  • 据说配二里有这段,为什么配三就没有了,习题集161页41-46题,那些变压器组别系数看的我晕啊,有没有兄弟能指教一二? 其实说穿了就是Dyn、Yyn0、Ydn三种接线方式一二次电流和变比的关系,谢谢大家了...查看详情

    用户:yootays 浏览量:1182 时间:2014-04-01
  • 现在一石化工厂新建一个110/10/6KV变电站,变压器容量能确定,但变压器未订货,因此变压器参数未知。这种情况下如何估算低压侧短路电流,变压器的短路阻抗百分数如何取值?能不能按照《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T 6451-2008)中给的参数来估算,实际设计过程中,设计院一般都是怎么估算这个短路电流的。还有个问题就是,这个变压器的请购文件上是不是写明变压器的参数,比如短路阻抗百分数取...查看详情

    用户:ljso 浏览量:1024 时间:2014-04-01
  • 请教:电厂380v系统非周期分量电流衰减时间常数一般为多少?...查看详情

    用户:niziqian007 浏览量:4344 时间:2014-04-01
  • 注册电气工程师图片1

    4880225 上图为配三短路电流计算例题(P175)中计算异步电动机向短路点提供的短路电流的步骤,题中需要用到图4-15数据,根据解答过程可知冲击系数KpM 取1.71,依据何在?没有提供Tf衰减时间常数 4880226 4880225 4880226...查看详情

    用户:suxingchen1206 浏览量:2547 时间:2014-04-01
  • 是否还有感抗阻抗什么的? 但是转子是直流的……请指点多谢...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:5273 时间:2014-03-31
  • 供配电技术图片1

    在电气书上看到一个说法:电压源并联要端电压相同,电流源串联要各电流源的电流相等,我不是很理解,我们普通用的电池是不是属于电压源啊?因为都是串联 连接的,那么我们日常生活中的哪些电源是电流源呢?小弟不才,请前辈赐教,谢谢。 4879878 4879880...查看详情

    用户:fanyahui118 浏览量:5294 时间:2014-03-31
  • A变压器回路B出线回路C发电机出口回路D母线回路 这题怎么做...查看详情

    用户:pcxxb 浏览量:1195 时间:2014-03-30
  • 供配电技术图片1

    讨论讨论 某开关柜柜厂家设计的图 4878418...查看详情

    用户:yang610307840 浏览量:1699 时间:2014-03-28
  • :loveliness: 请指教 谢谢啦~...查看详情

    用户:chyshim 浏览量:2624 时间:2014-03-28
  • 配电箱进线开关电源侧加装电流互感器安全吗? 我个人认为最好是把电流互感器装于开关的负荷侧,不过本人看到有些设计人员把它装于开关的电源侧,不知是故意还是无意之作。...查看详情

    用户:lesion 浏览量:1600 时间:2014-03-27
  • 在三相三线的供电方式中,一次侧原先是对称的,也就是说一次A相、C相电流相差120°。现在不小心将A相、C相的二次绕组串接了。此时A相C相二次电流大小是多大?方向呢?...查看详情

    用户:weibo_1395844338966 浏览量:1257 时间:2014-03-26
  • 配三P151 关于电动机反馈电流式4-28中有一个系数为0.9,指导书P211中6-1-29同样的公式系数为1.1,而后面的配三式4-30中系数也是1.1,请问考试该如何是好?(配三式4-28中Ipm应该为小写的ipm,这点可以从钢铁手册4-46印证)...查看详情

    用户:ihuashen 浏览量:784 时间:2014-03-26
  • 供配电技术图片1

    1主要是不会取功率因数和需要系数 2得出计算电流后如后选择导线的截面积和断路器规格 希望好心的大侠帮忙,我刚开始设计一些基础,很多不多,望指教 4875991...查看详情

    用户:melody_chen 浏览量:8301 时间:2014-03-24
  • 低压抽屉柜选用时,难以确定所选断路器要占抽屉小室高度或单元个数,如;8E/4,8E/2,8E,16E,24E,或一个单元,2个单元,3个单元,各自能装那些型号规格的断路器。最好以CM1系列断路器为例。...查看详情

    用户:sjycjm 浏览量:12940 时间:2014-03-24
  • 大概376A的电流用YJV 3×240电缆如何?距离200米,电缆至一个配电室。 这个配电室同时运行的设备容量为291.5kW,我想在配电室再上个无功补偿柜。总进线电流我这样算怎么样?291.5÷0.38÷1.732×0.85(电机利用系数)=376A 我在想是用1根YJV 240电缆还是两根YJV 120电缆好呢?...查看详情

    用户:xinshiji168 浏览量:2885 时间:2014-03-21
  • 在中性点不接地系统中,当发生单相接地故障时,故障电缆与同一系统中非故障电缆零序电流有什么关系?...查看详情

    用户:xiangqinmen 浏览量:1114 时间:2014-03-21
  • 特灵中央空调CXAH/CGAH水冷风冷水机机组控制系统采用的是smm主板和smm副板。这种控制系统最常见的故障就是M ckt1 fault、M ckt2 fault:A1/B1和A2/B2压缩机高压跳脱保护故障报警,M comp.A1 fault:A1压缩机电流过载保护报警,M comp.A2 fault:A2压缩机电流过载保护报警,M comp.B1 fault:B1压缩机电流过载保护报警,M ...查看详情

    用户:jxiangdz 浏览量:2449 时间:2014-03-18
  • 10KV三绕组变压器ZS9-4000KVA,10KV/1.0KV/1.0KV,接线组别为D,d0,yn11,请教一下高压侧电流应该是多大,选用多大的电缆接入这个变压器比较合适?求大侠指教。...查看详情

    用户:q4666263 浏览量:1464 时间:2014-03-15
  • 我们用的本德尔rcm420监测总的漏电流,然后还有很多分支断路器监测漏电流,现在rcm420设定值是70mA,其他分支断路器设定的是30mA,但是现在的问题是发生对地漏电的时候,rcm跳了,分支断路器却不跳,我想是不是因为各个分支的断路器都设定为30mA,平时正常情况下总的漏电小于70mA,但是发生故障时,漏电流小于30mA,但此时的总的漏电却大于70了,所以rcm420就跳了,如果是这样,那这个...查看详情

    用户:xiaoyuneimeng 浏览量:447 时间:2014-03-14
  • 比如说用电设备1000A,如果设备进线采用电缆和封闭母线,封闭母线相对电缆来说每米成本大约高百分多少...查看详情

    用户:bati3345 浏览量:2269 时间:2014-03-13