西北电力院编,电力工程电气设计手册,电气一次部分。 P80-表3-2与P81-表3-3,两个表之间相差2倍。 各位是怎么办的呀?按哪个计算呢?...查看详情
求助各位,什么叫真空开关背靠背电容器组开断电流...查看详情
在10kV高压母线上通过电缆接入一组3000kVar的并联电容器组, 请问怎么确定回路的工作电流,即怎样确定选择电缆?...查看详情
如题...查看详情
一工厂的一个车间开工时,电容柜电流表,总柜电压表在振动,谁见过?变压器是1250KVA干式...查看详情
为了限制电容补偿的谐波过电流,怎么处理,谁有这方面的资料,比如电抗器的选型计算和型号....查看详情
05供配电 专业 1644978...查看详情
说是某变电所,10KV电缆线路长XKM,求变电所的电容电流。 我没看清题,直接用IC=0.1UL,求出了线路的电容电流,题目问的是变电所的电容电流,还要加上变压器的增加系数,KAOOOOO,---2分。...查看详情
电力工程电气设计手册中在介绍短路电流计算时提到有电容柜时,计算离电容柜近的短路点的短路电流时要考虑电容柜的影响,可是就一直没提怎么考虑。请高手给与帮助,要不给我指明查找的方法也可以,谢谢大家。...查看详情
《供配电设计规范》GB 50052-95 第5.0.10条: 接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;其馈电线和过电流保护装置的整定值。应按电动机一电容器组的电流确定。 谁能解释0.9倍的理由?此处的电动机是什么电动机?直流?异步?还是同步?...查看详情
补偿柜内16Kvar电容器计算电流是多少?保护熔断器整定值多少才合适?...查看详情
在低压无功补偿中,一个40KVARN的电容器的额定电流是多少?计算公式是怎样?出自何出?...查看详情
电容器柜的熔丝额定电流的选择,不应小于电容器额定电流的多少倍? 10KV及以下变电所设计规范GB50053-1994 规定10KV为1.35 低压为1.5 并联电容器装置设计规范GB50227-95 规定 为1.43~1.55 采用哪个规范好些...查看详情
在计算短路电流,考虑补偿电容的放电电流时,其值怎样确定?...查看详情
在选择低压配电柜中的电容补偿柜的开头和电流互感器等时,请问应该怎样选择。这里是否需要首先确定其计算电流。谢谢!...查看详情