本专题为土木在线供电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
知识点:通信高压直流电源系统 直流供电系统 直流供电系统简介 直流供电系统是向通信局(站)提供直流(基础)电源的供电系统。根据工信部最新颁布的《通信局(站)电源系统总技术要求》的规定: ■-48V和±24V为直流基础电源 ■其中-48V为首选基础电源, ■± 24V为过渡电源(逐步淘汰、在新建系统中不再使用)。在实际应用中如果必需± 24V或者其他直流电压种类的电源,一般通过直流-直流变换器的...查看详情
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。 2、高压直流电源系统,效率大大提高——目前大量使用的UPS主机均为在线双变换型,在负载率大于50%时,其转换效率与开关电源相近。 3、高压直流电源系统,输入参数大大改善——现场测试发现,目前常用的12脉冲在线双变换型UPS主机,加装11次滤波器后,其输入...查看详情
知识点:配电室 摘要:开关柜潮湿凝露是很多变电站运维人员经常碰到的事,由于开关柜在供电系统中是一种非常重要的电力设备,加上现代电力系统单机容量不断增大,电网容量不断扩大,输电电压不断升高,输电距离和输送容量不断加大,对供电可靠性的要求也越来越高。因此,对开关柜潮湿凝露问题就必须严肃对待。接下来赛普瑞就根据十多年的电气环境治理经验给大家总结一下开关柜潮湿凝露的原因以及该如何处理开关柜潮湿凝露问题。一...查看详情
1 相关规范要求 1.1 《2009全国民用建筑工程设计技术措施--电气》 负荷等级 三电源 双电源 单电源 双回路 单回路 一级 特级 双高压回路供电母联+应急电源双变压器母联+应急母线低压回路末端切换 双高压回路供电母联双变压器 母联双低压回路末端切换 二级 双高压回路供电双变压器 双高压电缆供电双变压器 负荷较小或供电困难单高压架空线路供电双变压器 ...查看详情
知识点:井下主变(配)电所 (1)对井下变(配)电所〔含井下各水平中央变(配)电所和采区变(配)电所〕、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路;当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。 (2)向局部通风机供电的井下变(配)电所应采用分列运行方式。 (3)向煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井自救系统供风的压风机、井下移动瓦斯抽放泵应各有两回路直接由变(...查看详情
知识点:城市轨道交通直线电机牵引系统 1.牵引供电系统介绍 向电力机车供给所需电能的系统 2.牵引供电系统组成 主要由牵引变电所和接触网组成 3.电力牵引供电系统 组成牵引网 、接触网/轨 、钢轨回路 、馈电线、回流线。 2.接触网的工作特点 ●处于动态运行状态中 ●电动车组高速运动取流 ●振动与摩擦 3.接触网的供电方式 牵引变电所向接触网供电方式 ●单边供电 ●双...查看详情