空调怎么计算更新时间:2025-01-04 13:32:45

本专题为土木在线空调怎么计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调怎么计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调水系统中在图纸上统计工程量时量取了冷水管,凝水管的长度之后,用不用加余量,家要加多少.?还有福系统的铜管和冷凝水管要加多少的余量?...查看详情

    用户:yingying0819 浏览量:1066 时间:2014-10-15
  • 第一次做项目,一个17层的大楼,风机盘管系统,请问冷却水系统水管规格和水力计算怎么算。用比摩阻法还是流速法。 1、是施工图精确计算,不是估算,选管子的时候按什么选。我看说按200-300Pa/m算,有说按1-2m/s算,有说按10-80Pa/m算,请问总立管、每层支管都是按什么算的 2、查设计手册或规范的话在关于推荐的经济取值哪里查,以那本为准...查看详情

    用户:ap04071077 浏览量:6900 时间:2014-10-11
  • 中央空调图片1

    北京地区游泳池(馆)暖通空调设计要点(张锡虎)1 室内外设计参数 ※ tn=28℃(池水温度26℃) ψn=70%, iN=16.8kcal/kg, dN=16.6g/kg, tD=22℃ ψn=80%, iN=18.3kcal/kg, dN=19.1g/kg, tD=24.5℃ 注: tn 室内空气干球温度 ψn 室内空气相对湿度 iN 室内空气焓值dN 室内空气绝对含湿量tD 室内空气露点温...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:22091 时间:2014-09-23
  • 图纸简介: 本图纸为山西太原某公寓及商业用房项目两栋公寓楼空调通风设计施工图纸;由国内某著名设计院设计。两栋楼地上33层,地下2层。设计范围:两栋楼的的通风、空调、防排烟、已经地板辐射采暖系统设计以及节能环保措施。对整幢大楼作空调系统设计及相关节能措施;对防烟楼梯间及合用前室作正压送风系统设计;对地下室设备用房作机械通风系统设计;对浴厕作机械排风设计,对厨房预留排油烟井道。 投稿网友...查看详情

    用户:ketty52 浏览量:3143 时间:2014-07-23
  • 图纸简介: 大金全系列图块及分歧器配管计算方法,另有部分美的海尔格力图块~~~ 内置水力模块标准接管图,无内置水力模块接管图,风冷热泵冷水机组接管图,风冷热泵冷水机组接管图,大金VRV/LMXS/RMXS系列接线图,阀门图例,大样等 投稿网友: rhw85 上传时间: 2014-07-21...查看详情

    用户:rhw85 浏览量:2051 时间:2014-07-21
  • 对于室内的空气而言,室外空气参数在经过核算之后,其具体数值精确与否,将会对室内空气的整体状况造成很直观的影响,同时也对设备的资金等方面的投资结构造成直接的影响,因此,各项参数的在计算过程中,一定要严格遵循相关的章程规范。 中央空调空气计算-夏季空调室外计算干、湿球温度 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。中...查看详情

    用户:meihaoniandai 浏览量:664 时间:2014-07-11
  • 如题,《220kV-500kV变电所所用电设计技术规程》中附录B中没计入...查看详情

    用户:steve70137302 浏览量:1558 时间:2014-07-09
  • 现今国家大力发展超级计算机中心,机房里面的湿度控制最为重要。此类中央空调分两个系统:一为环境空调、另一为机房专用空调。外界环境对于机房内的湿度影响相当大,其中央空调按一般的洁净中央空调设计,有自动控制系统,但是太慢,等自动控制系统反应过来,计算机机柜主板都进水短路烧坏了。希望相关人士提供可采用的建议!如何准确、迅速地降低室内的空气相对湿度至40%-55%?...查看详情

    用户:yijun654385074 浏览量:863 时间:2014-07-04
  • 本帖最后由 蒗子 于 2014-7-18 16:24 编辑 第一次不会上传文件,这次没有问题了,大家解压后里面好有个文件夹,然后用文件夹里面的东西替换到你安装好的目录里面的东西后就等于破解了。...查看详情

