  • 查了资料也找不到,比如风机的启动,停止,指示灯这些,需要几芯数是怎么算出来的。 截面是根据压降来选择的吗?...查看详情

    用户:xjtukm 浏览量:1954 时间:2019-01-02
  • 请问变电站中变压器温控风机、断路器储能电源、低压柜采样信号等控制电缆一般如何选择...查看详情

    用户:sf一liang 浏览量:1217 时间:2018-10-23
  • 一个非常好的excel表格,可一次输入负荷参数,同时完成负荷电流计算、电压降计算、短路电流计算、自动选择配电断路器规格、自动选择电缆规格、自动生成电缆表、自动统计电缆数量、自动生成变压器负荷计算表。供大家使用。...查看详情

    用户:zhengwp901 浏览量:6488 时间:2018-09-12
  • 如图所示,本站电压等级为110/35/10kV,变压器35kV侧中性点通过电缆连接到小电阻设备 小电阻参数为1300A 10s 16.5Ω; 变压器参数为SSZ11-50000/110100%/100%/100%110±8*1.25%/37/10.5kVYN,yn0,d11U12=10.5% U23=6.5% U13=17.5%; 请问 云线处 电缆的截面应如何选取 5993225...查看详情

    用户:bluespassion 浏览量:465 时间:2018-06-25
  • 供配电技术图片1

    对于电缆截面大小的选取,应根据住宅的最大用电需求量以及电线电缆所能承受的最大载流量而定。 人们一般计算住宅用电量时,是根据建筑设计规范上说的按每平方米面积40-50W计算的。这对于90平安米以上的房子还可以,对于50-60平方的住宅不能满足要求。因此,住宅装修钱,应先计划好住宅的全部用电量,再选择电线的截面。如果把一般的家用电器都计算在内,包括空调、电冰箱。洗衣机、电视、微波炉、热水器、电脑等...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:800 时间:2018-01-15
  • 双速风机配线时我们一般用7根等截面的电缆配电,现在就想知道低速时的电缆截面可否减小。如原来配电7X16 能否调整为告诉为4X16低速为3X6...查看详情

    用户:lishiyinwang 浏览量:1615 时间:2017-12-21
  • 各位前辈好,晚辈在工作中总是遇到电缆截面积、电缆芯数选型的问题,搜集了好多资料还是闹不明白,困扰我好久了。请前辈们推荐几本有针对性的书籍给晚辈,万分感谢。...查看详情

    用户:婉莹 浏览量:844 时间:2017-11-05
  • 遇到关于电缆截面选择的问题,想请问论坛的前辈 项目是公共厕所,厕所总负荷为25KW,包含照明、排风、采暖用电 供电电源施工单位反应是距离350米位置。电缆要过两条沥青路和部分绿地 建议采用YJV22-0.6-1.0KV-4X95+1X50 想请教论坛前辈适合吗?...查看详情

    用户:leizi806 浏览量:670 时间:2017-07-26
  • 我的计算电流为318A,想问一下用多大的电缆截面。...查看详情

    用户:huawaifan 浏览量:1513 时间:2017-04-11
  • 工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面?...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:722 时间:2017-02-23
  • 请问400kVA的整流器,整流后输出直流1kV的电压,输出的计算电流怎么计算?选用YJV两芯电缆可以吗?...查看详情

    用户:haiyanwo 浏览量:340 时间:2016-12-26
  • 请教石化行业,我现在的项目上用的桥架,截面积偏小,放电缆较多,但是截面积不方便扩大,有解?...查看详情

    用户:ykt1985 浏览量:492 时间:2016-11-30
  • 我们再做电气设计中电缆截面的选取是采用温升还是电压损失等方式选取截面的,或者在实际设计中就用电缆载流量乘以0.7系数大于计算电流就行...查看详情

    用户:yangyaxiong99 浏览量:414 时间:2016-08-05
  • 电缆截面的选取有时候按照经济电流密度选取,有时候按温升载流量校正系数选取,当在配电工程中按何种方式来选取截面...查看详情

    用户:yangyaxiong99 浏览量:510 时间:2016-08-02
  • 供配电技术图片1

    做一个加油站项目 一根控制电缆总长30米。穿管埋地敷设。其中28米在正常环境内,其中2米在爆炸危险一区敷设。 我选择的是横截面积为1.5mm2的控制电缆。 审图意见如下: 5578160 5578161 这条规范适用于这根电缆不? 加油机不光有控制电缆,还有信号线,很多的信号线都是1.5mm2的。这个信号线也要采用2.5mm2的线吗? (信号线举个例子。可燃气体探测器的信号线) 5578160 5...查看详情

    用户:rk5707 浏览量:955 时间:2016-07-28
  • 由2条150mm2并联组成300mm2的三相电缆,电流是600A,测量的温度是45度,正常吗?还有150mm2的三相电缆,电流是300A,温度55度,这个正常吗?...查看详情

    用户:mcmc 浏览量:1105 时间:2016-06-18
  • 感觉用这么大挺浪费的,这是为何呢?局里的人也就说是规定......查看详情

    用户:small谷 浏览量:1537 时间:2016-03-22
  • 电气小白: 在临时施工用电计算时,算出电流后,往往再查表选择电缆截面,请问这个表是哪里的表?请详细指明哪本书或手册的那几页。谢谢。...查看详情

    用户:xingyumu 浏览量:6204 时间:2016-02-28
  • 大家是选电缆电线截面总和与封闭线槽截面的比率你们是选40%,还是20%。我是选的20%...查看详情

    用户:瘸子电工 浏览量:1544 时间:2016-01-13
  • 以前做设计时,遇到多根电缆并联供电时,我一般按“载流量*n*(0.7~0.9)”选择截面,就是认为多根电缆并联,单根电缆的允许持续载流量会降低,要打个0.7~0.9的系数 可《低压配电设计规范》6.3.7条对过负荷保护是这么规定的:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:1 导体的型号、截面、长度和敷设方式均...查看详情