控制变频器更新时间:2025-01-02 18:30:36

本专题为土木在线控制变频器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与控制变频器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在热力站中使用变频器及可编程控制器,充分发挥变频器的调速和节能的优点及可编程控制器配置灵活、控制可靠、编程方便的优点,使整个系统的稳定性有了可靠保障。通过热力站自动控制系统的投运,过去主要依靠人工调节的控制手段得到了彻底改善,热网的运行得到合理控制,失调现象得到了有效地解决,消除了热网中各站冷热不均的现象。按需供热、节能降耗,改变了不合理的小温差大流量运行方式,既保证了远端客户的供热需要又避免了近...查看详情

    用户:nuannuan941 浏览量:767 时间:2013-03-15
  • 都是离心泵。主水泵配4台加药泵,同时加两种药。加药泵都是一用一备。 主水泵有电磁流量计可输出模拟信号。 现在想用变频器控制加药泵,达到加药量随水量自动变化的目的。加药泵参数为3方13米。实际使用范围为0·2~1·5方,10米。扬程需要保证稳定10米。 求详细做法及需增加的设备仪表等...查看详情

    用户:jayg87 浏览量:965 时间:2013-03-14
  • 中央空调自动控制用的变频器 是否要加滤波器??急!!...查看详情

    用户:dawu_6313 浏览量:821 时间:2012-12-28
  • 某韩资企业变频器柜电气控制及排布图...查看详情

    用户:daixiangpeng 浏览量:1168 时间:2012-12-19
  • 请教: 现有一台变频器,控制方式为可设置成用10--20mA电流模拟信号控制,是否可以用热电偶的2线式输出端接变松器后,直接接入变频器,在变频器中设置频率?谢谢!...查看详情

    用户:cardelo 浏览量:2582 时间:2012-10-06
  • 谁做过PLC、变频器的自动门控制系统? 求控制思路?最好有图纸参考...查看详情

    用户:fionatao 浏览量:1090 时间:2012-09-24
  • 如题。在检查变频器控制电路连线时,可以使用万用表的蜂鸣功能吗? 如果不能是为什么?...查看详情

    用户:lackking110 浏览量:1248 时间:2012-07-26
  • 变频恒压供水系统,采用PLC +ABB510 变频器 压力变送器 一控N 系统 在使用过程中经常出现过流保护的分析与解决方案 1、功率7.5KW 报过流保护 报警时 电流值为9A 频率为:40HZ 母线电压为:640V 分析: 这种情况为止回阀瞬间没有止回造成,在变频器启动时,水回流带动电机反转。电机再生电源反馈至变频器,引起ABB 变频器误动作造成 解决方案:换止回阀,设过流再起动次数。 2、电...查看详情

    用户:zkx5188 浏览量:1278 时间:2012-05-30
  • 一台设备配2*7.5KW电机同时启动,配西门子M440-15KW变频器,上电后无法正常工作,控制面板无显示、控制端无正常电流输出。初步判断为变频器控制模板已烧毁。换全新西门子M440-15KW变频器后仍无法正常启动电机,电机启动后频率达到5-6HZ后即出现-过电流报警。 别人帮我分析如下:两台7.5KW电机同时启动电流远大于单台15KW电机启动电流,变频器无法正常启动两台7.5KW电机,出现过电流...查看详情

    用户:mjjwyj 浏览量:8286 时间:2012-05-15
  • 现在小高层住宅小区应该都是用变频器来控制水泵水压,那这样的话还需要稳压泵吗?一般是不是只需要给水泵,排污泵,消防泵就可以了?如果是由地上18层地下2层的塔楼三幢(每幢164户)共建一处水泵站,建在2号楼地下层,这样的话一般是几用几备比较合适,而且变频器应该一拖几,我这是做毕业设计,水泵房电气设计,所以简洁性大于实用性。实用来说变频器一拖一是最好,但我不知道是不是每个小区都这样。希望对此比较明白的前...查看详情

    用户:sunnyy0 浏览量:1240 时间:2012-05-12
  • 哪位大侠帮忙解决个小问题!就是让变频器控制的电动机临时运行在50HZ频率。简单的办法就行,比如变动变频器的某根线或者什么的?有办法解决吗?谢谢!!!...查看详情