    用户:xupeng8833 浏览量:9491 时间:2014-06-26
  • 现有一房间 地点为广州。54.85*51.45*6的大房间,舒适性空调 温度要求23±2℃,相对湿度65%。 计算风量为54.84*51.45*6*10≈170000m3/h,新风量取15% 约26000m3/h 根据焓湿图计算出混风点的状态参数:干球温度24.4℃ 含湿量为12.9g/kg,...查看详情

    用户:nightelf400 浏览量:9318 时间:2014-06-12
  • 现在空调负荷计算软件层出不穷,但可以看到在软件计算负荷时,没有考虑到负荷附加以及房间的同时使用问题,而在新规范中规定主机选型按照逐时冷负荷最大值考虑,大虾们再用软件计算负荷时如何对负荷计算书如何手动修改?...查看详情

    用户:lilinhuqq 浏览量:1011 时间:2014-06-03
  • 空调系统水系统管径计算时,一般采用经济流速计算,而在P1989中说明“计算管道压损时单位比摩阻宜控制在100-300pa/m,最大不宜超过400”,若按照经济流速确定管径,计算得到的比摩阻远远小于手册中规定值(100-300pa/m)?各位专家如何看待这个问题。另外手册中推荐采用给排水规范中经济流速计算,我计算了一下,按照这个流速计算管径要比《民用建筑空调设计》中经济流速计算管径大两倍?管径计算时...查看详情

    用户:lilinhuqq 浏览量:2369 时间:2014-06-03
  • 从这些数据中,能否判断出,后期风管的水利计算是否平衡?还有,就是“冷指标”,“热湿比”是否合理?...查看详情

    用户:坐在墙头等红杏 浏览量:1766 时间:2014-05-05
  • 洁净药厂的空调冷负荷需要加新风的吗? 有一些房间有甲类,是全排的 ,新风量很大。这样的话这个房间的新风冷负荷就很高。我算的一个全排房间冷指标650m3/h。 我看的几个书里算负荷的时候都没有新风这一项。很困惑 懂的朋友给讲讲。谢谢。...查看详情

    用户:zhangyeww 浏览量:9539 时间:2014-05-04
  • 天正暖通图片1

    本帖最后由 mini0323 于 2014-4-29 15:00 编辑 为什么用天正暖通2013版的负荷计算软件,采用输入的云南省玉溪的气象参数后,计算出来的冷负荷值为负值,这是为什么呀~~~~哪位高手能指点一下呢~~~~~ 4896460 4896461 4896462 4896460 4896461 4896462...查看详情

    用户:mini0323 浏览量:14249 时间:2014-04-29
  • 有一位于成都的别墅,建筑面积1400,三层带地下室。采用VRV作空调及地热。现要为其预留电源。请教有经验的朋友,应预留多大的电源?需要系数应取多了?另外一般是夏天还是冬天负荷大? 谢谢!...查看详情

    用户:fitman 浏览量:1070 时间:2014-04-29
  • 请简略计算二级负荷空调800的"专用"变压器容量的选择 高压双回路进线 1.设1台1000KVA专用变压器,负载率80% 2.设2台500KVA专用变压器(联络),负载率80% 3.设2台800KV专用变压器(联络),负载率50% 该采用哪个方案?或其他...查看详情

    用户:gzbxdesign2 浏览量:1033 时间:2014-04-28
  • 请教家用空调挂机定频2匹/3匹/4匹/5匹新开发的样机制冷剂加入如何先精确计算! 谢谢!...查看详情

    用户:zhanghuihanxue 浏览量:611 时间:2014-04-17
  • 第一次发帖,自己给自己点个赞吧~ HDY-Smad空调负荷计算及分析软件3.6 毕设必备~!!!!~~~~!!!...查看详情

    用户:攻城师14298 浏览量:2972 时间:2014-04-08
  • 请教家用空调蒸发器的管内阻力和管外阻力是怎么计算的.! 谢谢!...查看详情

    用户:zhanghuihanxue 浏览量:662 时间:2014-04-01