘埃粒子对房间的侵入、生存和存留达到最小,以及相关的温度、湿度和压力...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:42 时间:2024-10-29
  • 1 工程概况 该项目为天津美资CTS 电子厂房,工程为2700m 2 的电子厂房及1600m 2 的办公室,由于厂方主要制造精密电路板,因此对厂房的空调参数需求较高,除了洁净厂房的要求之外,对恒温恒湿控制要求也比较高:全年温度22℃±2℃,相对湿度50%±10%。 2 工程的难点及重点分析 2.1 洁净厂房有较高的洁净度及压差要求 该项目洁净度要求:10...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:40 时间:2024-10-24
  • 医院病房是特殊的场所,医护人员受感染和患者交叉感染的情况时有发生。环境作为一种特殊的心理治疗手段日渐成为关注焦点,从而使空调系统在病房中得到了广泛应用。空调系统已经成为治疗疾病、减少感染的一种重要技术保障。 完善病房空调系统设计对加快和推动病房护理环境的改善,对促进国民健康具有重要意义。 一、病房室内空气环境控制措施 ( 一) 感染源控制 从源头着手避免或减少室内污染源...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:12 时间:2024-10-21
  • 一、实验室空调系统应符合GB 50019及国家其他相关规定。 二、实验室空调房间无特殊要求时,室内计算温度宜冬季18℃~20℃、夏季26℃~28℃;室内相对湿度小于80%。专用实验室的空气调节室内计算参数应按工艺要求确定。 三、实验室空调系统节能设计参照GB 50189或地方节能设计标准要求的规定。 四、实验室空调系统选择应根据实验室功能房间的类型、规模、使用特点、负荷变化情况和参数要求,所在地区...查看详情

    用户:中南实验室建设 浏览量:12 时间:2024-10-18
  • 10月14日,工业和信息化部科技司根据标准化工作的总体安排,将2024 年第十三批行业标准制修订计划(征求意见稿)予以公示。 其中多项热泵 相关标准项目纳入计划。 《多联式空调(热泵)机组新风性能评价技术规范》 《二氧化碳制冷系统用单向阀》 《 二氧化碳制冷系统用球阀》 《...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:16 时间:2024-10-18
  • 为规范空调器的生产,保证消费者的利益,国家业务主管部门制定了空调器的一系列技术标准及相应的测量方法。 显然,空调器的主要技术指标不仅是衡量其质量高低的主要依据,而且也是判断其运行是否正常的主要依据。 因此,空调的销售、安装、维修人员均应清楚其含义,以便于更好地从事销售活动以及对空调器的故障进行判断检修。 从使用与维修的角度应了解的空调器技术指标主要有制冷量、制热量、循环风量、...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:52 时间:2024-10-18
  • 1 、背景 建筑供暖能耗不仅与建筑本体的热工性能相关,还与建筑内人的使用行为模式、热力管网系统运行调节状况、输配管网效率以及热源设备效率密切相关。因此民用建筑能耗标准中,对于建筑供暖系统能耗的考核与管理,除应考核建筑供暖系统综合性指标——建筑供暖能耗指标以外,还应考核建筑耗热量指标、管网热损失率指标、管网水泵电耗指标和热源热量转换效率指标等,用以评价建筑供暖终端用能、能源输配效率和能源转换效率等...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:88 时间:2024-10-18
  • 空调区的气流组织 空调区的气流组织:指合理布置送风口和回风口,使得经过净化、热湿处理后的空气,由送风口送入空调区后咋,再与空调区内空气混合、扩散或进行置换的热湿交换过程中,均匀地消除空调区内的余热和余湿,从而使空调区(距地面2以下)内形成比较均匀而稳定的温湿度、气流速度和洁净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求,同时,还要由回风口抽走空调区内空气,或将大部分回风返回到空调机组、少部分排至室外,或如果...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:48 时间:2024-10-14
  • 来源:府东暖通 如有侵权,请联系删除 中央空调常用的风口类型有七类,包括百叶风口、散流器、喷口、旋流风口、条缝风口、格栅风口和专用风口。详细分类如下: 1)百叶风口: 单层百叶风口、双层百叶风口、连动百叶风口、固定斜百叶风口、地面固定斜百叶风口。 2)散流器: 方矩形散流器、圆形散流器、圆盘形散流器、圆形斜片散流器、圆环形散流...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:97 时间:2024-10-12
