距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线电压等级设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电压等级设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
比如一变电站的站用电,I段取自35kV站变,II段取自10kV站变,都是380V。请问两个380V可以并在一起么? 请老师们解释一下环网的危害...查看详情
一110kV变电站,由于操作错误,将35kV PT 二次电压并到了10kV PT 的二次侧,引起10kV PT 二次保险烧毁,造成主变低压侧#901跳闸(由于是老式电磁式保护,无PT断线闭锁) 两个PT二次侧都是57.7V,实测相差1~2V左右 请问大家这是什么原因呢? 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:04 编辑 ]...查看详情
想请教各位,送电线路的输送功率和输送距离是成反比的关系吗?对于某一电压等级的线路,是不是输送功率越大,输送距离越短呢?我之所以得出这样的结论是看来了《工业与民用配电设计手册》中的表2-4中的内容。请给位替我确认一下,谢谢。...查看详情
谁知道交联电缆在0.6/1kV,6kV,10kV电压下的载流量??急!!!...查看详情
请问各位大侠,电容器用电阻测试仪测绝缘电阻,测试仪电压等级为多少...查看详情
请教不同电压等级下绝缘子片数的要求和电压沿绝缘子串分布的规律. 以及各电压等级下介质损耗角的国家标准, 谢谢...查看详情
请教怎么用肉眼分辨户外高压线电压等级?...查看详情
一援外项目,非洲的,电压等级30kv。要做一个箱式变电站30kv/0.4kv。有这样的箱变吗?可以用35kv/0.4kv的简单代替吗?谢谢!急!...查看详情
现有一用户,有电弧炉,炉变6300KVA,35KV/400V,能否直接用35KV供电,如用35KV供电,谐波治理,SVC等装置直接接在35KV母线上,也就等同于在公共接入点进行治理,效果如何? 另是否可以要求用户将电压等级变为10KV/400V,对用户影响如何。...查看详情
我国照明电用220V,50HZ,日本用110V,60HZ,为什末?...查看详情
从技术性能看:目前10KV空气绝缘的成套开关设备已相当成熟,可靠性高。而目前10KV电压等级的C-GIS设备制造工艺要求,以目前厂家工艺水平尚不能产品质量。 从性价比看:目前10KV空气绝缘的成套开关设备价格低,性价比好。目前10KV电压等级的C-GIS设备价格高性价比差。 从使用方面看:由于10KV电压等级的C-GIS设备中开关的断口情况无法观察到,对安全运行影响大。设备开关的技术参数不容易测试...查看详情
KVV控制电缆,看到有的是KVV-0.5kV-4X1.5,有的是KVV-0.75kV-4X1.5,现在普通电动机控制回路用哪个多一些,为什么?...查看详情
现在一个工程是外地活。当地是110V电压。有经验的朋友是如何做的呢。用的设备是内地的。比如380V的电压。请问在设计时应该注意什么问题啊。如何变压呢???...查看详情
相似内部结构的中压柜,10kV时25kA/1s,20kV时则只能达到20kA/1s,请教教热稳定电流与运行电压的关系。...查看详情
有一用电户,使用35/0.4KV单电源供电.现在想改为双电源供电,另一电源为6.6/0.4KV.请问这么改是否符合用电规范.且有没有潜在的危害??请各位大师尽快解答!!!!不胜感激!!...查看详情
英国的电压等级有多少阿,分别是多少阿?33KV 然后呢10KV还是6.6还是两个都有?谢谢啦...查看详情
一般城网都是从110直接降到10kV,跳过了35这个等级吧?...查看详情
有没有什么既定规则? 比如大于多少MW一定要上220kV,大于多少上500kV? 还是说因地制宜,就近有多少电压等级的电网就上这个电压等级? 还有一个问题,电厂升压站是不是完全由电厂自己投资? 谢谢...查看详情
我想问一下,电压互感器二次绕组的0.2级,3P级到底是什么意思? 其它的还有什么等级么,又分别是什么意义?...查看详情
是不是和中国的一样? 如果不一样 印度的是怎么样的? 多谢啦...查看详情