  • 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法方法一:功率及面积法Qt=Q1+Q2Qt总制冷量(kw)Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)方法二:面积法(当只知道面积时)Qt=S x pQt总制冷量(kw)S 机房面积(m2)...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1991 时间:2016-10-10
  • 求助各位有经验的前辈一些问题,第一次设计寒冷地区的建筑,需要选择冷热源形式 1.冬天室外计算温度-20摄氏度,平均温度-4.5摄氏度,最冷月平均温度-10摄氏度,湿度55% 夏天室外计算干球温度30摄氏度左右,湿度37% 2.公共建筑,高大空间,综合性的功能,内有热带植物,冬天需要全天供暖夏天需要全天供冷,游泳馆等,面积一共有两万平方,有部分玻璃幕墙负荷较大 3.外面场地宽敞但没有燃气和市政热网...查看详情

    用户:comma3 浏览量:1193 时间:2016-09-27
  • 一般地下水泵房设备给空调补水怎么计算补水量?只知道预留管径DN65,我一个办公项目用水器具按照GB50015-2003设计秒流量计算,q=14m3/h。预留空调循环补水管径DN65,怎么计算?...查看详情

    用户:蝴蝶君公孙月 浏览量:429 时间:2016-09-07
  • 素材来源:互联网i空调制冷空调配管的类别制冷空调配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。第1种:相当于R22(包括R407C, R404A, R507A)的设计压力(3.45MPa) 第2种:相当于R410A的设计压力(4.15MPa) 第3种:(4.7MPa)用 5壁厚的计算公式 以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。t= ...查看详情

    用户:baqibulou 浏览量:1266 时间:2016-08-23
  • 1. 空调冷源采用大型高效离心式冷水机组 中央冷冻站设置冷水机组,按照(N+1)配置。冬季设置板式换热器,环境温度低时采用自然冷却提供冷量,每台冷冻机配置一台换热器与冷冻机组串联安装,冬季可提供部分或者是全部自然冷却冷量。自然冷却是指在室外湿球温度低至一定值时,直接利用冷却塔,不用运行制冷机组从而得到冷冻水的过程。 也就是说当室外温度低于机房回风温度时,可利用室外冷源,在不开启或部分开...查看详情

    用户:夏至未到 浏览量:2056 时间:2016-08-18
  • GB50736-2012...查看详情

    用户:肖笔刀 浏览量:413 时间:2016-08-17
  • 中央空调图片1

    一般的暖通设计都不做前期的噪声计算和优化设计,只是在施工阶段,觉得出风口噪声大了,才去想办法,往往事倍功半,耗费大量的财力,物力不说,效果也不尽如人意,关键是给甲方的印象太差了。其实在暖通设计阶段就应该做声学设计,暖通设备都会有详细的噪声参数,根据这个参数,可以计算模拟出很准确的室内噪声级,可以从中找出噪声超标的部分,加以合理的优化,亦或是加消声器。 中央的空调本来是营造舒适环境的,一旦产生了超标...查看详情

    用户:co1466593034884 浏览量:1513 时间:2016-08-11
  • 已知制冷面积、冷冻水供水温度、冷冻水回水温度、请问 怎么计算所需的水流量啊 谢谢各位 请赐教...查看详情

    用户:zyktmm 浏览量:814 时间:2016-07-11
  • 常用设计计算公式 总热量: Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1、QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1284 时间:2016-06-16
  • 本人不是学暖通专业的,不过做洁净工程有好多年了,对于空调机组冷量的计算都是靠估算,十万级按照300-350W/平方,万级按照400-450W/平方,做下来也都能调试可以,不过总觉得这样不是太靠谱,想请教下高手指点下,怎么比较准确的来计算洁净空调机组的冷热量?在此拜谢了!!...查看详情

    用户:co1464830729414 浏览量:18893 时间:2016-06-04
  • 本人不是学暖通专业的,不过做洁净工程有好多年了,对于空调机组冷量的计算都是靠估算,十万级按照300-359W/平方,万级按照400-450W/平方,做下来也都能调试可以,不过总觉得这样不是太靠谱,想请教下高手指点下,怎么比较准确的来计算洁净空调机组的冷热量?在此拜谢了!!...查看详情

    用户:co1464830729414 浏览量:4647 时间:2016-06-04
  • 空调设备机外余压(静压)审核计算1-5 5533967 空调设备机外余压(静压)审核计算6-12 5533968...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:3612 时间:2016-05-13
  • 中央空调图片1

    通风空调工程工程量清单计算规则,下面是小蚂蚁算量工厂总结的计算规则,希望能帮到大家。 通风空调工程清单项目的设置 一、通风空调工程清单项目 通风空调工程清单项目包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量数量。 清单项目编码用12位数字表示,前9位应按((湖南省建设工程计价办法》附录中"通风空调"章中的规定。后3位为编制人根据项目特征编制的顺序号。 项目名称应以工程实体命...查看详情

    用户:co1457938860389 浏览量:1955 时间:2016-04-25
  • 哪位高手能给我份鸿业空调负荷计算软件教程?先谢谢了啊!...查看详情

    用户:yxlweihai 浏览量:1194 时间:2016-04-21
  • 最近公司空调冷凝水管不能正常排水,目测应该是水封安装问题。最近也要研究,但是发现好几个计算版本,有点混乱了,就想问一下论坛上的前辈帮我解答下。一种版本就是水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右,如图(图中数据有点误差)想请问为什么H要加一个一英寸,还有H标高上沿为什么要是溢水口一半的位置,而不是溢水口管道下沿。 第二种版本就是A=B≥P/10+20mm 这里面的20mm是管道直...查看详情

    用户:zhjlj841025 浏览量:6954 时间:2016-04-10
  • 5.2.1 空调冷热水和冷却水管道水力计算表 空调冷热负荷计算表 空调冷热负荷计算软件(试用) 自动查询表-饱和水及饱和蒸汽表 5495405 5495406 5495407 5495410...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:3353 时间:2016-03-29
  • 内含: 上海万家灯火超市标高统计 上海万家灯火超市空调图 设计计算书 5488657...查看详情

    用户:yayaxiaojie 浏览量:4233 时间:2016-03-18
  • 采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀计算 5487649...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:5517 时间:2016-03-17
  • 超级实用资料: 空调水管、流量、流速、管径自动计算以及推荐表和水管各种参数对照表 5487647...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:10486 时间:2016-03-17
  • 介绍空调通风系统噪声计算 首先确立噪音源,一般有风机转动和电机噪声 根据风管布置图和各个管路原件(弯头,三通,静压箱,挠性接管等)计算噪声衰减 最后根据房间大小计算空间损失,和外部噪声叠加,最终得出房间噪声值...查看详情