距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调怎么计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调怎么计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度: 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: 夏季空气调节室外计算日平均温度: 夏季空气室外计算逐时温度: ...查看详情
空调系统水泵计算流量时,所说的主机额定制冷量是一台还是所有主机的流量?若是三台及三台以上并联的话,是否制冷量是乘以1.3?...查看详情
来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 冷凝水管道设计 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: ? 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 ? 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%...查看详情
在中央空调系统中中央空调系统水容量直接的关系到中央空调系统的产使用功能跟效果,对中央空调系统是有着很重要的作用的,那么,中央空调系统水容量是怎么计算的呢?中央空调系统水容量的计算又是怎么样的呢?下面来为大家介绍下中央空调系统水容量的标准及计算。 中央空调系统水容量作用 中央空调系统水容量控制室温稳定性若干建议综合室内环境的舒适度、主机的使用寿命、空调系统造价和工程实施的可能性...查看详情
...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 围护结构传热系数的计算: 围护结构的基本耗热量的计算: 由门窗缝隙渗入的冷空气耗热量的计算: 空调冷负荷非稳态计算方法: 空调冷负荷稳态计算方法: 循环水泵耗电输冷(热)比的计算...查看详情
一、表面换热系数 二、内围护结构负荷...查看详情
天正暖通计算北京地区的冬季空调热负荷,人均新风量设置30立方米每小时,这样算出来的新风热负荷偏大,新风热负荷指标达到了130左右,这种情况该怎么处理?...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 冬奥会电视演播室是持权转播商利用光和声进行空间艺术创作的场所,是转播商制作冬奥会电视节目的常规基地。 主转播商一般在冰上场馆群和雪上场馆群各设置一个演播室设施。 每个演播室设施含10个标准演播室房间,这10个房间既可以设置成一层,也可以设置成两层。 图1 加拿大...查看详情
洁净室的设计计算 洁净室的设计计算包括空调负荷计算,风量计算,洁净度校核计算等内容。 空调负荷计算 洁净室的空调负荷包括复季冷负荷与冬季热负荷。有人认为计算方法与一般空调负荷的计算方法相同。其实,洁净室的负荷计算与一般空调的负荷计算有许多区别。对于许多材料中推荐的负荷估算指标,不知道这些估算指标的详细来源,在工程实践中发现这些估算指标比实际负荷大很多。 对于一些没有经验的设计人员,也许会受到...查看详情
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面就来介绍下。 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P...查看详情
根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1 、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 空调方式 全空气系统 水-空气系统 单位水容量(L/m 2 ) 0.40~0.55 0.70~1.30 2 ...查看详情
根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 2、循环水系统的补水点,宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。 3、补水泵的选型 a、...查看详情
作为制冷系统的节流机构,毛细管是最简单的一种,因其价廉、选用灵活,故广泛用于小型制冷装置中,最近在较大制冷量的机组中也有采用 。 但在使用毛细管节流的时候,要注意毛细管长度的选择,据此我们整理了一些常见理论计算方法,希望能够帮到大家。 一、毛细管节流特点 毛细管是一根有规定长度的小孔径管子, 制冷系统中一般称内径0.5~2mm左右,长度在1~4m范围内的紫钢管为毛细管。 它没有运...查看详情
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算。今天我们就来介绍两种简便的计算方法。 2种简便的计算方法 方法一:功率及面积法 Q t =Q 1 +Q 2 Q t 总制冷量(kW) Q 1 室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q 2 环境热负荷(=0.18kW/m2X机房面积) 方法...查看详情
风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。 中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。 风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就...查看详情
七十年代末空调工程负荷用瞬变传热计算代替了稳定传热计算,并且区分了得热和负荷的概念。八十年代出版的所有空调书籍,如空气调节工程、空气调节设计手册、暖通空调常用数据手册、高层建筑空调与节能等皆引用了动态负荷计算。 动态负荷在围护结构方面的计算显得比较繁琐,即便是各种手册采用了一些简化手段,计算工作量也较大。计算软件的产生似乎解决了这一问题,但是应用上也不普遍,只有估算最简便,捷径行路,人之通性,慢慢...查看详情
不少朋友多次提到关于机房精密空调如何配置,配置多大的功率的空调合适? 有没有什么标准,本期我们一起来看下机房空调制冷量计算方法。 精密空调的负荷一般要根据机房实际 余热余温 以及 状态的变化 进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 一、机房制冷量简便计算方法 Qt=Q1+Q2 Qt: 总制冷量(kw) ...查看详情
制冷量是指中央空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。 所谓的“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。那么你知道中央空调制冷量怎么计算吗?其实只需要3步。 1、计算实际需要的制冷量,按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算;每平方米150瓦特;如果顶层或者有西晒西,按照每平方米...查看详情