  • 当水箱不满足最不利点静水压力时要设置稳压设施,可是稳压设施如何计算相关参数,比如扬程,流量?刚毕业社会经验不足,规范上也没有明确的规定,跪求高人解答!...查看详情

    用户:萌萌的忧伤 浏览量:7563 时间:2015-11-10
  • 宿舍1200人规模,共6层,中专,6人间。 1-3层市政供水, 4-6层加压供水,大约600人规模。 4-6层卫生器具含: 160个大便器 60个淋浴器 160个污水盆 320个洗脸盆水嘴 开水器8个 按照规范应该使用( 卫生器具额定流量*数量*同时作用百分数) 求和计算设计秒流量 仅看洗脸盆水嘴这一项,额定流量0.15,数量320,同时作用百分数规范给出的表格是5-100%,对应算出来的这一项流...查看详情

    用户:逸群之才 浏览量:1448 时间:2015-09-26
  • 《消规解读及应用》中 P80 稳压泵流量1L/s≤q≤4nV/α中,4nV/α是什么意思?n为什么取15,V为什么取0.15.还有波马定律如何求出的Va(缓冲容积)和Vx(储水容积)?真是看不明白,求高手详细讲解一下。急求...查看详情

    用户:lingwuzhiyuan 浏览量:758 时间:2015-08-11
  • 暖通制冷设备选型图片1

    摘要:一次泵变流量系统与一次泵定流量/二次泵变流量系统相比具有初投资小、节省制冷机房占地面积和降低运行费用等优点。本文阐述了一次泵变流量系统在工程应用时在设计上应注意的问题以及应采取的相关控制策略。 0引言 随着经济的发展和人们生活水平的提高,空调能耗在生产和生活总能耗的比重越来越大,目前国内空调能耗占居民建筑能耗的25%~35%,占公共建筑能耗的30%~45%。空调系统年能耗中冷水机组的能耗...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:7372 时间:2015-06-24
  • 各位好! 针对现在50183《石油天然气工程设计防火规范》里面的LNG项目的消防水量的计算问题。我有几个问题想请高手们帮忙讨论解答一下: LNG液化工程的消防水量一般按照: 1、全冷冻储罐的罐顶和罐壁的固定喷淋水量;8.5.5条计算 2、辅助消防用水量 8.5.6计算 3、消防余量200m3/h,规范10.4.5第3条 问题:1、消防余量到底要不要考虑,考虑多大,是6小时,还是2小时? ...查看详情

    用户:红糖水 浏览量:1094 时间:2015-04-08
  • 请教一下,高层建筑变频调速泵机组水泵流量按最大秒流量还是按最大小时平均秒流量计算?谢谢...查看详情

    用户:can1009 浏览量:666 时间:2015-02-28
  • 谁知道喷淋泵带多个喷淋系统(水幕,消防炮,雨淋,和喷淋系统合用泵)喷淋泵用水量如何计算?...查看详情

    用户:wyf6-26 浏览量:4221 时间:2015-01-08
  • 消规第5.3.2.1条强条规定:稳压泵的设计流量有无必要不小于系统自动启动流量? 按理说,只要设置了气压罐,里面存的水足够系统启动了。大家讨论下。。。...查看详情

    用户:haoqfn1971 浏览量:23914 时间:2015-01-05
  • 定流量空调系统的冷冻泵、冷却泵不能用变频器吗?...查看详情

    用户:米克 浏览量:521 时间:2015-01-05
  • 本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑 消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定: 1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量; 2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ; 3 消防给水系统所...查看详情

    用户:造杯水 浏览量:22345 时间:2014-12-29
  • 屋顶水箱不满足最不利点7m水柱时,需要设稳压泵,稳压泵的 流量如何选择...查看详情

    用户:bhq790552152 浏览量:2227 时间:2014-10-30
  • 稳压泵的流量和扬程怎么确定的?怎么计算?还有选什么型号!请问哪里有资料!求分享!...查看详情

    用户:水管工人43 浏览量:8002 时间:2014-09-26
  • 集水坑的容积,高低水位一般怎么确定,和泵流量有什么...查看详情

    用户:glx117 浏览量:9952 时间:2014-08-11
  • RT,求高手解答,估算的具体步骤也请讲下。...查看详情

    用户:miniglue 浏览量:43136 时间:2013-12-12
  • 水处理图片1

    本帖最后由 awyj76 于 2013-10-5 17:12 编辑 这是我自己做的表格。请参考,如果有问题请指正。下面增加一个编程的软件,比较简单的程序! 在线计算请参考 www.friendep.com 在线工具栏目。 4749938 4762381...查看详情

    用户:伏伦特环境 浏览量:11867 时间:2013-09-16
  • 高人们, 螺杆泵以及内、外回流泵的流量大小的选型,应该根据什么公式来计算得出呢?...查看详情

    用户:yxd061753 浏览量:1585 时间:2013-08-10
  • 今天去现场实测了,冷却水泵运行时扬程流量都只有设计要求的60~70%,但电流是满负荷工作的与设计相符。水泵名牌上的扬程流量功率与设计一致,实际运行根本不在水泵的曲线上!非常奇怪的现象!有类似经验的朋友给说说。...查看详情

    用户:lirui1031 浏览量:2039 时间:2013-05-31
  • 不大于5L/S,连一个消火栓栓口流量都满足不了,怎么能达到火灾初期的灭火效果呢? 同理对喷淋稳压泵流量不大于1L/S也是不理解,求高人指点。。。。。。...查看详情

    用户:bestyupeng 浏览量:12841 时间:2013-04-18
  • 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006 7.4.3 主厂房宜设置消防水箱。消防水箱的设置应符合下列要求: 当设置高位消防水箱确有困难时,可设置符合下列要求的临时高压给水系统: 1 系统由消防水泵、稳压装置、压力监测及控制装置等构成。 2 由稳压装置维持系统压力,着火时,压力控制装置自动启动消防泵。 3 稳压泵应设备用泵。稳压泵的工作压力应高于消防泵工作压力,其流量不宜小于5L/...查看详情

    用户:伯大哥 浏览量:2905 时间:2013-04-02
  • 最近遇到一个工程,系统设计的自动喷水灭火系统用水量为54L/S,扬程145m,功率90kw。主要建筑有电子厂房(多层,按仓库危险2级设计),高层办公研发中心(高层,按中1危险级设计),地下车库(按中2危险级设计)。现在甲方提供的喷淋泵的额定流量为50L/S,没有满足54L/S的设计要求。但是甲方提供了厂家的一个说明,原文是:选用的喷淋泵在流量54.222L/S时,扬程达到145.836米,功率10...查看详情

    用户:evamashi 浏览量:4043 时间:2013-03-13