本专题为土木在线电容容量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电容容量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
并联电容器补偿容量Q=25Kvar,三相,额定电压0.4KV,频率50HZ,带7%电抗器 以下计算是否正确? 电容器的额定容量Q=25Kvar 电容器的额定电容C=Q/(U*U*2πf/1000)=497.6μF 电容器的额定电流I=Q/(√3*U)=36A 另,电抗器的相关参数怎么算? 电抗器的额定容量Q 电抗器的额定电感L 电抗器的额定电流I 电抗器的额定电压降△U 请教给我计算方法,不胜感激...查看详情
比如说,现在要安装360KVAR的电容,需要一台多大的GCS柜呢?如果用GGD的话,一台是不是装不下?...查看详情
RT,现在只知道新开一个6栋6层高的项目,应该如何定临时施工用电报装容量?求解@yun@...查看详情
经常看到低压柜中的电容补偿柜中的那个补偿电容都是 Franke 生产的,看了很多次我们用到的基本上都是7.5KVAR,15KVAR,30KVAR,然后其对应的电容为3*41.1uf,3*82.2uf,3*166uf,问问这个电容容量大小同补偿容量怎样计算的...查看详情
现看到有些图纸变压器需要加入电容自动补偿柜(见附件), 现请问一下: 电容自动补偿柜的容量和数量如何计算来选取的? 希望能列出比较详细的计算步骤. 对此类刚入门,还请各位有经验的朋友指点迷津,TKS!...查看详情
我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电, 我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?...查看详情
我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。...查看详情