本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我们锅炉房供热面积:270万平米 现在有三台80T锅炉,供回水压力:8----3公斤 供回水温度:95----65度。 最远端大概五公里,管网直径700到 500, 想请教各位我得需要多大流量和扬程的水泵,现有一台2600T,66M和两台1500T 105米的泵,效果不是很好,...查看详情
前几天 单位上变压器突然跳闸 高压侧开关也跳了 报警是低压零序过电流 随后检查是一台22kw的潜水泵接地短路 潜水泵开关是100的断路器 上一级也是100的断路器 都未跳闸 现在问题是为什么变压器会跳闸 高压侧也会跳闸,小小的潜水泵至于的么? 零序过流保护值低压为1.1A 0.5S 高压侧为 0.5A 0.5S...查看详情
有3台18.5kW的消防泵(两用一备),消防照明负荷5kW,用一台125kVA的变压器能否直启两台消防泵? 如果用1台100kW的柴油发电机为上述设备供电,两台消防泵能不能直启?...查看详情
本帖最后由 liangbang01 于 2014-4-23 10:09 编辑 潜水泵工作原理主要用途及适用范围 潜水泵一种用途非常广泛的水处理工具。潜水泵与普通的抽水机不同的是它工作在水下,而抽水机大多工作在地面上。潜水泵的工作原理:潜水泵开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,潜水泵中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变...查看详情
高压电动机转子对地绝缘电阻值应符合下列规定:额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。也就是说至少不能低于10MΩ/KV。 为保证高压电动机能保证符合开机条件,免去维护人员在电动机开机前人工用摇表进行绝缘电阻检测,深圳市盈诺源科技有限公司推出了YNY...查看详情