    用户:hongliu20032001 浏览量:4598 时间:2012-05-03
  • 变频器输出端不允许接接触器,这是因为当变频器输出端的接触器在没有吸合的请况下,变频器启动时并达到一定的频率后,接触器才吸合,就会出现很大的过载电流,使变频器过流跳闸或损坏变频器。但是现实使用过程中,变频器输出端确实需要安装接触器,比如切换两台不同时工作的电机轮流工作,那么在控制电路方面,如何能做到既保护了变频器,又能满足工作要求呢?...查看详情

    用户:ldf9267 浏览量:12017 时间:2012-03-29
  • 供配电技术图片1

    一个400㎡的会议室,安装了四台风柜,风柜电机是2.2kw,4级电机,1420r/min。因功率太大,产生的噪音太大,想利用变频器来控制电机转速,从而降低噪音。就是一个10kw的变频器带4台2.2kw的电机。因安装条件限制,只能挂墙。请高手帮帮忙,或者有用没有适用的产品介绍。附电路图。 4452036...查看详情

    用户:z274882354 浏览量:19628 时间:2012-02-09
  • 变频器面板电流为15.6A,共5台电机经过变频器运行,每台电机额定电流为2.9A,而控制柜上面板电流显示2A多一点,我想请问1、变频器上面板电流是具体显示的什么电流?2、面板电流与变频器不一致,这样对吗?问了两个工程师,一个说正常的,一个说不对。。。。3、变频电流超过5台电机额定电流总和,虽然超出不多,但觉得是不是内部问题呢?谢谢各位赐教 @hug@ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2...查看详情

    用户:feiyu431 浏览量:5598 时间:2012-02-09
  • 请教一个问题: 最近在做一个改造项目,需要增加4台55kW变频器,其中两台正常使用,另外两台备用。...查看详情

    用户:kook_kook 浏览量:4230 时间:2012-01-20
  • 纯水系统图片1

    变频器的频率怎么在BOP控制面板上调节?假如泵运行时变频器上显示的数值是25HZ,他得最小小频率是P1080=15HZ,最大频率是P1082=50HZ,我怎么将显示的数值调到30HZ啊也就是加大泵的转数升压?各位大侠给支支招?下图是BOP控制面板的操作按钮! 4433086...查看详情

    用户:x573788991 浏览量:1503 时间:2011-12-19
  • 变频器、可编程序控制器和触摸屏综合应用技术及实践教程,分别为两本pdf格式的书: 1,PLC、变频器和触摸屏实践教程(34.8M) 2,变频器可编程序控制器及触摸屏综合应用技术(55.8M) 文件较大。为便于需要的朋友学习、参考。我仍将直接发到您的邮箱。以免去下载、解压的麻烦。 需要的朋友请告诉我您的邮箱(最好是qq邮箱,基本没有下载次数的限制)。我将直接发给你。 本帖最后由 qzfgzzy ...查看详情

    用户:qzfgzzy 浏览量:61274 时间:2011-12-03
  • 单位是四层楼,一楼为24小时供热区,2-3层可以三峰供热。我想采用变频器控制水泵间歇运行,平时低频运行只供一楼,早、午、晚三峰时全频运行供给全楼可以吗?...查看详情

    用户:鸭江绿水 浏览量:1293 时间:2011-11-23
  • 成套电气设备图片1

    这是一个水厂的变频供水柜,水泵电机110KW,变频为安邦信供水型110KW,上侧断路器为225A,去年9月分投入运行,到现在没有出现什么问题,有一点就是开关下侧母排摸起来热,大概有60~70度左右。前两天停电检修,再次送电的时候,不到2分钟,二次控制回路取电源那棵线突然着火!不知其原因请大家帮忙分析下?(运行电流200A) 4394792...查看详情

    用户:chpp_8 浏览量:3016 时间:2011-09-24
  • 用一拖三冷却水泵,其中,实现恒温控制。用继电器控制,不用plc控制。变频器想用西门子的430,有做过这方面的给个图纸看一下吧,谢谢!新手恳请各位指导!...查看详情

    用户:donghuiyun6668 浏览量:2664 时间:2011-08-19