本专题为土木在线控制变频器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与控制变频器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
变频器的信号源如4-20mA控制线的距离有规定吗,最长能有远距离,公司有一台ABB变频器由4-20mA控制电机转速,信号源控缆距离大约有300米,便当信号给4mA时,变频器经常报8110故障(即信号源断线或信号源最低值低于所设定的最低值),但又不是每次都会报,是不是控制电缆太长的原因呢?...查看详情
本人工地楼控采用江森系统,通过开关量启动变频机组。现面临的问题:给出开关量后,交流接触器吸合但机组不启动,那位大神可指点一下。...查看详情
谁能帮忙解决一下:一个ABB变频器控制的泵,在变频器操作面板上可以启停泵,打到远控模式后不可以启动泵,现在调试后的原因是,由于,远控模式下的手动没有电位器来给定频率,所以手动时默认频率为0,不可以启动,只有在远控模式下的自动模式才可以有PLC给定频率,可以启动。请教一下怎么才能保持上一次的频率,让手动的时候虽然没有电位器调节频率,但可以保持上一次的频率来启动泵。 file:///C:Documen...查看详情
KM1和KM4是互锁那KA的作用是什么?KA1和KA3的作用是什么? 控制电路中标记接的什么?下面直流接线排什么意思?主电路标记处那??? 4761904 4761905...查看详情