  • 我做的商店为三级负荷,应急照明加了EPS(30分钟),图审非要配电间应急照明也加EPS(30分钟)。我想问一下是不是三级负荷的应急照明可以不加EPS。...查看详情

    用户:瘸子电工 浏览量:618 时间:2016-06-03
  • 我现在有一台2000kVA的变压器,负载率在90%左右,后边因为需要,需要上EPS来解决应急电源的问题(包含消防负荷130kW以及二级负荷60kW)。EPS计算出来选的500kW的容量。那我在变电所给EPS一个充电回路的话,对变压器的负载率有什么影响呢。 变压器的负荷计算我仅仅考虑60kW的二级负荷是对的吗。如何考虑EPS充电回路对变压器容量的影响呢?...查看详情

    用户:herealone 浏览量:635 时间:2016-04-11
  • 本帖最后由 amdintellive 于 2015-12-29 15:17 编辑 542217915D202-3《 UPS与EPS电源装置的设计与安装》...查看详情

    用户:amdintellive 浏览量:4478 时间:2015-12-29
  • 应急照明配电箱中设置集中EPS,EPS前端微断选1P还是2P...查看详情

    用户:nongdaliu1 浏览量:1097 时间:2015-12-18
  • 本帖最后由 苯笨 于 2015-11-25 16:53 编辑 15D202-3:UPS与EPS电源装置的设计与安装(清晰版) 这有不要钱的 http://bbs.co188.com/thread-9196024-1-1.html...查看详情

    用户:苯笨 浏览量:2285 时间:2015-11-25
  • 本帖最后由 sxinyying 于 2016-4-8 15:17 编辑 15D202-3 UPS与EPS电源装置的设计与安装 5503037 5503037 资料已更新。请勿用于商业用途!...查看详情

    用户:sxinyying 浏览量:22186 时间:2015-11-24
  • 15D202-3:UPS与EPS电源装置的设计与安装...查看详情

    用户:苯笨 浏览量:1258 时间:2015-11-15
  • 照明工程图片1

    本厂EPS装置是北京动力源,安装的时候就存在问题,现在发现一直报同步异常,检查发现隔离变输出端C相熔断器熔断,该熔断器是带二极管的;继续检查发现该熔断器上端并联的电容也是坏的,且检查隔离变输出频率:A相49.99Hz,B相49.99Hz,C相有几百赫兹;A相相位360,B相相位360,C相相位300。据判断造成频率、相位异常是电容损坏造成的。还请大家帮忙分析分析是否是这个原因。接线图如下:5389...查看详情

    用户:power238 浏览量:598 时间:2015-10-30
  • 进线,馈线,母联,软起,变频,补偿,柜的元器件组成,符号,各个元气件的功能有没哪里可以系统学习下,...查看详情

    用户:qq_1443501303754 浏览量:544 时间:2015-09-29
  • EPS应急电源,直流屏,消防设备电源监控,智能消防巡检柜,智能疏散指示系统,防火门监控,等产品制造商,寻求项目合作! 电话:13868377836 QQ:1531592168...查看详情

    用户:co1426038442157 浏览量:1302 时间:2015-09-25
  • 1应急电源的发展 我国建筑工程领域的应急照明在1992年以前一直沿用传统的自带蓄电池型灯具,重复投资高,维修工作难,使用寿命短,这些致命缺陷始终困扰着广大用户。市场急需应急照明的新产品—第一代应急电源就这样诞生了。随着电网突发故障的频繁发生及电力保障和消防联动的需要,应急电源的性能、功能也不断地推陈出新,产生了今天的EPS。它的使用范围也早已冲破消防应急照明的界限,扩展应用到动力、控制等各种设...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:421 时间:2015-09-11
  • 在设计的过程中,我看到有人的图纸上都是应急照明箱从EPS取电,这两者有什么区别,哪位大神能详细讲讲...查看详情

