电容电流更新时间:2025-01-02 04:55:10

本专题为土木在线电容电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电容电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问 低压配电系统中 电容补偿柜的支路上用三个电流互感器 而其他支路则用一个互感器?请各位大虾赐教...查看详情

    用户:zhujun07.ok 浏览量:4325 时间:2008-01-21
  • 请教电容器组不等容分组,双星形中性点间不平衡电流保护计算公式。35kV以上的,或是相关资料、文献及标准等。谢谢! 敬上!...查看详情

    用户:evilpig21th 浏览量:2200 时间:2007-12-21
  • 请大家帮帮忙,电容柜的额定短时耐受电流怎么确定?比如说100Kvar的电容柜的额定短时耐受电流是多少?300Kvar的电容柜的额定短时耐受电流又是多少?怎么样确定它,急需相关资料,拜托大家了。先谢了。...查看详情

    用户:yyfgy 浏览量:2013 时间:2007-11-21
  • 如题!...查看详情

    用户:xautysq 浏览量:1687 时间:2007-11-17
  • 电网总单相接地电容电流与线路单相接地电容电流是什么关系如何计算? 是不是各线路的单相接地电容电流相加就是总单相接地电容电流?...查看详情

    用户:liu250mazi 浏览量:3825 时间:2007-11-15
  • 补偿电容组一相电流为0时,三相间电压都为380V,但为0相对地电压为110V,为什么?...查看详情

    用户:庄稼人 浏览量:1496 时间:2007-10-31
  • 电容器按照理论并联接在电网中是不消耗电能的,但实际中电容器也有它的一定损耗,请问各位如何计算电容器并联接在电网中损耗的有功和无功电能?另外电容补偿柜放在低压屏的末端为什么能够减小母线的电流?...查看详情

    用户:wgp7804 浏览量:1041 时间:2007-10-21
  • 火力发电厂设计技术规程:11.3.2:说当高压厂用电系统接地电容电流在10A及以下时,其中性点宜采用高电阻接地方式,也可以采用不接地方式:当高压厂用电系统接地电容电流在10A及以上时,其中性点宜采用电阻接地方式,也可以采用不接地或电感补偿并联高电阻的接地方式. 请问:接地电容电流怎么确定/? 以及火力发电厂设计的时候接地方式怎么确定,具体的还是不明白 请高手们指点下,非常感谢!!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:clover_00 浏览量:1163 时间:2007-10-16
  • 变压器低压侧输出250A,电容柜投入350A功率因素为0.95.如无电容柜补偿其变压器低压侧是否输出电流为600A?...查看详情

    用户:zhuqunqing 浏览量:1841 时间:2007-09-18
  • 《10KV及以下变电所设计规范》5.1.2电容器装置导体长期允许电流高压不小于电容器额定电流的1.35倍,低压不小于1.5倍。对于10KV系统是否应取1.35倍?有人认为10KV不应算高压,是中压,35KV以上是高压。所以10KV应取1.5倍。到底应取何值,请指点。...查看详情

    用户:yangxinyue 浏览量:1458 时间:2007-09-11
  • 谢谢大家!! 问大家个问题,电容型电流互感器的型号IOSK245各代表什么意义?另外谁有他的内部结构的原理和电气图...查看详情

    用户:xwb.83824 浏览量:3759 时间:2007-09-05
  • 城市所配电缆线路较多,请教那位大侠有电缆电容电流的计算公式!!...查看详情

    用户:han1983tao 浏览量:3805 时间:2007-08-03
  • 如题!...查看详情

    用户:goumin 浏览量:2941 时间:2007-08-02
  • 请教高手10kV交联电缆的电容电流计算公式?小于1kM的电缆一般情况下带电拉刀闸应该不会产生很大的电流吧 小弟曾经遇到过变压器的地线会被烧融烧断的现象,其他火线都没有发生短路现象 请教这是什么原因引起的...查看详情

    用户:chen3485 浏览量:5721 时间:2007-08-02
  • 最近碰到一低压配电工程,负荷大时采用两台变压器并联运行(负荷少时只用一台变压器),只有一台电容补偿柜,请问这台电容补偿柜的电流信号怎么取得?是从任一台进线柜取还是两台进线柜用转换开关切换?如果两台进线柜都投入(变压器并联),而电流信号只从一台进线柜取得,是否会影响补偿效果?如果两台进线柜的电流互感器用转换开关切换,是不是会造成互感器二次侧瞬间开路的问题?请各位赐教。...查看详情

    用户:y2019 浏览量:2193 时间:2007-07-30
  • 请教个弱弱的问题! 就是总进线开关出线侧有两组电流互感器,请问计量(或测量)用电流互感器必须放上面,而电容柜电流采样用电流互感器必须放下面吗?这个有要求吗?...查看详情

    用户:wanghui811003 浏览量:1433 时间:2007-07-28
  • 111...查看详情

    用户:zhangfuyu 浏览量:1246 时间:2007-07-24
  • 一台电容柜已使用了几年.现在出现电缆发热严重的现象.不知道无功的电流怎么计算. 电缆为95平方.每路容量是20KVR.当长时间使用5路时电缆发热严重. 不知道是否正常....查看详情

    用户:l325337 浏览量:1747 时间:2007-07-17
  • 10KV单个电容器额定电流怎么计算?谢谢!...查看详情

    用户:dll2006 浏览量:5628 时间:2007-07-11
  • 单相接地电容电流的计算 4.1 空载电缆电容电流的计算方法有以下两种: (1)根据单相对地电容,计算电容电流(见参考文献2)。 Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV) C ━单相对地电容(F) 一般电缆单位电容为200-400 pF/m左右(可查电缆厂家样本)。 (2) 根据经验公式,计算电容电流 Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━电网线电压(kV) L ━电缆长...查看详情

    用户:chun79204 浏览量:16338 时间:2007-07-06
推荐专题
标签达人