  • 空调预算计量取价怎么计算?...查看详情

    用户:quandunhai 浏览量:3535 时间:2005-09-08
  • 同上...查看详情

    用户:quandunhai 浏览量:3047 时间:2005-09-05
  • 我公司有一户式中央空调工程(总套数288)已经完工交付用户使用,该工程在做样板房时其效果较好,也得到甲方的认可,但在整个工程完工搬入住户后,其效果比做样板房时要差.现甲方要求我公司对在不同的室外温度条件下计算出应该达到的空调房间内温度.比如:室外温度为35、30、28、26度时,同一空调房间内温度是多少?由于本人水平有限,不知如何计算,特请教各位专家。另请专家对未装修和装修以后空调效果不同有何看法...查看详情

    用户:lj40381 浏览量:2674 时间:2005-08-29
  • 软件名称: Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空调负荷) 报告错误 程序语言: 英文 软件分类: 国外软件 / 零售版 / 机械建筑 文件大小: 15.4M 评价星级: 整理日期: 2005-7-9 7:46:54 页面刷新: 2005-08-08 01:22:57 适用平台: /98/Me/NT/2000/XP/.Net/ 下载:http://www.9iv.co...查看详情

    用户:wwm911 浏览量:2492 时间:2005-08-28
  • 暖通空调水系统阻力怎么计算?...查看详情

    用户:quandunhai 浏览量:2238 时间:2005-08-20
  • 怎样详细计算风管风速?确定风管管径?...查看详情

    用户:quandunhai 浏览量:4971 时间:2005-08-16
  • 一、 概述 目前,对一般舒适性空调房间的送风量计算通常是先计算该房间的热湿负荷,再通过对消除该房间的热湿负荷所需要的送风量进行计算,从而确定消除该房间热湿负荷的送风量,再对该房间的人员最小新风量进行计算,确定一个风量,将两个计算结果进行比较选取大者作为该房间的送风量。在洁净室的设计中,不仅对房间的热湿负荷和人员最小新风量有要求而且对房间内空气的洁净度也提出了要求,故在计算该房间的洁净送风量时,应该...查看详情

    用户:cuiguangy 浏览量:5805 时间:2005-08-15
  • 怎么计算水泵的扬程?谢谢...查看详情

    用户:quandunhai 浏览量:2831 时间:2005-08-15
  • 关于中央空调的水泵扬程的详细计算?...查看详情

    用户:quandunhai 浏览量:2340 时间:2005-08-12
  • 同标题...查看详情

    用户:lnf1210 浏览量:7752 时间:2005-08-09
  • 如何计算空调室内机的冷凝水量?...查看详情

    用户:ggssjj2005 浏览量:3128 时间:2005-08-04
  • 清华斯韦尔设备设计软件的空调冷热负荷计算功能出来了 TH-Mech2006更新到20050728,请下载更新 安装程序 http://211.101.4.63/mech2006/mech2006.zip 如果不行,用下面的链接 ftp://211.101.4.63/mech2006/mech2006.zip -------------------------------------------...查看详情

    用户:llkxtpu@co163 浏览量:1843 时间:2005-07-29
  • 问题一、某办公大楼标准层有15间办公室,每间办公室实际使用面积为50m2,采用分体式空调器,挂墙或柜机不限。假设该层只放置一台空调配电箱,请计算: 1.每间办公室需要多大电功率的空调器?单个空调回路采用三相还是单相? 2.请为该配电箱计算其计算功率,计算电流,并选择进线电缆的大小。 问题二、已建成某联排店铺,共12间,每间实际使用面积为30m2,每间选用2.5kW电功率/制冷,根据本人在夏天最热时...查看详情

    用户:zzdlm_cn 浏览量:5034 时间:2005-07-15
  • 各位请教大家一个问题:夏季空调负荷计算时,室外相对湿度的取值是采用“最热月平均相对湿度“的数值吗? 规范上好像没有明确啊,十分迷惑,王各位高手指教!感激~~...查看详情

    用户:han2174 浏览量:3054 时间:2005-07-13
  • 对于高大空间采用分层空调方式时如何计算冷负荷我一直没琢磨清楚,另外对置换空调通风时如何计算冷负荷我也一直没找到相关的资料,请大家赐教...查看详情

    用户:zdchun 浏览量:1056 时间:2005-07-10
  • 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长...查看详情

    用户:sgp7478 浏览量:16376 时间:2005-06-27
  • 制定政策的人不画图!!!故政策不得人心,从不体谅设计人员的实际工作量。 空调设计工日还不如以前,空调设计师被要求这要求哪????想法是好的,但谁体谅空调设计师的苦衷,只有提高空调设计工日,节能等其它问题皆可解决。但现实是很残酷,空调在土建中是辅助工种,自己给自己增加工作量,活该!!!!! 设计冷负荷中建筑冷负荷,在实际工程设计中,往往是建筑专业因业主要求而修改不停,当建筑确认后,给予暖通人员设计时...查看详情

    用户:liuhh645 浏览量:11649 时间:2005-06-24
  • 注意:如果您是从专题页面过来投票的,请再次投票才可以生效,谢谢配合! 您在工程设计的时候是如何进行空调冷负荷计算的?...查看详情

    用户:edc 浏览量:49021 时间:2005-06-18
  • 前国家基本建设委员会于1978年下达了“建筑物冷热负荷计算方法”科研课题,中国建筑科学研究院空调所的单寄平先生负责“冷负荷系数法”部分,在1982年的成果评议会审查评议通过。 评议意见指出:“本课题研究成果理论基础是正确的,资料数据基本齐全可靠。对计算旅馆、办公楼及类似建筑的空调冷负荷还是简便的、可取的。”上级单位在审查结论中指出:“可供旅馆、办公楼及类似建筑的空调负荷设计计算时参考使用。” 同时...查看详情