本专题为土木在线电容容量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电容容量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
并联电容器组单组容量与ABC三相的单相容量的关系啥什么?如何利用单组容量对ABC三相构建整套的并联补偿装置。...查看详情
5726236 330KV变电站35KV侧电容器组单组容量为20、30、40Mvar,这三个单组容量中那个容量更常用,使用情况更普遍?? 5726236...查看详情
5726226 220KV变电站35KV侧电容器组的单组容量8、10、20Mvar,这三个单组容量那个更常用一些,使用更普遍?? 5726226...查看详情
220KV变电站无功补偿装置的单组补偿容量是8、10、20Mvar。这个单组容量是啥意思?每个补偿装置需要好多组单组容量吗?...查看详情
已知0.4KV无功补偿容量的计算公式为:Qc=Pe×(tanφ1-tanφ1)。 tanφ1为补偿前的功率因数角的正切值 tanφ2为补偿后的功率因数角的正切值 假设某工厂安装1600KVa的干变,那么上述公式中的tanφ1和tanφ2的值怎么确定,设备容量Pe怎么算?才能求出应该补偿的容量?...查看详情
35kV主变空载运行,10kV电容器组额定容量2100kvar投入运行后,后台上只显示1882kvar左右?相差218kvar,少了这么多,为什么??...查看详情
贴片电容的电容量的测试 电容量的测量一般应用电容电桥进行,这样可以得到准确的电容量。在没有专用仪器的情况下,可以用万用表的高阻挡估测电容器的电容量,但它只适用于大容量电容器的测量。 下面介绍一下用万用表检测电解电容器电容量的方法。首先将万用表的欧姆挡置于R x 1k的位置,政表笔短接调零。将万用表的黑表笔接电解电容器的正极,红表笔接电解电容器的负极,如图4-9 所示。由于原先电容器是未充电的,当两...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/43/1409118643.jpg 你想成为我们栏目的主编吗......你想让自己的学识得到别人的共鸣吗......不用害怕,不用吝啬,给出你的交流主题,下一刊的署名就是你...... 我不在乎我的主题好与不好,深与不深,我只是来分享的...... 第一刊主题:变压器的容量大小不同的时候 怎么选择电容器 第一刊主题说明...查看详情
手上有个工程,算出来的总容量是190KW,需要系数取0.7后是133KW,那应该向供电局申请190KW还是133KW的用电量呢?...查看详情
论文简介:在电力系统中, 安装并联电容器组是为了补偿无功功率, 提高电压水平。但加装并联电容器组会改 变系统谐波阻抗的频率特性, 对于工频, 系统的感抗Xs一般比并联电容器组容抗Xc小得多, 因而不会发生 谐振, 但当系统中含有谐波分量时, 就可能发生有害的串、并联谐振和谐波放大, 所以应对并联电容器装置串 联电抗器的电抗率及容量进行合理选择。 投稿网友:yuanwei2160 上传时间:...查看详情