双头灯用耐火电线,当发生火灾时,耐火电缆不会损坏,双头灯不会断电,也就不会亮,这样用用阻燃电缆是不是适得其反?...查看详情
10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。 请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!...查看详情
一般是晚上11点左右没电,到第二天下午四五点又来电了。 来电后又能坚持几个小时,到晚上10点11点又断电了。 连续几天了。插座里用电表测火线有电,零线没电。 断路器没有跳闸。断电的时候断路器出来的线那里是正常的。 我网上搜了一下,自我分析,应该是断路器出来后面某处火线的问题,火线虚接。零线是好的。 但是来电后能用好几个小时,断电后十几个小时才又来电,这个时间也太长了吧。这么长时间,肯定不是电线中段...查看详情
我厂的脱硫配电室装一个双电源切换开关,前几天厂内事故停电,两个电源都断电了,开关跳闸。可厂电恢复后,开关在自动状态下不合闸,把开关切换到手动,再切到自动开关自动合上,请问这情况正常吗?...查看详情
我们家电热水器,即热式,加热时间稍长就会自动断电。空气开关没跳,但是热水器显示没有电源。过一段时间,电源又自动回复,热水器又能用了。找了商家,维修工检查了空气开关,发现上端有电,下端无电,说是空气开关的问题。找了物业,电工说是热水器的问题。物业电工说空气开关,如果断电了,不会自动恢复。我不知道如何判断。请行家们帮忙分析一下。...查看详情
本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!...查看详情
设备是通用电气的STS-23040-2P-RM,装于电源柜内,检验人员进行出厂测试:主电源带电,备用回路不带电,STS处于正常工作模式,这时在备用回路侧测量出110V电压,检验人员接了个继电器,继电器可以动作,也可至3W白炽灯点亮。 GE厂家反馈信息,110V电压为可控硅的感应电,不影响正常使用。 这样的设备安全吗?求大神解释!!!! 5359807 5359808...查看详情
1引言 UPS的并机可大大提高其可靠性且便于扩容,是实现UPS模块化的基础。系统中各UPS输出电压的频率、相位、幅值同步和负载电流的均分是实现并机的关键技术。虽然国内许多大型企业都拥有并机技术的自主知识产权,但它仍是中小电源企业的技术瓶颈。 这里针对三相大功率UPS,提出了一种同步均流控制方法,各单机依靠追踪综合同步信号实现并机系统同步:以自身输出电流的大小为依据来调节输出电压幅值,可使各UP...查看详情
1 概述 某电站从2003年6月27日投产至今已有7年,除装备有4台150t/h中温中压燃气锅炉外还有2台发电机组,主要担负高炉一鼓风站的动力蒸汽供应,同时还担负向一炼钢和四炼钢供汽任务。由于冶炼过程中一旦发生高炉鼓风机事故停机,极易造成炼铁高炉“坐料”、风口“灌渣”等重大事故,因此避免锅炉在运行中发生故障停炉,确保鼓风站所需动力蒸汽的不间断供应就成为该电站的工作核心。 由于要求该电站必需时刻...查看详情