电缆是什么更新时间:2025-01-08 10:05:30

本专题为土木在线电缆是什么设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆是什么设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我们的一个厂变的高压电缆接地端接在厂变室的金属支架上,支架与接地极连接,巡视时发现接地端子与支架连接处发红。停电后摇电缆和变压器绝缘没问题,接地极春天时也测过没事呀,求高手指点...查看详情

    用户:liuzhigang08 浏览量:2417 时间:2015-10-30
  • 在电缆设计中,考虑电缆敷设方式的不同,载流量校正系数也不一样。采用电缆沟敷设时,电缆的载流量校正系数按多少来算?是按电缆埋地敷设还是在空气中敷设的工况来选择,求指教!...查看详情

    用户:iampeanuts 浏览量:7432 时间:2015-10-30
  • 供配电技术图片1

    刚检查配电室拍到的,请朋友们猜猜,红色的线有什么用途? 538690153869025386903 5386901 5386902 5386903...查看详情

    用户:lingxuct 浏览量:4985 时间:2015-10-26
  • 本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-25 16:09 编辑 请无影版主解答---TN-S系统,低压主干线通常就可以只放四芯电缆、把(金属)电缆桥架当成PE线吗???!!!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:1459 时间:2015-10-25
  • 本帖最后由 muyuyao 于 2016-2-3 16:18 编辑 请无影、fitman、北方郎 等等 版主解答------ 1、什么情况下,金属电缆桥架内部还必须设计、安装通长接地扁钢???!!! 2、其作用是什么???!!! 3、其依据是哪些规范条文???!!! 4、其能完全代替TN-S系统主干线电缆中的PE线吗???!!! 5、其规格该如何选择???!!! 6、如何进行安装???!!!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:5908 时间:2015-10-25
  • 本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-26 19:30 编辑 请无影、开心老爸、北方郎、红苹果、fitman等电气版主解答------主分支电缆是否必须同规格???!!! 某新建24层大型公共建筑,每一楼层的照明负荷大小都在30-50KW左右,纵向配电的主电缆设计为240的铜缆,一根电缆带三层的照明负荷!!! 该纵向240主电缆在强电井内,楼层配电箱装在每层的强电竖井内,两者间距1米左右...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:3655 时间:2015-10-25
  • :)是按单芯的圆的面积的算么?还是怎样算求解...查看详情

    用户:qq_1426176763524 浏览量:1323 时间:2015-10-24
  • 是按单芯的圆的面积的算么?还是怎样算求解...查看详情

    用户:qq_1426176763524 浏览量:2822 时间:2015-10-24
  • 根据建筑安装工程费用项目组成,材料费已包含检验试验费:是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。 那么,施工现场进场的,有电缆电线根据规范要求,需要送检,这个送检费用是否应额外计取?...查看详情

    用户:woshichubo 浏览量:8246 时间:2015-10-22
  • 施工单位施工临时用电从一级配电箱出线用了四芯电缆无接地线。由于工期紧张,现在初步设想在一级配电箱处打入接线扁铁和敷设一条接地线,单独引出到二级配电箱和三级开关箱。不知这样是否可行,理论上只要接地电阻满足要求应该是可行的,在其它用电设备再加设重复接地装置。请大家谈谈看法。这样做可行吗。...查看详情

    用户:zhongcongzhou 浏览量:9000 时间:2015-10-21
  • 如题。 已知变压器0.4kV侧出线电流2000A,三相。 查了《工业与民用配电设计手册》上单芯的0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,然后应该只用2000A这个电流去选择单芯电缆吗?还是用2000A除以根号3,再来根据手册上载流量选择电缆? 选3*2*400+400够不够呢?...查看详情

    用户:brightxl 浏览量:3726 时间:2015-10-21
  • 做了哈尔滨一个项目,哈尔滨电缆厂告诉我们没有阻燃D级导线?!我一头雾水,这个不是特别常见的导线吗,怎么厂家居然说没有这种型号的导线呢?还是我火星了?...查看详情

    用户:du6225949 浏览量:1850 时间:2015-10-21
  • 因道路施工,我厂区主电缆有2个电缆分支箱。前天其他一个分支箱内C相接地,为节约时间。将此处电缆改为中间接头。早上去巡视,发现有很大的放电声音,请问是什么原因。...查看详情

    用户:co1437796197095 浏览量:1314 时间:2015-10-20
  • 如题 现在有10-0.4变电站 本人新手 高压电缆如何选 请大神帮忙!!!!!!...查看详情

    用户:nongdaliu1 浏览量:681 时间:2015-10-19
  • 现有一项目,22KW的电机,采用的的变频控制,现在设定是42HZ,运行电流30A,采用的是单芯16平方的线,电线长约2米,现在手摸电线竟然是温热的,要是设定50HZ,运行电流在40A左右,那电线岂不是要发烫。现在电线电缆的质量是不是有点太差了。那以后电线电缆的线径选择岂不是要放大很多才行,才放心。求教。...查看详情

    用户:your570 浏览量:1857 时间:2015-10-19
  • 谁有详细一点的电缆表,设计ccsheng654@sohu.com...查看详情

    用户:co1436527387715 浏览量:982 时间:2015-10-16
  • BTLY矿物绝缘软电缆计算电压降有现成的表可查吗,就像YJV一样直接查表,方便...查看详情

    用户:jzdq 浏览量:630 时间:2015-10-16
  • 在10kV进线电缆发生接地故障,哪里的保护会跳?...查看详情

    用户:co1441026203813 浏览量:908 时间:2015-10-15
  • 供配电技术图片1

    供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。5383064 一、电缆的敷设方式 电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。 在一些...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:577 时间:2015-10-15
  • 供配电技术图片1

    桥架安装主控项目 金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 2、非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:17408 时间:2015-10-15