已有人订阅
家用中央空调金属保温软管及PVC管路应用计算(转) 1. 目的:确定这两种管路在户式中央空调安装过程允许使用的最大长度。 2. 使用范围:天加户式中央空调管道式空调机。 3. 设计依据: ① 设计参数: a.家庭办公场所应采用低风速(3~5米/秒)保持安静 b.受到安装高度以及室内机外形尺寸限制,200mm以下 c.每一根风量在200~500立方米/小时。 ② 计算公式: a.G=3600×V×π...查看详情
要计算一个风机盘管的制冷能力,如何才能计算,需要先测出那些数据?已经知道的有风口的面积,风口的温度及湿度 还有风口的风速,怎么算才合理,使用的风口是普通的单层条形风口。高手给个计算公式!!!同时怎么样计算房间内的需求负荷。 我们单位水泵的流量是280,而所有的风机盘管加起来的流量需要268。我们还有27台风柜,这样的水流量是不是会不够???,...查看详情
关于这个话题我有下面几个问题请教大家: 1、设备铭牌上的电功率是怎么得来的? 2、机器工作的时候耗电量的估算?...查看详情
1 空调房间与非空调房间之间的温差怎么定? 2 一般的厂房的设备散热有估算的指标吗?...查看详情
在空调负荷计算过程中有些结构的墙体在手册上查不到 比如聚苯乙烯夹芯才钢板 怎么查到他的传热系数?...查看详情
变风量空调器输入功率11KW,制冷量81.1KW,制热量56.8KW,而天花板卡式嵌入型(多向气流式)FXFQ80MVE空调器输入功率0.03KW,制冷量9.0KW,制热量10KW,而根据公式输入一匹的功率,即能输出2324W的制冷量,而这两种空调器都不符合这个公式,不知为什么?为什么前面制冷量比制热量多,而后面的空调器的制冷量比制热量少,不知道为什么?请大家帮忙解决!谢过!...查看详情
http://co.163.com/forum/content/360_393060_1.htm 为什么我的输出那一项是灰色的呢?...查看详情
建筑物空调负荷计算分析 科学出版社 2003年 194页...查看详情
求救:盈亏管的作用,与带盈亏管的空调系统冷量的计算...查看详情
请问如何计算一次回风工况下的空调机组的负荷及风量,急...查看详情
很有用的东东...查看详情
在计算落地膨胀水箱的时候,怎样计算空调系统的水容量,请大家指点。...查看详情
如何进行空调器的计算校核...查看详情
在做电气系统图的时候,计算某只配电箱的负荷, 插座,空调插座回路的负荷大家是怎么控制的? 望有经验的朋友给兄弟点意见,先谢了!...查看详情
天正暖通这么多年了,原以为可以信赖.上次用正版天正暖通6.5计算时,发现空调负荷计算时太阳辐射那块都不汇总进去.也就是说对于有点玻璃的公共建筑,计算结果能少上20~30%,真搞不懂这种好比幼儿园里的低级错误,天正软件怎么把的质量关.好在及时发现,没犯重大错误,不过还是吓出身冷汗! 同志们小心了,提醒一声,不信的可以自己Debug,太明显了!...查看详情
刚出来工作,没有设计风柜,新风机,风机盘管的经验,求中央空调末端)的设计计算方法,请各位大哥指教。...查看详情
企业生产车间的MCC控制室,里面有接口柜、变频柜等,电气专业要求20±1度,冷负荷怎么计算,请大家帮忙!厂房30x6x5m(高),在三层楼的顶层房间,周围环境有腐蚀,要求保持正压,最好选用哪种空调?如组合式、整体式........查看详情
一般的建筑物的空调冷负荷中的最大的几项是?小弟通过做课程设计认为是:1.日照得热冷负荷;2.人员冷负荷;3.新风冷负荷。不知道这个结论是否有通用性,请高手指教,小弟在此谢过了。...查看详情
一般机组厂家提供的水流量为最大水流量,即夏季的冷冻水流量(因为一般情况下夏季冷负荷比冬季热负荷大),但是怎么根据冬季计算热负荷来算出组合式空调机组的冬季热水流量?请各位好心的大哥大给我讲讲,谢谢了!...查看详情
配线用的线槽配线,每台空调用1个三相四孔插座. 5p的三相空调 4.7kw 计算电流也就9A 用2.5的线足够了吧? 没有做过这么大的空调,心里没底,请教大家了!!!...查看详情