本专题为土木在线电缆的截面设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆的截面设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一油厂,现有部份的大功率电机,请教应选择多大的电缆截面才满足要求? 功率(kW) 额定电压(kV) 起动方式 电机与MCC柜距离(米) 1 375 0.38 Soft 150 2 110 0.38 Soft 670 3 160 0.38 Y-Delta 40 4 200 0.38 ...查看详情
一油厂,现有部份的大功率电机,请教应选择多大的电缆截面才满足要求? 功率(kW) 额定电压(kV) 起动方式 电机与MCC柜距离(米) 1 375 0.38 Soft 150 2 110 0.38 Soft 670 3 160 0.38 Y-Delta 40 4 200 0.38 Y-Delta 450...查看详情
水泵额定功率300KW,额定电流大概是630A. 控制室到水泵的距离大于250米小于300米.允许压降5%. 电缆选用YJV型,选用多大截面合适呢? 我跟据这个公式算了一下,要800MM2才满足压降不大于5%这个条件.... 请各位看看这样算是否合适: U*(5%) L = ------------------------------------- I*1.732* U---额定电压.380V I...查看详情