电缆是什么更新时间:2025-01-08 10:05:30

本专题为土木在线电缆是什么设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆是什么设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题,一台变频器柜,带了若干个小电机,电机功率(没有乘以需要系数)一共36kW,取需要系数0.8,计算功率也就28.8,给这台变频器柜配电,从箱变引入5x16的电缆,长度30m,我查了5x16的电缆载流量有90了啊,压降也没问题,上级开关是63A的,电缆的校正系数按照35度,3根电缆土壤内直埋并行敷设间距100mm,我算出来0.74左右,不知道算的对不对,载流量x校正系数也能满足啊,施工单位非要说...查看详情

    用户:jinpcissy 浏览量:1059 时间:2015-12-03
  • 前辈们,一端接plc一端接变频器的控制kvvp电缆,屏蔽层是单点接地还是双端接地...查看详情

    用户:小钱002 浏览量:2951 时间:2015-12-03
  • 混凝土结构图片1

    小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心http://image.co188.com/x2/static...查看详情

    用户:羽轩 浏览量:909 时间:2015-12-03
  • 供配电技术图片1

    小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在小区主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心http://image.co188.com/x2/stat...查看详情

    用户:羽轩 浏览量:361 时间:2015-12-03
  • 混凝土结构图片1

    小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心http://image.co188.com/x2/static...查看详情

    用户:羽轩 浏览量:1288 时间:2015-12-03
  • 小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心:'(求大神给小弟看看,这张图靠谱吗?小弟心里也好有个安慰。...查看详情

    用户:羽轩 浏览量:986 时间:2015-12-03
  • 请教直流电缆的载流量标准那里可以找到(在下找过GB50217但没有发现) 为什么电缆L2的计算电流在110V系统中为80A,而在220V系统中为64A,依据是什么 ? 两个图片都来在DLT5044-2014,提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:960 时间:2015-12-02
  • 大家好,我想请问一下各位前辈、施工达人。目前公司电缆管沟都是使用玻璃钢电缆保护管,每次我们敷设电缆的时候都能从管沟里面拉出一大团透明塑料带,不知道各位施工中有没有遇到同样的问题,或者有什么避免的办法?...查看详情

    用户:co1449024342723 浏览量:930 时间:2015-12-02
  • 大家好,关于电缆穿管多少米就要装中间接线盒的问题,小弟今天在晚上搜到有人这么说:规范要求:直管30米须加一个接线盒,一个弯时20米须加一个接线盒,两个弯时15米须加一个接线盒,三个弯时8米加一个接线盒。 在设计手册上也看到了这个说法,但是就是不知道是哪本规范做出的规定。 烦请知道的大神告知是哪本规范有这个 谢谢~!!...查看详情

    用户:junwaiting 浏览量:2696 时间:2015-12-01
  • 问下前辈们,零下不允许聚氯乙烯电缆敷设的规范是哪一个。。。还有各材质电缆敷设温度是多少的规范...查看详情

    用户:小钱002 浏览量:1462 时间:2015-12-01
  • 电气设计怎样选择电缆截面的?天正电气的截面查询功能选择的电缆截面准确吗?...查看详情

    用户:冷漠沉默 浏览量:5056 时间:2015-11-29
  • 天正电气的截面查询功能选择的电缆截面准确吗...查看详情

    用户:冷漠沉默 浏览量:1189 时间:2015-11-27
  • 下面的图片来自DLT5044,不明白其中标红的1.1是从那里来的?(我理解1.1处因为1.0,也即为回路允许电压降的最大值)提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:501 时间:2015-11-27
  • 情况是这样的,小弟无意中看到一份市政电气的图纸,图框用的是泛华公司的,图纸说明中写道:北侧路灯均采用VV5*25 1*16电缆(含一芯交通灯)。设计者的意图是交通灯的N和PE线借用路灯的,我看到了感觉不对,但想想实际也能这样用,但是想不出规范来反驳,请教下有没有规范说这样是对的,或者是错的。...查看详情

    用户:我爱喝绿茶 浏览量:696 时间:2015-11-27
  • 请教下:配电箱的上口接线排,可否压接多股电缆啊(当作个T接使)要求吗?...查看详情

    用户:sun_cong123 浏览量:2617 时间:2015-11-27
  • 供配电技术图片1

    最近做了一个项目,由于地势不平,电缆进户处室内外高差1.1米,比较大,这个进户电缆怎么处理,我现在做了两个方案:一是在屋内做个小电缆井(这个井挺占地方的不好处理,不过方便施工),一是直接穿钢管进户(这样钢管预埋不好处理,我这个项目是改造工程更不好弄),不知道那个好一点,各位有没有遇到这种情况,你们的做法是怎么做的,很想探讨下这个细节。 5403404 5403405...查看详情

    用户:zhumeng7225 浏览量:5044 时间:2015-11-26
  • 电缆线路工程施工 5414507 图纸 5414480 5414479 5414478 5414476 5414474 5414473 5414472 5414471 5414470 5414469 5414467 国家电网公司配电网工程典型设计(电缆分册)2013年版 5414465 部分图纸大于259*176图纸目录5414449 序号图名备注 1图7-7排管3×3砂土回填 2[align...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:6515 时间:2015-11-24
  • 刚做了个工程,水泵铭牌标识额定电流为165A,我用的是50平方,3+1的电缆,10米,现在业主要求换70的电缆。我想知道能不能用50平方的电缆,有没有相关规范?谢谢。...查看详情

    用户:angei83 浏览量:11517 时间:2015-11-24
  • 本帖最后由 北方郎 于 2015-11-23 14:40 编辑 户外开关、位于户外开关之后的电缆分接箱在送电的时候应该是先和户外开关,还是先合电缆分接箱再合户外开关呢?...查看详情

    用户:qq_1447562112607 浏览量:904 时间:2015-11-21
  • 中央空题的主机设置在屋顶上,电缆如何走啊? 怎么才能引上去啊??...查看详情

    用户:努力板砖中 浏览量:1588 时间:2015-11-21