    本帖最后由 dalianxq 于 2016-9-24 11:20 编辑 PT柜PT是VV接线,如果二次侧B相不接地,会对测量电压有什么影响? 5614082...查看详情

    用户:dalianxq 浏览量:5581 时间:2016-09-24
  • 现场的电机,甲方要测电流和电压传到中控室,考虑到电机是三相平衡, 测B相的电流和电压就行了吧,还需要测三相电流和电压吗?传到中控室应该怎么通讯,如果采用485总线,现场控制柜还要加个万用表?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:474 时间:2016-07-29
  • 现场水泵的电机,想把电流和电压传到控制室的PLC,这个应该怎么测量。是装互感器加变送器送模拟量到PLC,还是加个万用表,通过485总线送过去,哪个方法好一点?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:2310 时间:2016-07-29
  • 5535376...查看详情

    用户:一路求知 浏览量:1075 时间:2016-05-16
  • 共模测量是相对同一参考点,用精密电阻等比例衰减各测量点电压,然后依次相减得到各节电池电压。本文介绍的线性电路直接采样法是为每个蓄电池配置一块采集板。根据串联电池组总电压的大小。本文提出的测量电池电压的线性电路直接采样法,电路简单实用,适用范围广,测量精度高,很好的解决了串联电池组电池电压检测难的问题,为蓄电池的在线监测和快速诊断提供准确的技术参数,具有广阔的实际应用前景。 关键词:串联电池组,电压...查看详情

    用户:tcjp39851 浏览量:1085 时间:2015-09-10
  • (1)电流表必须与负载串联,电压表必须与被测电压并联。为了避免仪表接入电路后改变原工作状态,则要求电流表的内阻应尽量小,且量程越大,内阻应越小。同理,对于电压表,则要求内阻应尽量大,且量程越大,内阻应越大。此外,从减少仪表本身消耗的功率角度看也总是希望;电流表内阻应尽量小,而电压表的内阻应尽量大,从而不致使表耗功率过大。 (2)量程的选择,应根据被测量大小,选择适当的量程;转被测量大小事先...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:605 时间:2015-06-12
  • 怎样测量光伏组件的电压(0~60V)? 需设计 采样保持电路--单片机--485芯片。最主要是确定单片机和485芯片的型号。 1)单片机有A/D转换功能。分辨率 10位或8位。 谢谢大家!...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:352 时间:2015-06-06
  • 摘要:在采用电压电平差法测量固有衰减时,由于测量仪器的输出阻抗、输入阻抗与被测信号传输线的特性阻抗的不匹配.将造成测量误差.本文详细论述其误差的修正。 关键词:通信电缆.信号传输践;固有衰减:特性阻抗:阻抗匹配;修正值:测量...查看详情

    用户:筑城 浏览量:7902 时间:2014-08-10
  • 供配电技术图片1

    0.4KV GCS低压电容柜,配的无功补偿控制器是世纪精能(SP-WK2-3),主页参数上写有电流 电压 功率等 测控量 4803377 我的问题如下: 1、上图中 测控量 要实现三相电流测量 、三相电压测量 是需要自配3个电流互感器和3个电压互感器才能实现还是说厂家有配套的传感器实现电量显示? 2、上图中无功补偿控制器SP-WK2-3 如果具备电流电压功率检测功能的话,还要自配电流表吗?(我同事...查看详情

    用户:九尾妖狐 浏览量:2152 时间:2013-11-22
  • 用氖泡试电笔测试电脑主机外壳带电,如何测量其电压值?谢谢...查看详情

    用户:ws550998758 浏览量:3036 时间:2013-07-30
  • 高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗...查看详情

    用户:yuy198879 浏览量:644 时间:2013-07-15
  • 抽压PT除了保护作用外 还有测量电压吗 它在什么情况下才会装设...查看详情

    用户:haizhenzhenzi 浏览量:3037 时间:2012-05-26
  • 各位前辈帮忙分析一下:变压器到工地的临电,N L1 L2 L3 用验电笔测试,N L2 L3带电,L1不带电。用万用表测电压, N-L1 N-L2 N-L3均为220V,L1-L2 L1-L3 L2-L3均为380V。工地上的所有用电设备均可能正常使用。请问各位师傅这是为什么?...查看详情

    用户:wanxiangde 浏览量:2426 时间:2012-03-15
  • 公司10KV开关柜有一多功能数显表,电压信号是通过2个单相互感器VV接法接入,一直运行不错,测量线电压为104左右,数显表显示10.4KV。 运行1年后突然A相变为10.02KV,B相10.2KV,C相10.4KV,怀疑PT有偏差,将2个PT全部更换后恢复正常 运行一周后又出现上述不准情况,百思不得其解,请各位高手指教,病根到底在哪里?...查看详情

    用户:pavellee 浏览量:5064 时间:2012-01-27
  • RT...查看详情

    用户:电电电 浏览量:1768 时间:2011-10-11
  • 电机距离电控柜有100米,今天电机烧了测量电机端电压是50伏,请教是什么原因造成的...查看详情

    用户:liqing126 浏览量:1503 时间:2011-07-18
  • 现在电压互感器会发生铁磁谐振是大家共同的认识,但是这里面涉及到了消谐器的匹配的问题,现在请教各位大师如何测量或计算电压互感器的的感抗。急!!!...查看详情

    用户:yjq4565979 浏览量:3444 时间:2011-05-31
  • 通过桥式整流后,测量输出电压时,万用表上显示为DC24V,加负载后万用表显示电压为0V,请问怎么解决。...查看详情

    用户:nbyjming 浏览量:2959 时间:2011-05-17
  • 变压器图片1

    我厂用的是沈阳互感器厂生产的CVT,因为每年汛期前都要进行年检预试,主要就是介质损耗和电容量的测试。 不知道是不是运行年份的问题(大约投运有4年了),因为每次测试都需要将中压测压单元与电容单元分开,需要解开中压瓷套管上的连接线,但是感觉中压瓷套管本体上引出来的螺杆在每次松动和紧固的时候都很脆,已经连续发生两起将螺丝拧断的事故,非常难处理。我想问一下,在测试电容量和介质损耗的时候有没有什么特殊的测试...查看详情

    用户:shuidianyc 浏览量:2461 时间:2011-03-21
  • 变电站现有一台有载调压的变压器,需要再购置一台新的有载调压的变压器并列运行,阻抗电压的测量方法和计算方法?请知道的专家指点一下!谢谢!...查看详情

    用户:shengchanjishugu 浏览量:2269 时间:2010-08-25