什么叫电流更新时间:2024-12-01 17:14:26

本专题为土木在线什么叫电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与什么叫电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 各位懂设计的前辈,我在看关于按经济电流密度算导线截面的过程中有一个初级问题不是很明白 书中举的例子是让先算出最大负荷电流Il 已知P=40MW 功率因数0.8 发电厂以110KV供电 Il=P/(根3Ucosφ)=40000/(根3*110*0.8) 请问为何下面还有个根3?!详细些,谢谢!...查看详情

    用户:americancase 浏览量:995 时间:2014-02-11
  • 闭环霍尔电流传感器(以下简称传感器)在车用电源系统中的应用实现了对电源系统输出电流的隔离测量.即传感器的输出信号与电源的输出电流完全电气隔离,有利于传感器输出信号的调整处理,通过调整和设定该信号,反馈控制电源系统的输出电流,当电源的输出电流接近电源系统的设计功率输出时,电源输出电流将不再增加,从而限制了电源系统的输出功率,保护电源系统不会围用电负载的变化而损坏。 地面车用电源系统(以下简称电源系统...查看详情

    用户:lilylin2012 浏览量:483 时间:2014-02-10
  • 一台ME-1000万能断路器(额定电流1000A),现有负载为11台15KW的三相交流真空泵。计划在此再加一台3相交流 380V,功率350匹的空气压缩机,采用星三角启动器启动,配630A的塑壳断路器。请教:空气压缩机 启动时, ME-1000万能断路器会跳吗?谢谢!...查看详情

    用户:叮冬冬 浏览量:2583 时间:2014-02-02
  • 计算短路电流时候为什么要考虑电流互感器一次侧线圈的阻抗?一次侧线圈不是没有串联在回路中吗,为什么要考虑它的阻抗?...查看详情

    用户:wm6318 浏览量:3843 时间:2014-01-29
  • 计算电流为125A,用电设备组的总进线,负荷为三线异步电动机,开关应该用多大的,应该选什么开关好呢?德力西好吗??...查看详情

    用户:liaozhenfei 浏览量:3828 时间:2014-01-27
  • ★容量的选择容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度1、综合保护等电子型保护的容量这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。2、与继电器配套的零序电流互感器容量常用电磁继电器阻抗(Ω) 型号最大整定电流(A)线圈串...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:2479 时间:2014-01-22
  • 供配电技术图片1

    这设计的系统图上电流互感器的保护级是10p,这到底是10P*还是*10p? 说明白的说下,该定多少保护级????? 4847169...查看详情

    用户:mr_chen188 浏览量:4222 时间:2014-01-21
  • 如题,电流表通常测得都是频率为50Hz的交流电流,如果电流表测频率为2000Hz的交流电流,可以吗?对电流表有要求吗?...查看详情

    用户:latahuangdi 浏览量:1393 时间:2014-01-21
  • 浩辰电气工程计算软件中的短路计算包括【一次】、【二次】、【暂态】、【低压】四种模块,短路一次、二次是利用运算曲线法计算电力系统中输电,配电等一次系统,适用于电网调度中心,电力设计院。暂态是利用暂态解析法的计算方法,适用于石油化工设计院,短路低压是计算10KV以下的低压系统,适用于大型工业民用设计院。四种计算模块操作方式基本相同。浩辰CAD电气工程计算软件2013全面优化短路电流计算功能,CAD下载...查看详情

    用户:浩辰cad 浏览量:1603 时间:2014-01-21
  • 本帖最后由 westinghouse2013 于 2014-1-20 10:19 编辑 某电网企业110kV变电站,两路电源进线,两路负荷出线(电缆线路),进出线对端均为系统内变电站,四台主变压器(变比为110/10.5kV);110kV为单母线分段接线,每段母线接一路进线,一路出线,两台主变;主变高压侧套管CT变比为3000/1A,其余110kV CT变比均为1200/1A,110kV三相短路...查看详情

    用户:westinghouse2013 浏览量:2518 时间:2014-01-20
  • 高压侧的堵塞,如果堵在能容纳得了全系统制冷剂的后面(如堵在冷凝器后段或过滤器处),那低压压力就很低,电流也很低;如果高压堵在较前面(如堵在冷凝器前或冷凝器的前部),或者被堵的部位容纳不了全系统的制冷剂,容纳得越少(堵的位置距压缩机的排气越近),压力越高,电流也越大,就像压缩机的堵转电流一样。 低压侧的堵塞,只要是在毛细管之后至压缩机吸气口前产生的堵塞,都会使低压压力变低,运行电流降低。堵塞得越严,...查看详情

    用户:荣昌制冷 浏览量:3671 时间:2014-01-18
  • ★变比的选择1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:16511 时间:2014-01-17
  • 建筑物电气装置600问 7.4 为什么220V TN系统内手持式和移动式设备配电回路自动切断电源措施XXXXXXXXX 0.4S? 7.5 在TN系统内应采用哪些防护电器来防电击 里面谈到利用断路器时涉及到切断时间 满足固定式设备5S,手持式和移动式设备0.4S 1:请问断路器参数有切断时间概念吗?搜遍淘宝上的断路器都没看到断路器上有标着切断时间的,漏电保护器倒是都标着30mA 0.1S(也...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:3897 时间:2014-01-16
  • ★有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。1、国家标准GB1208—1997国标中规定,保护用电流互感器误差限值。 准确级 额定一次电流下的电流误差% 额定一次电流下的相位差±(ˊ) 在额定准确限值一次电流下的复合误差% 5P ±1 ±60 5 10P ±3 —— 10 2、精度与容量(额定负荷)的关系国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,相位差和复合误差不...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:2595 时间:2014-01-16
  • ☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。 1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:4222 时间:2014-01-15
  • 电流互感器星型接法中性现有很大点电流IA、IB、IC电流都有4安电流左右,N中性线有8安电流以上怎么回事?...查看详情

    用户:meirendada 浏览量:5652 时间:2014-01-14
  • 10KV柜子里有时候有电流互感器CT二次保护器,遇到一个低压柜里也画了电流互感器二次CT保护器,还是第一次遇到,低压电流互感器有没有必要加二次CT保护器呢?请大家发表意见!...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:900 时间:2014-01-13
  • 对于变频器拖带电机启动的功能消耗,貌似没这方面的资料,本人手头也没设备可以检测,希望有条件的大虾可以检测下,本人只是根据正常推算,对于长期以来在计算时出现的误区(一些设计手册和书籍都用错了公式),望大家畅所欲言...查看详情

    用户:莫下雨 浏览量:1201 时间:2014-01-13
  • 是根据线路的计算额定电流还是开关的额定电流选择?...查看详情

    用户:文德电气 浏览量:1163 时间:2014-01-12
  • 请教两个反时限保护的问题: (1)采用反时限过流保护,当电流很大时反时限保护会不会0s动作,成为速断保护? (2)如当3I时动作时间5s,2I时动作时间10s,那么当电流达到2I,反时限启动,过了9s,电流变为3I,那么反时限再过几秒动作呢?...查看详情

    用户:guop4 浏览量:1675 时间:2014-01-10