已有人订阅
冷冻水泵的选择: 通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机...查看详情
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1、铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二; 25、35,四、三界; 70~~95,两倍半; 穿管、温度,八、九折; 裸线加一半,铜线升级算。 ...查看详情
暖通空调计算公式(可收藏) 供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度: 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: ...查看详情
来源:百度文库,如有侵权,请联系删除 冷冻水管管径计算表 冷凝水管管径计算表...查看详情
知识点:管阀件计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风管-防火阀 风管-风量调节阀 风管-止回阀 风管-防雨百叶、防雨弯头 风管-穿屋面防雨处理 水管-伸缩节 水管-排气阀 水管-泄水阀 水管-底阀 蒸汽-截止阀、疏水阀 注意事项: 1、管道阀门、法兰需绝热时(除硅酸盐类涂抹材料和纤维类散状材料外),均套用棉席(被)类制品相应项目,只改变未计价材料,用量不变,工程量按计算规则计算。 2、通风管...查看详情
知识点:空调设备的配管材料 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冰水主机 - 橡胶软接 - 蝶阀 - 闸阀 - 法兰及螺栓 - 温度计 - 压力表组 - 弯头 - 水流开关 - 其余管配件 - 橡胶减震垫或弹簧减震器 例:某项目500RT离心冰水主机材料计算表锅炉 79 法兰(0-1.0MPa) DN200 个 4 80 螺栓 M20*70 套 32 81 丝口铜闸阀(0-...查看详情
空调原理、分类、主机选择与冷量计算 空调即空气调节器,是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。 中央空调:中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式...查看详情
房间的冷量需求计算方法和数据 一、常用算法 在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。 日常生活中以2500W为标准1PH来计算。 空调制冷量与房间面积对应表 场所空调冷负荷W/m2 普通客房客厅小办公室一般办公室理发厅图书馆、博物馆 115--145145--175...查看详情
摘要 建筑能耗是现代建筑设计中的一个重要问题,鉴于建筑能耗直接影响到节能环保及运营成本,所以对建筑负荷的模拟计算就显得尤为重要。本文就华润中心这一综合体的全年能耗计算以及设备选型、成本控制进行详尽分析,以供参考。 1. 工程计算工具 本工程采用EnergyPlus软件对某工程的全年逐时空调冷、热负荷进行了模拟计算。EnergyPlus是由美国能源部和劳伦斯·伯克利国家实验室共同开发的一...查看详情
供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度: 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: 夏季空气调节室外计算日平均温度: 夏季空气室外计算逐时温度: 围护结构传热系数的...查看详情
空调水系统设计与水力计算方法...查看详情
总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 空气冷却 QT=QS+QL QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 ...查看详情
1、计算实际需要的制冷量:按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算;每平方米150瓦特;如果顶层或者有西晒西,按照每平方米200瓦特计算;如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少250瓦特;既有西窗而且又是顶层,每平方米至少300瓦特;只能多不能少。 2、计算好实际制冷量后,换算成为空调商品上的名义制冷量,一般来说,家庭中央空调1匹的制冷量大致为2000大卡...查看详情
摘 要:中央空调系统选用风机盘管时,合理的选用原则是在设计工况下的冷量和风量都应满足设计的要求;不同的使用场合,对风机盘管性能的要求还应有所不同。通过对焓湿图分析和风机盘管选择计算,对现有风机盘管的选型计算中存在的问题进行了阐述,提出了一定的见解。 关键词:风机盘管,选型,焓湿图分析。 风机盘管空调系统是目前广泛应用的一种空调形式,办公楼、旅馆客房、医院病房等大都采用这种系统,有些设计者还把它应用...查看详情
一、设计说明1,设计依据(1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) ;(2)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 ;(4)《公共建效节能设计标准》gb50189- 2015 ;(5)重庆市《 公共建筑节能设计标准》(DBJ50-052 -2013) ;(6)《全国民用建筑工程设计技术措前(玻通空把009年;(7)《办公建筑设计规范》(JG. J67- 2006...查看详情
请问天正暖通T20V8.0的空调冷凝水系统水力计算怎样操作?...查看详情
【问题】 一个以 5 0m作为竖向分区的散热器热水集 中供暖系统(低区),没有条件设置膨胀水箱,采用气压罐补水定压时(不容纳膨胀水量),按计算的数据,选用承压 1 .0MPa的散热器会不会出问题? 工作压力如何计算合适? 【 解析 】 这个问题包涵了系统定压补水方式、设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统、设置隔膜式气压罐定压且容纳膨胀水量...查看详情
以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下: t= +α (㎜) t:必须的壁厚 (㎜); P:最高使用的压力(设计压力) (MPa) ; OD:标准外径 (㎜); σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2); *σa =33 (N/ ㎜ 2 ); α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。 ...查看详情
制冷剂充注量对客车热泵空调系统的循环性能有很大影响: 若制冷剂充注量不足: 使蒸发器内的制冷剂液体未流全程就蒸发为气体,使得压缩机吸气温度过高,造成过热度过大,排气温度过高; 若充注量过多: 导致排气压力过高,严重的时候,会对系统造成破坏。因此,合适的制冷剂充注量对空调系统高效稳定运转具有重要意义。 因此,本文我们将来探讨下汽车空调的制冷剂充注量...查看详情
建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。 通常在建筑内,对机械防排烟系统的设计时,排烟口的面积及设置经常被忽视,特别是施工当中更不被注意,导致在实际检测和使用中发现防排烟系统的效果会大打折扣。 笔者在日常监督检查...查看详情