地下室更新时间:2024-12-21 21:50:39

本专题为土木在线地下室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我们都知道,建筑物的强度、稳定性和耐久性很大程度上取决于地基与基础的强度、耐久性及它们之间的作用。所以必须要在经济合理的原则下,对地基、基础的质量提出严格的要求!下面是一些在进行基础地下室设计时比较常见的错误,希望对大家有一定的帮助。本帖是偶然看到感觉有用转载过来的,在此特对原作者表示感谢! 暗梁勿当楼面梁使用,两者荷载传递方式不同 原因:暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设...查看详情

    用户:wvjd4383 浏览量:818 时间:2015-09-08
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-8 10:45 编辑 本工程是地下三层,地上14层,地上14层的共有4栋,在四栋之间有一个三层的裙楼与这四栋14层的建筑均相连通。在此想请教各位,对于这个项目单位工程究竟如何划分,本人的设想第一种是这样: 1,地下工程作为四栋及裙楼的共用,桩基和地下三层可单独作为基础分部工程单独组卷。(正负零以下)。 2,地上三层的裙楼作为一个独立的单位工程进行验...查看详情

    用户:zhongcongzhou 浏览量:2750 时间:2015-09-07
  • 一、适用范围(一)本推荐做法适用于一般民用及工业建筑的地下室防水或半地下室防水工程。 (二)地下室防水工程的设计和施工应符合技术先进,保证质量,经济合理,安全可靠的要求。 (三)本推荐做法遵循“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。在选材上可推广使用高聚物改性沥青防水卷材,合成高分子防水卷材,合成高分子防水涂料,UEA补偿收缩防水混凝土等新材料、新技术。在施工上宜采用冷粘法、热熔法和混...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:6559 时间:2015-09-07
  • 人防地下室外墙和临空墙下端都是按照固端设计,因此我们院要求在底板厚小于400时要加墙下条基。在力学角度看,剪力墙体可作为深梁将荷载穿至两边柱子,然后到基础,也就是说不管是搭在墙体的梁板传来的荷载,还是墙体自重,都可以这样传给基础。那么这样外加的墙下条基,计算时需要哪些荷载?PKPM读取的墙下荷载作为计算依据的话,明显不合理...查看详情

    用户:sandrakui 浏览量:1786 时间:2015-09-07
  • 混凝土结构图片1

    【结构设计新手总结】第一篇:屋面工程 5313149 现有问题及原因: 1、屋面刚性层网状裂纹,裂纹较宽; 2、屋面刚性层成品保护不到位被污染; 3、屋面刚性层分隔缝设置不规范,未嵌油膏(普遍现象);嵌缝部位油膏鼓泡; 建议整改方案: 1、凿除开裂部分,重新恢复; 2、重新设置分隔缝,油膏封闭; 3、面层重新找坡。 5313148 现有问题及原因: 屋面烟道高度不满足设计规范,影响排烟效...查看详情

    用户:晓晓布丁 浏览量:12957 时间:2015-09-06
  • 建筑给排水图片1

    5312944 不带法兰的防水套管 5312945 带法兰的防水套管; 上面两者都是在什么地方才需要使用? 5312944 5312945...查看详情

    用户:量子 浏览量:1263 时间:2015-09-06
  • 随着城市的发展,为了最大限度和合理利用空间资源,地下室商业建筑也在不断的兴建中,比如地下室,地下车库,地下商场,地下通道,城市地铁等。 我们都知道地下建筑处于特殊环境,长期处于地下水的侵蚀,同时通风不流畅,气温相对和室外也有一定的温差,这样很容易导致有潮湿的现象,或者常人说的湿气较重,那么到底这些潮湿的现象是从何而来呢? 优栢盾堵漏[/...查看详情

    用户:changjiang491 浏览量:979 时间:2015-09-04
  • 对于地下室外墙的计算模型而言,一般采取外墙下端固定,外墙顶部铰接的形势。这样计算配筋往往比较大,不知道在什么情况下可以以下两个约束因素?第一、外墙顶端作固结考虑,顶端固结有什么条件?第二、是否可以外墙扶壁柱的约束? 一般采取的方式无疑是最安全的方式,也是偏于保守的计算吧。以上提出的第一种约束,需要知道作为固结的条件,希望各位知道的不吝赐教?第二种情况,类似于将原来单向板计算模型,按照双向板模型计算...查看详情

