本专题为土木在线电容电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电容电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在中性点不接地系统中,如出现单相接地则将产生单相接地电容电流,如没有出现单相接地则只产生泄露电容电流? 在中性点接地的系统中,如发生单相接地,产生的电流叫单相短路电流,而非单相接地电容电流? 也即单相短路电流和单相接地电流是不同的概念? 在下如下理解是否正确?谢谢您的回复。...查看详情
请教图中标注为红色的电动机的电容电流是否即为电动机的单相接地电流? 如是的话? 为什么电缆线路不接地也会产生电容电流,两者有何区别? 提前谢谢您的回复。...查看详情
每个回路的单相接地故障电容电流为1.4A,总共有20个回路,那计算消弧线圈的补偿容量时的电流是用1.4,还是1.4乘以20 ?原因是什么?提前谢谢您的回复。...查看详情
某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A) 请问Id是怎么计算的? 中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂, Ic=3×ω×C×Uο(A) 式中: ω是角频率,ω=2πf C是相对地电容 Uο是相电压 则: ω=2×3.14...查看详情
电网发生单相接地时,由于线路对地电容的存在,接地点会有电流流过,流过的电流就是未接地相对地电容电流的矢量和,是接地电容性电流。 系统接入消弧线圈后,正常时消弧线圈上无电压,也无电流流过。当单相接地时,由于消弧线圈从原理上说是“电感线圈”,因而在它上面加有交流电压后,它会通过电感性电流,这个电感性电流正好通过接地点形成回路。这样,在接地点就有二个电流,一个是接地电容性电流,另一个是消弧线圈的电感性电...查看详情
IT系统发生第一次接地故障两非故障相对地电容电流之间的相位角为什么为60度?能否画一下向量图或计算方法,非常感谢...查看详情
110KV电缆型号 YJLW02 , 3根 ,每根截面积300mm² 配三手册P153 查到10KV 单相接地电容电流公式 Ic=(95+1.44S)*Ue/(2200+0.23S) 问题1:此公式是否适合110KV线路 问题2:Ue为线路额定电压 是指相电压64KV 还是相电压110KV 问题3:Ic算出来后 是否要乘以3,(3根) 问题4:一天的无功电量是否是 Ic*Ue*24小时 希望有经验...查看详情
电容柜里的互感器,用来测量电流的,互感器是S1接地还是S2接地啊,我现在铜排是从上到下正向穿过的互感器,所以S2接的地,但是电容补偿的时候不是从下往上补吗?吧我整晕了,高手们赶紧帮帮忙吧。非常感谢了。我放在进线柜的取样互感器没有接地,直接接的控制器,没有错吧?...查看详情