已有人订阅
知识点:进出水管道 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 9.2.1 离心泵进水管道设计流速宜取1.5~2.0m/s,出水管道设计流速宜取2.0~3.0m/s。 9.2.2 离心泵进水管件应按下列要求配置: 9.2.2.1 水泵进口最低点位于进水池最高运行水位以下时,应有截流设施。 9.2.2.2 进水管进口应设喇叭管,喇叭口流速宜取1.0~1.5m/s,喇叭口直径宜等于或大于1.25...查看详情
现在只知道了地下室是-5.7米,消防水池的容积计算出来了,高度应该怎么计算。消防泵房的面积该怎么确定,如果需要看规范应该看哪本规范...查看详情
这次从污水提升泵房的运行管理上和大家展开讨论。 污水提升泵房是在粗格栅之后的构筑物,间距10~20mm的粗格栅对漂浮杂物拦截并不是非常精细的,有些粗格栅还存在反落掉渣,跑渣的情况,因此污水提升泵房的杂物相对后续的构筑物还是有很多的,这也对污水提升泵房的管理提出一些细节化的需求。 1、浮渣方面:污水提升泵的运行是通过高速旋转的叶轮将污水从低标高提升到高标高的位置的,叶轮的高速旋转下,对运动平衡要求很...查看详情
本文中的高校案例是指湖北省黄冈师范学院 案例展示:黄冈师范学院二次加压供水 一、高校供水系统现状 随着学校发展和建设的加快,供水范围不断扩大,教职工和在校学生对水质、水量、水压的要求也日益提高。而在学院北校区,每天早晚的用水高峰期水压最低时只能达到2公斤,影响了近1/3的师生用水。 学院北区供水主要依赖于自来水公司市政管网的自然压力,在用水高峰期只能达到4楼左右的高度。每年9、10月份新学期开...查看详情
哪位大神有没有计算书麻烦发一下谢谢...查看详情
从入门到精通系列 | 污水处理-粗格栅及提升泵房 。 之前“从入门到精通系列”专辑,采用图文的形式,简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。 一、格栅一般规定: ①格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求: 粗格栅:机械清除时宜为16~25mm;人工清除时宜为25~40mm;特殊情况下最大间隙可为100mm;水泵前应根据水泵要求确定。一般轴流泵<D/20,...查看详情
消防泵房消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求 了解到:消防水泵进水总管要1.5倍大于水泵就水口口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径, 但不知道是否正确,更不知源自那本规范,求老师解答...查看详情
消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。 消防水泵机组的布置应符合下列规定: ①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距: 当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m; 当电动机容量不小于22kW,...查看详情
消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。 一、平面布置 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。 3. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 0 1 施工工艺流程 施工准备 立、干管安装 消防箱及支管安装 管道试压和冲洗 箱体配件安装 系统调试 验收 0 2 安装准备 01 ...查看详情
图纸共一张,为200立方米消防水池积水泵房水施图,包括水泵房及消防水池平面图、潜水泵系统图、消防水泵系统图、剖面图等内容。 需要图纸的戳下面链接即可下载 推荐资料: 200立方米消防水池积水泵房水施图 https://ziliao.co188.com/d62294043.html 消防水池、消防水泵房给排水施工图 https://ziliao.co188.com/d58511699.htm...查看详情
5.5 消防水泵房 5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定: 1相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW...查看详情
5万吨A2/0法污水处理厂污泥回流泵房施工图(点击文字跳转) 一、设计内容1二次沉淀池的污泥进入污泥泵房,通过污泥泵房的回流污泥泵将污泥回流到生化反应池:通过剩余污泥泵将污泥送到剩余污泥池:污泥泵房与配水、配泥井合建。近期一座,远期增加一座。1、集配水井及污泥泵池土建设计规模为4.9万m/d,设备按4.9万m/d进行安装,预留一台回流污泥泵泵位。2、图中单位:除高程以米计外其余尺寸均以毫米计。3....查看详情
沉污泥泵房 污泥泵的运转台数和排泥工夫应凭据运转工况确定。 在半地下式或地下式污泥泵房查抄维修时, 应保证事情间内良好的透风换气。 回流污泥泵房 回流比应凭据生物反应池的污泥浓度及污泥沉降功能,调治回流比,确定回流污泥泵开启数量。 对泵房集泥池内杂物应及时清捞。 对回流泵的泵体、叶轮、叶片应定期查抄。 对带有耐磨内衬螺旋离心泵的叶轮与内衬的间隙,应定期查抄,并应及时调整。 恒久停用的螺旋...查看详情
某污水三层框架结构处理厂进水泵房设计图(点击文字跳转资料) 说明1、本图高程单位为米,尺寸单位均为毫米。2、材料表中仅统计一副管支架的材料数量。3、管道支架的予埋钢板应在浇注混凝土池壁时预埋,不得事后补埋。 推荐资料(点击文字跳转): 某市西部污水处理厂进水泵房设计图 某水站粗格栅进水泵房建筑设计CAD图...查看详情
运行注意点 1、开泵的数量应根据进水量的变化和工艺的运行情况进行调整。 2、多台泵由同一台变压器供电时,不应同时启动,应由大到小间隔启动。 3、应定期检查离心泵的冷却油位。 4、每年至少清洗一次泵房集水坑,检修水位计或液位计及其转换装置,并根据定期效果检查硫化氢检测仪表和报警装置。 5、叶轮、闸阀、管路的堵塞物要及时排除。 6、定期观察集水坑的水位变化。泵运行时,必须实行巡检制度,并应符合以下要求...查看详情
2022年6月30日14时50分许,黑龙江省哈尔滨市双城区通达供排水有限公司污水提升泵站,工人在维修受损的导杆时发生爆闪事故,事故造成4人受伤,均已送医,无生命危险。 事故原因正在进一步调查中。 污水处理设施为什么会发生爆炸? 污水池内有机物在厌氧过程中会释放的甲烷等(沼气)爆炸气体,由于生化池在修建过程中很多地方密闭不严,特别是检查井井盖周围和井盖上的小孔,会逸出一定...查看详情
最近关于生活泵房多参数水质在线监测仪采购量上涨问题,好多客户朋友也在问我要生活泵房多参数水质在线监测仪详细介绍,那今天优威环保就抽出时间来给各位客户朋友详细的介绍一下生活泵房多参数水质在线监测仪。 生活泵房多参数水质在线监测仪的作用: 饮用水主要考虑对人体健康的影响,其水质标准除有物理指标、化学指标外,还有微生物指标;对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。?多参数水质分析仪可以广...查看详情
泵房作为每个小区不可缺少的供水单元,起着重要的供水安全保障作用,国家和各个城市也对供水服务提出了更高的维护和管理规定。 2022年6月28日,由中国建筑设计研究院有限公司&奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司为主编的《二次供水泵房智慧运维标准》编制组成立暨第一次工作会议以线上线下相结合的方式召开。 中国工程建设标准化协会建筑给水排水专业委员会主任委员徐扬教授级高工、...查看详情
2022年6月30日14时50分许,黑龙江省哈尔滨市双城区通达供排水有限公司污水提升泵站,工人在维修受损的导杆时发生爆闪事故,事故造成4人受伤,均已送医,无生命危险。 污水处理设施为什么会发生爆炸? 污水池内有机物在厌氧过程中会释放的甲烷等(沼气)爆炸气体,由于生化池在修建过程中很多地方密闭不严,特别是检查井井盖周围和井盖上的小孔,会逸出一定的沼气,还有一部分沿着从进出水管,从管路中...查看详情