    用户:forevermoon520 浏览量:5385 时间:2015-09-10
  • 0引言 珠海大道主线改建工程于2011年6月开工建设,设计时速100Km/h,双向8车道,沿线洪湾桥于1992年建成用车,因当时的设计标准偏低,外加近几年超载、重载现象严重,致使洪湾桥桥台出现严重的横向裂缝和纵向位移,桥台处伸缩缝已被挤压完毕,为避免桥梁结构病害进一步加剧,保证桥梁结构及行车安全,洪湾桥桥台加固势在必行。 由于珠海地处沿海地区,软土地基现象严重,且洪湾桥两侧...查看详情

    用户:jnft96788 浏览量:796 时间:2015-08-12
  • 照明工程图片1

    引言 随着城市化发展,城市人口越来越多,为了缓解交通压力,各大城市大力发展城市轨道交通。应急照明电源EPS是其中重要组成部分,它为应急照明灯具、疏散指示标志等提供供电,其可靠性和可维护性对轨道交通的公共安全产生重大影响。EPS电源技术在极高的可靠性和极好的可维护性方向得到迅速发展。近几年,模块化EPS作为一种高科技电源装置在社会生活各方面发挥着重要的作用,轨道交通是其重要应用领域之一。 1、模块化...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:491 时间:2015-07-29
  • 供配电技术图片1

    1引言 EPS是应急电源是EmergencyPowerSupply的英文缩写,EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电需要而设计的备用电源设备。EPS应急电源的发展是起源于电网突发故障时,为确保重要设备或重要区域电力保障和消防联动的需要而产生的,它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高且节能,其输出动态特性好,抗过载能力强,可用于电感性、电容性及综合性负载设备。在无线局广...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:542 时间:2015-07-29
  • 供配电技术图片1

    1、引言 EPS应急电源是免维护交频型交流不停电电源,适用于大中型工矿企业中各类异步电机负载在交流停电仍需继续运行场合。 2、现状 为了提高炼油企业中大型机组润滑油泵的供电可靠性,抵御由于电网雷击和其它故障引起的“晃电”所导致的大型机组油压低底自保停机,避免设备事故和经济损失,我们对大型机组主润滑油泵A采用EPS既交流不断电应急电源供电方式。 3、EPS电源电气原理 大型机组开机前,应先开该油泵为...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:520 时间:2015-07-29
    用户:kwoy13757 浏览量:680 时间:2015-07-28
  • 供配电技术图片1

    1、前言 随着经济的飞速发展,各种功能复杂、形式多样的建筑日益增加,各种消防设施的正常运行便成了保护建筑、人员生命和财产安全的重要保证,而消防电源又是大多数消防设施的动力来源,地位非常重要。完善的电力保障系统是维护消防安全的重中之重,比如,对于一些重要的公共建筑,一旦发生断电故障,将会造成重大的政治影响或者经济损失,如果发生火灾,消防设施不能动作,后果更是不堪设想。EPS(E-mergencyPo...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:380 时间:2015-07-28
  • 供配电技术图片1

    伴随建筑物的高度不断攀升,大型耗电设备在建筑物内的使用也日渐增多,包括电梯、大型照明、消防及供水系统等等。耗电设备的增多使得建筑供配电逐渐的倾向于一级、二级负荷设计。电梯、供水、照明等等直接影响到人们的工作与生活(比如医院应急用电问题等),这类用电负荷是必须要保障的。 建筑供配电的设计考虑到建筑供电用户众多、消防安全极高、电负荷大等特点,必须具有高的可靠性、连续性、安全性及经济性。正确的在建筑供配...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:652 时间:2015-07-28
  • 近20年来。随着我国计算机应用的日益普及和信息处理技术的不断发展,以及重要设备自动化水平的不断提高。设备对电网供电可靠性依赖度越来越高。为了确保重要监控系统、应急照明、消防、计算机,尤其冶金行业中的重要设备的不间断供电,一般都配置了专用的UPS(Uninterruptible power system. 不间断电源)或EPS(Emergencypower supply,应急电源)。 下...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:3311 时间:2015-07-24