进线分了两路,一路接空调和冰箱,一路接空开和漏保连照明和插座。第一天下午洗衣机正在脱水的时候,按了停止,就没电了。LED灯泡微亮和拖线板指示灯亮,插座没电。空调冰箱那一路正常。后来叫人来修,配电箱弄了半天,有电了。到晚上10点多,照明插座又没电了,空调那一路有电。因为空调有电,没去修,睡觉。第二天早上6点多醒来,发现插座照明来电了。过了半小时又没电了。然后测了一下空开漏保出来的线路,接了个灯泡,是...查看详情
污水泵停电就反转是什么意思?整个地下室43集水井(共86个污水泵,一主一备,泵2.2KW )。平时都没事,就是一停电就反转,不是全部都反转,就是偶尔有几台反转,把相线一调就正转。这种情况有谁遇到过?我初步认为是控制箱问题,但厂家说不会出这种情况,控制箱就几个继电器,咋解决有谁知道?急!谢谢!...查看详情
维修电工在检修停电设备或在线路装设接电线应注意什么,应该做哪些方面的防护措施,电工之家就这个问题作出详细解答,以确保维修电工和他人的安全。 当验明设备或线路确已无电压后,应该立即将检修设备或线路接地并三相短路。这是保护工人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷也可因设备接地而放尽。 对于可能送电至停电设备或线路的各方面,或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线。 检修...查看详情
在郊区进行10kV线路维修,当在工作地点停电验电时,发现停电线路有电(工作地点距高压出线柜6档线)。经反复检查安全措施,没有发现问题,应断开的断路器和隔离开关均已断开,并在该出线的高压配电盘下隔离开关线路侧装设了三相接地线,并在线路上装设了三相接地线。该三相接地线距检修班工作地点仅400m多,为何线路上仍然有高电压,为何各级保护没有起到保护作用,我们对现场进行了仔细分析。 1 检修线路上的高电压来...查看详情
并联电容器组在正常情况下停电、送电操作的顺序是: ①全站停电操作时,先拉开电容器组开关,后拉开各路出线开关; ②全站送电操作时,先合各路出线开关,后合电容器组开关; 在异常情况下,操作并联电容器组的安全注意事项是: ①运行中,电容器组自动开关掉闸后不可强送; ②熔丝熔断后,未查明原因并排除故障前,不可更换熔丝再次给电容器组送电; ③电容器组禁止带电荷合闸,并联电容器组停电后,可靠放电至少3分钟后方...查看详情
如果电力线路在运行中突然停电,可按不同情况分别处理: ( 1)若进线没有电压,说明是电力系统方面暂时停电。此时可不必拉开总开关,但出线开关应全部拉开,以免突然来电,用电设备同时起动,造成过负荷和电压骤降,影响正常用电。 (2)若两条进线中有一条进线停电,应立即进行切换操作,将负荷特别是其中重要负荷转移到另一条进线上,由该进线供电。 (3)厂内配电线路发生故障造成开关跳闸时,如果开关的断流容量允许,...查看详情
在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全: (1)停电 检修...查看详情
1 故障现象 某台架式配电盘屋内布置配变,在连日强降雨天气中发生跳闸停电。经检查发现,该变压器配电盘中漏电总保上方的400V进线、熔断器、避雷器等设备上均存在水珠,漏电总保与交流接触器线圈烧损。 2 处理经过 开始认为设备上存在水珠是由于设备烧损造成的凝结物,对其进行了擦拭,同时对烧损设备进行了更换,送电后正常,但发现漏电总保上方的设备上仍源源不断出现水珠。后停电仔细检查,发现400V绝缘进...查看详情
电动机保护器“瞬间停电补偿功能”的原理:因为瞬间停电时,电机都仍然处于运转之中,没有完全停下来,在瞬间停电后,电网电压已经恢复正常,此时,如果能把已经断开的接触器恢复到停电前的状态,那么接触器所控制的电机就与停电前的状态一致。停电补偿功能就是把电网电压跌落前的接触器的状态记忆在电机保护控制器中,当电网电压恢复后,在利用电机保护器的控制功能,把接触器再次恢复到停电前的状态。 瞬间停电补偿及自...查看详情