  • 上海住户用电量是按 套内的建筑面积来算还是按加上公摊的建筑面积来算? 因为国家住宅规范中有明确是套内建筑面积来算 ,但新出的 建筑电气住宅规范中对此没有说明,上海住宅标准也没有明确,只是说建筑面积 ? 现我很是疑惑是按 套内还是加公摊的建筑面积来:Q确定用电容量...查看详情

    用户:kaimsk 浏览量:974 时间:2013-05-22
  • 在工业建筑供配电设计中,大量的感性负荷使得功率因数偏低。需要进行无功补偿以提高供电系统及负荷的功率因数。降低配电线路无功电流,提高用电设备的效率;稳定用电端及电网的电压,提高供电质量,增加输电系统的稳定性,提高输电能力;减少无功功率对电网的冲击。 在低压配电系统中,无功补偿的补偿位置、补偿方式、补偿容量、控制器的选择、串联电抗器的选择等,都需要针对不同的项目进行优化设计。目前工程实际存在的无功...查看详情

    用户:lardice 浏览量:1398 时间:2013-04-20
  • 并联电容器补偿容量Q=25Kvar,三相,额定电压0.4KV,频率50HZ,带7%电抗器 以下计算是否正确? 电容器的额定容量Q=25Kvar 电容器的额定电容C=Q/(U*U*2πf/1000)=497.6μF 电容器的额定电流I=Q/(√3*U)=36A 另,电抗器的相关参数怎么算? 电抗器的额定容量Q 电抗器的额定电感L 电抗器的额定电流I 电抗器的额定电压降△U 请教给我计算方法,不胜感激...查看详情

    用户:laoshuliba 浏览量:10061 时间:2013-04-08
  • 比如说,现在要安装360KVAR的电容,需要一台多大的GCS柜呢?如果用GGD的话,一台是不是装不下?...查看详情

    用户:engineershao 浏览量:6067 时间:2012-12-18
  • RT,现在只知道新开一个6栋6层高的项目,应该如何定临时施工用电报装容量?求解@yun@...查看详情

    用户:dionysusbaccus 浏览量:967 时间:2012-12-10
  • 请教各位师傅: 我单位要开建筑面积14万平米的住宅,领导要计算用多少容量的变压器?请各位师傅给以指导。...查看详情

    用户:mjq258 浏览量:7907 时间:2012-11-25
  • 求助!!!一住宅小区包含住宅,商业和非居民用电三部分,建筑面积30万平方米,商业面积7万平方米,居民1900户,非居民用电楼有20幢。原申请正式用电容量7250kVA。请计算该小区的用电容量?(原申请的用电容量偏大,实际检测容量只有4700KVA)。。。。。。。。。。。。求大神!!...查看详情

    用户:yxx1111 浏览量:5520 时间:2012-11-23
  • 没见大家讨论,记得有的 本帖最后由 wss8848 于 2012-9-18 16:27 编辑 ]...查看详情

    用户:wss8848 浏览量:1266 时间:2012-09-18
  • 请问1000W高压钠灯配小容量电容对灯管的损害有多大? 比如1000W应该用100μF功率补偿电容,但是现在用50μF电容能点亮,但是这样对灯管和其他组件的影响多大?会不会直接烧掉灯管或镇流器!...查看详情

    用户:cibsdu 浏览量:3855 时间:2012-08-17
  • 现在已知系统变压器容量为630KVA, 电容补偿容量192Kvar,电容全部投入后功率因数为0.8(φ1),现需使功率因数提高到0.95(φ2),问再需补偿电容容量多少Kvar? 问题的难点在于系统有功功率未知,已知的话很简单,我也会求。 现在本人的计算方法如下,不知道是否正确? 630平方=P的平方+(P*Tanφ1+192)的平方,根据此方程求出有功功率P,然后再根据P*(Tanφ1-Tanφ...查看详情

    用户:yuhen1984 浏览量:1274 时间:2012-07-18
  • 请教一下低压电容柜的补偿容量公式,有没有电力部标准,补偿变压器容量的百分之几?...查看详情

    用户:feilong2011 浏览量:19937 时间:2012-05-29
  • 如题,电容器容量分3个档位,分别为1600Kvar,3200Kvar,4800Kvar,改变投入容量时是否需要更改保护定值,综保保护装置...查看详情

    用户:xzz1975 浏览量:978 时间:2012-05-09
  • 6kV,Y接线,每相上有2台334kvar补偿电容器串联,该补偿电容器组容量是多少kvar?...查看详情

    用户:弓耕 浏览量:2335 时间:2012-05-02
  • 某变电所中,有一组双星形接线的35kV电容器组,每星的每相有2个串联段,每段由5台500kvar电容器并联组成,此电容器的总容量为: (A)7500kvar (B)10000kvar (C)15000kvar (D)30000kvar 请问,公式和计算方法哪里找?...查看详情

    用户:爱岗敬业 浏览量:4190 时间:2012-04-27
  • 我们有一台630的施工用变压器,JP柜里的电容补偿要多大容量合适啊?...查看详情

    用户:lzm699 浏览量:2827 时间:2012-04-17
  • 经常看到低压柜中的电容补偿柜中的那个补偿电容都是 Franke 生产的,看了很多次我们用到的基本上都是7.5KVAR,15KVAR,30KVAR,然后其对应的电容为3*41.1uf,3*82.2uf,3*166uf,问问这个电容容量大小同补偿容量怎样计算的...查看详情

    用户:fengche1915 浏览量:1473 时间:2012-04-10
  • 现看到有些图纸变压器需要加入电容自动补偿柜(见附件), 现请问一下: 电容自动补偿柜的容量和数量如何计算来选取的? 希望能列出比较详细的计算步骤. 对此类刚入门,还请各位有经验的朋友指点迷津,TKS!...查看详情

    用户:victor_163 浏览量:6127 时间:2011-11-28
  • 有一10KV电容柜,内装三台三相200千乏电容器,铭牌标称600千乏。另有一台10KV电容柜,内装六只100千乏单相电容器,名牌也标称600千乏。那种标称正确?...查看详情

    用户:kyky5166 浏览量:8262 时间:2011-11-08
  • 我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电, 我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?...查看详情

    用户:zwp116322425 浏览量:1633 时间:2011-08-12
  • 我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。...查看详情