    用户:施情化忆 浏览量:5162 时间:2015-09-03
  • 1 问题的提出 在人民防空地下室的设计中,防空地下室内部的给排水管道设计往往较易处理,难在人防地下室与上部高层建筑的管道要在满足人防规范的前提下进行联系。在《人民防空地下室设计规范》的第3.1.6条规定:“与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防的围护结构。当因条件限制需要穿过其顶板时,只允许给水、采暖、空调冷媒管道穿过,且其公称直径不得大于75mm。凡进人防空地下室的管道及其穿过的人防围护结...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:706 时间:2015-09-02
  • 想请教下,Building有没有像PKPM一样的工程拼装功能。 因为在PKPM时我们都会先试算标准层塔楼再添加地下室更改转换层。 如一个工程先做标准层再添加地下室,如果在Building里面修改轴网很难。谢谢。...查看详情

    用户:huailin521 浏览量:439 时间:2015-09-02
  • 小区内全地下室,化粪池如何布置? 请教...查看详情

    用户:otss22 浏览量:2628 时间:2015-08-30
  • 发电机房和配电房在有人防的地下室的情况下,是不是得设在人防的护单元里面 问一下,在哪本规范中?为什么?谢谢...查看详情

    用户:qdhdjl20121212 浏览量:9800 时间:2015-08-27
  • 请教高人指点,根据最新的防火规范5.5.5条一个单元的住宅地下室可设一个出口另一个出口可利用只通室外的金属爬梯,这样做可以不。...查看详情

    用户:邯郸李博 浏览量:637 时间:2015-08-27
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 wht741 于 2015-8-27 09:14 编辑 这样算地下室水浮力是否对? 按某结构培训机构的教程,意思是只要地下水位过了地下室顶板,水浮力就是恒定的,即总是10h1;我有点想不明白…… 5306863...查看详情

    用户:wht741 浏览量:6226 时间:2015-08-27
  • 请问一下各位有经验的大神, 地下室柱子比上部结构柱子截面大一号,柱子纵筋配筋率还要满足1.1倍吗? 截面形式不一样的时候呢?比如上柱600X600,地下室700X700;上柱圆柱500,地下室方形600x600...查看详情

    用户:qiuyewuheng 浏览量:11854 时间:2015-08-26
  • 如果说战时人防是地下室人防的一部分 非人防是人防外的部分 那么防火分区就可以囊括战时人防与平时人防?那之后我的非人防里的管 能否穿过人防的剪力墙后排至室外?如上层电梯前室下到地下室人防区被剪力墙隔开之后 这电梯前室的集水井的排水能否穿过剪力墙排到室外?...查看详情

    用户:chl010 浏览量:14710 时间:2015-08-23
  • 现在在一地下室施工时,发现一难题,就是地下室的钢筋砼外墙厚度为800~1000mm,单层高度为7.6米,面积为40mX15m,现请教于各位大神,这种外侧用了支护桩的单侧支护怎么施工,需要注意哪些方面,谢谢了,跪求!...查看详情

    用户:夏目66 浏览量:522 时间:2015-08-23
  • 摘要:建立地下室墙板有限元模型,并且地下室外墙四周和底板底部受到土壤的弹性约束,研究了在气候变化下地下室外墙和底板引起的温度应力。通过有限元分析,绘制出气候变化过程中温度应力的分布情况,以及定性的总结出温度应力随墙体长度和底板厚度变化的规律。 关键词:地下室;有限元分析;弹性约束;温度应力 1 概述 本文通过用有限元程序对墙板的环境温度效应进行线弹性分析,计算在最不利温差下的墙板温度效...查看详情

    用户:mrrm_35240 浏览量:1923 时间:2015-08-22
  • 地下室上的防水,是等上部结构完成,落架后再进行防水施工吗?...查看详情

    用户:shen_jiangong 浏览量:9095 时间:2015-08-22
  • 由于地下室的特殊性,每个防护单元的战时给排水均为独立的系统,不能与建筑上部空间相连。其给排水工程的好坏直接影响着地下室的使用功能。本文以某市某区的某建筑地下人防工程为例,从地下室的给排水、消防设计以及工程中的管道材料及其连接问题这几方面进行了论述,目的在于给其他工程提供一个参考。 1.工程概述 本文以某市某区的人防地下室的给排水设计为例,本工程为附建式平战结合人防工程,该建筑负一层,平...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:2895 时间:2015-08-21