  • 在中央空调的运行过程中,冷凝器极易结垢。由于水中的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,再加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时甚至造成管路堵塞。这些污垢和粘泥会显著影响热交换效率,导致电能消耗增加,还可能造成高压运行,情况严重时会引发超压停机。因此,中央空调冷凝器需要定期进行有效的清洗。那么,具体该如何清洗呢? 一、清洗方式 冷凝器的清...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:36 时间:2024-10-12
  • 一、一次回风空调系统 一次回风系统 是空调回风与室外新风在喷水室(或表面式空气处理器)前混合的一种 全空气空调系统 ; 一次回风空调系统的主要特点 是为了维持室内温湿度的精度要求,在夏季室内负荷变动时,通过调节再热量满足室内设计要求。这种方式使得夏季增加了冷量的消耗。但因一次回风系统处理流程简单,操作管理方便,而且...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:81 时间:2024-10-11
  • 来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 1、管材要求: ① 冷凝水管材一般使用给水用U-PVC塑料管(抗压强度为不小于9Kgf/cm2),专用胶粘接; ② 如设计有管材要求请按设计要求管材施工; ③ 其它管材:PP-R,PP-C等; ④ 不允许使用PVC线管、铝塑复合管作为冷凝水管; 2、施工规范要求: ① 冷凝水管道坡度一般应在1%以上; ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:72 时间:2024-10-11
  • 中央空调机组系统犹如一个精密的生态系统,主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统以及主机这三大核心部分组成,同时膨胀水箱也在其中扮演着不可或缺的角色,它们协同运作,确保系统的稳定运行,为人们提供舒适的室内温度环境。下面我们将深入剖析一典型中央空调机组系统的结构与运行原理。 一、冷冻水循环系统 冷冻水循环系统是实现室内热量交换的关键环节,它由冷冻泵、室内风机以及冷冻水管道等组成。冷冻...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:81 时间:2024-10-11
  • 何为制冷机房群控系统? 制冷机房群控系统 是一种对制冷机房内的各种设备进行集中控制和管理的智能化系统,根据平衡建筑冷负荷所需要输出的冷量对系统进行全局控制,以达到节约能源的目的。 机房群控系统的 最基本功能是根据设定的加、减机条件和系统当前状态对冷水机组自动执行加、减载控制,并根据设备分组对水泵、冷却塔等设备进行联锁启、停或变频运行,达到节能高效和...查看详情

    用户:qq34536815 浏览量:54 时间:2024-10-11
  • 在现代建筑中,中央空调扮演着至关重要的角色,为人们提供舒适的室内环境。中央空调的种类繁多,不同的分类方式可以让我们更全面地了解它们的特点和适用场景。那么,中央空调究竟有哪些分类呢? 一、按冷却方式分类 (1)风冷式中央空调 风冷式中央空调的冷凝器通过强制空气对流进行换热。这种类型的空调在家庭中应用广泛,具有一定的灵活性。它又分为单冷型和热泵型。单冷型空调只能在夏季制冷,...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:22 时间:2024-10-08
  • 热气旁通是空调机组中常用的一种能效调节技术,通过改变压缩机排气直接进入蒸发器的热气流量,可以灵活调控空调的制冷量和除湿量,从而提高机组在部分负荷工况下的运行效率。本文将来介绍空调机组热气旁通的基本原理、控制方法、调节过程以及使用注意事项,并结合工程实例,讨论热气旁通技术在实际应用中的效果和局限性。 一、引言 ...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:69 时间:2024-09-30
  • 1、引言 空调系统是一个比较复杂的系统,在夏季运行时,风机盘管、空调器、组合式空调机组等在运行过程中均会产生大量的冷凝水,为了防止积水、漏水及渗水现象,必须将产生的冷凝水及时排入本建筑的排水系统,以确保空调系统的正常运行,否则既会对空调系统产生不利影响,同时也会严重损坏二装顶棚,使之受潮发霉。 为了保证 空调冷凝水 能及时排走,在合理选取管材的情况下,如何正确地选取管径...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:20 时间:2024-09-30
  • 一、中央空调基本概念 一般认为制冷量大于14000W,带风道的空调器称为中央空调或商用空调,其余称为家用空调。 中央空调是集中处理空调负荷的系统形式,空调机组产生的冷(热)量是通过一定的介质输送到空调房间的。 户式中央空调 其核心是一种 “小型的中央空调” ,是由一台主机通过风道送风或冷热源带动空调末端的方式来控制各房间以达到调节室内空气品质之目的的...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:35 时间:2024-09-29