距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 本建筑为二类建筑,五层框剪结构。含建施、结构、电气、排水等多个专业的图纸,麻雀虽小五脏俱全,园林及场外配套图纸看需要再传。包括:建筑;总说明,平立剖面,楼梯,大样图,建筑节能计算及说明等。 投稿网友: qq_1399447839251 上传时间: 2014-05-10...查看详情
图纸简介: 本图纸为格尔木3层慢摇吧电消防图,内容包括设计说明,目录,各层消控平面图,二层半消控平面图,图例等,本图纸仅供参考。 投稿网友: qq_1395987823289 上传时间: 2014-03-28...查看详情
图纸简介: 本图纸包括火灾自动报警图、电气监控系统图、消防水炮原理系统图、1-4层的消防电平面图、及图例工程设计说明等。图纸可供参考! 投稿网友: lijun198612 上传时间: 2014-03-18...查看详情
稳压罐压力表显示为0,开稳压泵给稳压罐补水,无法补进。 水都跑到喷淋总管,通过湿式报警阀进各个喷淋网了。...查看详情
图纸简介: 本图纸为佛山市南海区的图纸,内容包括给排水、电气、防雷、消防、喷淋和自动报警施工图。 投稿网友: niuyaxiaozi 上传时间: 2013-11-26...查看详情
求消防应急灯具得电点亮(带强启线)和断电点亮的控制原理图。 多谢各位大神相助!...查看详情
本帖最后由 fixer01 于 2013-9-3 13:43 编辑 大型商住楼 配柴油发电机供应急电(注:本市不承认市政双电源,既使高压来自2个独立市政变电站) 发生火灾,切非消防电: 1,仅切着火防火分区的非消防电 2,扩大强切面:在消防控制中心强切整个建筑所有非消防电源 问: 1,火灾时采用第一种方式还是第二种方式? 2,若是第一种,柴油发电机似乎可以不启动,由市政电供消防电,非着火的防火分...查看详情
??计算消防电应该注意什么...查看详情
图纸简介: 从基础到竣工全部图纸,包含基础结构施工图、主体结构施工图、建筑装修施工图等,欢迎 投稿网友: q15907730199 上传时间: 2013-05-22 图纸省份: 广西...查看详情
电接点的压力表是如何达到自控功能的,又有哪些缺陷或注意事项,不解,求各位大侠解释下,不胜感激!...查看详情
情况:2万平米的仓库,分割成6个防火分区。每个防火分区采用屋顶风机做消防排烟用。 问题:给电专业提条件时,是把所有的屋顶风机的电量之和做消防电量?还是只考虑一个防火分区内的屋顶风机电量之和?二者差距很大。后者的依据是考虑单点着火,所以只考虑一个防火分区。请各位大侠给出见解?...查看详情
4259786...查看详情
消防电梯用的什么电?强电还是弱电?又有什么控制、?具体讲下工作流程,谢谢大哥大姐们了...查看详情
消防电梯用的什么电?强电还是弱电?又有什么控制、?具体讲下工作流程,谢谢大哥大姐们了@yiwen@...查看详情
关于高层商业楼电消防问题?求助! 请教各位前辈们,一栋23层高的一类商业办公楼,做火灾自动报警时是否有确切相关的规范要求设置楼层显示盘或是火警显示盘呢? 希望各位前辈多多指教!在此先谢谢!...查看详情
消防电梯机房内是否可以设置电气井道路,请教大家...查看详情
托固在过去40 年中为水、电、风和消防系统提供了抗震支撑及产品。我们不断创新的设计包括拥有专利 设计的预应力拧爆式螺栓,可以确保安装质量,可以帮助检验人员一眼看出安装已经达到要求。 本说明书给出在水、电、风系统中抗震加固的方案。托固可以提供的抗震方案有:力学计算、绘图和安装。 我们全面的抗震加固服务在本领域一直占据领导者地位,并得到客户的尊重和支持。 本行业不断在革新,我们从每个新地震中不断学习非...查看详情
请教 在消防电系统设计图中,线路敷设说明: 1、报警总线.联动控制总线采用ZR-RVS-1*1.5 2、多线联动控制线采用ZR-BV-1*2.5 3、DC24V电源线采用ZR-BV-1*4 4、通讯总线…… 在系统图中标明 1、火灾显示盘线ZR-RVS-4*1.5 2、多线联动控制线采用ZR-BV-6*1.5 3、电源线ZR-BV-2*4 4、信号线5(ZR-RVC-2*1.5) 为什么多线联动控...查看详情
消防应急照明灯到底是算强电还是弱电啊,哪位知道告诉一下....查看详情
请教:水系统与电系统分开是什么意思?怎么叫分开啊? 在主机打成联动的情况在,水系统与电系统不都处于预备状态吗?我碰到过一次这样的情况:主机联动下,某层水流动作把这层的电切了,这是为什么?...查看详情