  • 800KVA的变压器,低压侧装计量电流CT的话,选多大的合适,选择1200/5的合适不,小不。...查看详情

    用户:havie603 浏览量:4995 时间:2013-12-16
  • 供配电技术图片1

    单位食堂配电柜的电流互感器穿心电线很多,不知道这样正确吗?请大家指教。 4825897 4825898...查看详情

    用户:gcc2005 浏览量:5314 时间:2013-12-16
  • 供配电技术图片1

    互感器是50/5,电流表是75/5,读数是15,穿心2匝。求电流多少? 请详细讲解一下 电压380 4825621 4825622 4825623 4825624...查看详情

    用户:panh009 浏览量:757 时间:2013-12-16
  • 电流互感器最多能有多少个线圈和铁芯?二次侧最多出线有多少根?...查看详情

    用户:xiaoqiang_513 浏览量:1545 时间:2013-12-15
  • 低压电容补偿柜为什么只取一相的电流,如果三相不平衡的话,还可以这样么,以前没考虑过这个问题,现在想不明白,求解答...查看详情

    用户:傲武姣 浏览量:7450 时间:2013-12-14
  • 最近有人反映一个问题,45kw-4极电动机,有三段转速控制,当置于50HZ段时,使用一般优利德钳形卡表,输入7A,输出30A。 我的解释是:输入输出在变频器运行的环境下使用一般卡表测量是不准确的,因为调制正弦波的存在,使得电流电压相位角和工频时不一样,所以最准确的是参考变频器面板上实际运行电流为准。 但是这差了4倍,有点邪乎。大家讨论下吧。...查看详情

    用户:lhyaohero 浏览量:1705 时间:2013-12-14
  • 请教大家一个问题,有关漏电监控的。 有两条电热水炉,各57KW,总进线带有漏电监控,单仅启动一台时,显示漏电电流均为17mA,但两台都启动是,却显示漏电电流为55mA,为何两个叠加后漏电电流会大很多?55mA是否满足能判断产品/回路漏电?是否有依据?...查看详情

    用户:工夫茶 浏览量:655 时间:2013-12-12
  • 菜鸟一个,刚在一本仪表说明书上看到,在修改电流回路时,确保一次侧停电或在前段短接CT二次回路。我想请问,所谓在前段短接CT二次回路的具体操作应该是怎样的呢?在线求解惑。:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(又来问蠢问题了。...查看详情

    用户:micsruiyu 浏览量:3226 时间:2013-12-11
  • PE线将设备外壳电压钳制在0V,人体接触设备外壳时,接触部位电压为0V,人体入地部位电压也为0V,无相对电压。 那怎么有电流流过人体是剩余电流保护器动作呢。...查看详情

    用户:hsbhu425 浏览量:1340 时间:2013-12-11
  • 结构设计软件图片1

    4820629浩辰电力产品经理 张恩铭关键字:电气工程计算 CAD 浩辰前言:浩辰电气工程计算软件为广大的设计人员提供了丰富便捷的电容电流计算模块,软件中电容电流计算界面分为【工具条】、【计算目录区】、【计算表格区】、【计算结果输出区】四个区域(如下图):4820645工具条工具条提供了以下功能:新建工程、打开工程、编辑工程、保存工程、新建汇总、删除汇总、关闭工程。 1. 新建工程4820648 ...查看详情

    用户:gstarcad_1992 浏览量:1371 时间:2013-12-11
  • 高压馈出柜,两相不完全星形接法,AC相电流40左右,B相电流90左右,掐二次电流计算电流表显示正常。负载侧高压柜显示三项电流平衡,50左右。 此高压柜刚换2个互感器,请问是什么地方接错了吗?...查看详情

    用户:renhw_1978 浏览量:1260 时间:2013-12-10
  • 个人感觉在电流互感设置同名端没有什么用,到底什么时候才需要注意同名端是否错接的问题??...查看详情

    用户:hjyocean 浏览量:12864 时间:2013-12-10
  • 大家好。计算上一级配电箱进线总开关的计算电流,为什么不用下级配电箱Pjs之和计算,而用Pe之和...查看详情

    用户:rienhuang 浏览量:9153 时间:2013-12-09
  • 如题,有没有人可以能够个容易记得计算方法呀????...查看详情

    用户:暗蓝天空 浏览量:1475 时间:2013-12-07
  • 电容过大 电流回送电网是怎么回事,能详细说明一下或者有相关资料链接的提供地址。3Q...查看详情

    用户:jiuweinikuang 浏览量:871 时间:2013-12-06
  • DN1000管道准备安装电磁流量计,采用220伏电压供电,450米距离,负载电流不大于10A。请问最小铜芯线的平方数,穿管地埋敷设。...查看详情

    用户:liangjian. 浏览量:1938 时间:2013-12-05
    45
  • 变频多联机中央空调,想核算一下中性线电流,规避火灾风险!变频多联机中央空调的 谐波电流一般是 百分之几?一般空调配电好像都是N线取L线的一半,都不考虑谐波影响的吗?...查看详情

    用户:yrr_200 浏览量:946 时间:2013-12-05
  • 当前,光伏汇流箱的出线开关大多数用的是断路器,而且断路器的整定值是按故障电流也就是短路电流的1.25倍来整定,这个规定是在鉴衡的汇流箱认证技术规范里面有。汇流箱中,已有熔断器作为组串保护了,出线开关是否可以改用隔离开关就行了,或者说整定值,就按工作电流来整定?...查看详情

    用户:孤影残月 浏览量:5192 时间:2013-12-03
  • LZZBJ9-300/500/5 0.2S 0.5 这种互感器存在不存在300/5二次既有测量又有计量接线端子,并且在500/5二次既有测量又有计量接线端子。还是只能是300/5是计量,500/5是测量。详细说明下,谢谢。...查看详情

    用户:havie603 浏览量:1283 时间:2013-12-03
  • 请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?...查看详情

    用户:fanyahui118 浏览量:42402 时间:2013-12-03