地下室更新时间:2024-12-21 21:50:39

本专题为土木在线地下室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 前言 人防工程的一般定义为:在战争时具有能抵抗一定武器效应的杀伤破坏,能保护人民生命、财产安全的防护工程。同时人防工程又是城市建设的重要组成部分,在保留自身特色的前提下,正在向以经济建设为中心的方向发展,逐步融入到地下空间综合开发利用中去。 一、工程概况 本项目为附建式平战结合人防工程,位于地下1层,平时为地下车库及设备用房。战时为二等人员掩蔽所、五级防空专业队队员掩蔽所及五级人防防空专业...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:983 时间:2015-08-04
  • 我看有的设计砖墙取得240mm,有的370mm,这个有没有大概说多高的外墙以下就240mm之类的,还是需要计算,谢谢大家了...查看详情

    用户:sujun1989 浏览量:1688 时间:2015-08-03
  • 一般后浇带施工的时候要砌筑个砖墙挡土,这种情况要不要计算砖墙的挡土能力,会不会垮,设计的240的墙,3.5m高,这种情况是按经验还是要计算,计算的话如何计算,就是按主动土压力吗...查看详情

    用户:sujun1989 浏览量:2996 时间:2015-08-03
  • 随着国民经济的快速发展,每年都有大量的人防工程开工建设,单个人防工程的建筑面积也日益增加。由于人防工程的特殊性,与普通民用建筑的电气设计相比有许多不同,特别是人防电源、供电系统、线路的敷设方式等。下面笔者结合某人防工程的电气设计分别对这几方面进行阐述。 在人防地下室工程的电气设计中,首先要明确战时负荷的种类及负荷级别,并对人防电源进行选择。作为平战合用的人防工程,还要明确平时负荷种类及负荷级别...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1149 时间:2015-07-31
  • 1 人防电源 (1)电力负荷依平战用电性质的重要性等分为三级。据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005表7.2,.4确定接手工程的负荷等级,市电是平战的主要电源。人防地下室多为平战结合工程,设计时应一并考虑(人防可单独设变压器—在清洁区,靠近负荷中心,或电源就引自该建筑工程内变电所)。战时,若市电被毁,内部电源为应急照明、通讯及警报提供电源。 (2)防空地下室应引接自电力系统电源,并宜...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1229 时间:2015-07-31
  • 1 建筑类型界定及有关问题 地下室往往是住宅小区的公用面积,与单体住宅楼不同,应按公共建筑的原则进行设计。1.应该按设计文件编制深度规定统计图例设备表的设备数量,作为甲方施工方和监理方的参考依据。2.要正确运用需要系数法进行负荷计算,各末级配电箱应按平面设计的设备功率标注各支路的设备功率,并进行合理的相别平衡分配。整个配电箱的设备功率应是各支路负荷的总和,或适当加点备用回路的功率。有不少设计人...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:3090 时间:2015-07-31
  • 地下只有一层,一部分人防,上边是底部带商业网点的住宅楼,商铺设卫生间,现在一半商业网点都在人防区域上边,卫生间排水管,住宅汇总水管怎么排出去?给水管怎么上到上边的水井? 方法一:可采取地下室顶板全部降板的方式处理。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 还有什么比较可靠有效的方法? 各抒己见,欢迎讨论!...查看详情

    用户:barak... 浏览量:771 时间:2015-07-29
  • 本帖最后由 changjiang491 于 2015-7-29 16:42 编辑 楼倒地陷暴露地下渗漏黑洞 近年来频频发生的地面塌陷、楼房倾斜倒塌事件,在很大程度上,与建筑地下长期渗漏有重要关联。 数据显示,我国每年新增大约20亿平方米的建筑总量,超过全球年建筑总量50%以上,是每年新建建筑量最大的国家,然而这些建筑的寿命却很少能达到设计年限。“影响建筑寿命的因素很多,包括城市规划的原因,但...查看详情

    用户:changjiang491 浏览量:782 时间:2015-07-29
  • 规范3.72 2 贮水池宜分成容积相等的两格。 但是规范3.73 建筑物内的生活低位贮水池(箱)也没说要分,要是生活水箱是不是可以不分成2个了啊?...查看详情

    用户:a350305831 浏览量:9890 时间:2015-07-28
  • 混凝土结构图片1

    哪位大神能帮忙算一下,现浇地下室顶板能承受多大荷载,因为考虑要在地下室顶板上堆放砂石等材料,还要放置搅拌机,不知道承载力够不够。楼板参数如下,感激不尽!! 板厚250mm,配筋:三级12间距180mm,纵横向跨度8100mm; 主梁截面尺寸400X900,次梁截面尺寸300X700,配筋见下图: 5274672 5274672...查看详情

    用户:zhuicome 浏览量:13344 时间:2015-07-26
  • 地下室设计图片1

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-27 11:26 编辑 哪位大神能帮忙算一下,现浇地下室顶板能承受多大荷载,因为考虑要在地下室顶板上堆放砂石等材料,还要放置搅拌机,不知道承载力够不够。楼板参数如下,感激不尽! 板厚250mm,配筋:三级12间距180mm,纵横向跨度8100mm; 主梁截面尺寸400X900,次梁截面尺寸300X700,配筋见下图: 5274664 5274664...查看详情

    用户:zhuicome 浏览量:8219 时间:2015-07-26
  • 一类高层,地下一二层为人防,平时丙类库房。地上一二层为商业,三层以上为住宅,共32层。 地下两层、地上一二层均设置了自喷系统,但因为地下室电梯前室经过密闭通道,就没有布置喷头。现审图提出违背强条,请问这条提的合理吗? 且专业高层和审图人员已经经过多次沟通,均无果。审图很坚持。 众所周知,这个不太好。。。...查看详情

    用户:simuy 浏览量:1405 时间:2015-07-25
  • 如题,求各位前辈指点,墙下条基设计,在剪力墙下布置条基,在洞口处布置基础梁,怎么通过软件PKPM或者YJK实现设计...查看详情

    用户:zzyhit001 浏览量:1455 时间:2015-07-25
  • 建筑行业 就多个人防工程,各位单位里如果地下室有人防的 也是盖建筑工程的章吗?...查看详情

    用户:administrator79 浏览量:1751 时间:2015-07-24
  • 无梁楼板大柱帽结构,喷淋布置图,欢迎拍砖!...查看详情

    用户:l94145374 浏览量:749 时间:2015-07-22
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 11:11 编辑 引言:近年随着社会对人防工作的认识不断加深,政府执法力度日益加大,结合民用建筑建设的人防地下室愈来愈多,随之而来的是在验收过程中,人防地下室验收中出现不少违反《人防地下室设计规范》(以下简称规范)的情况,有些问题甚至成了常见弊病。笔者根据工作实践,总结以下几点,与广大工程技术人员共同探讨。 一、 设备乱穿越人防地下室问题 ...查看详情

    用户:gbzg_95002 浏览量:5180 时间:2015-07-22
  • 【结构设计小菜鸟总结.地下室结构设计之我见】随着经济的发展与技术的革新,设有大底盘地下室的高层建筑逐渐增多。地下室的设计是否合理,将直接影响高层建筑的正常使用与造价。因此,对高层地下室设计的探讨会是相关人员的重要任务。 1抗震要求 存在的常见问题如:半地下室埋深不够,房屋层数包括半地下室层已达8层,层数和总高度超过要求,违反GB50011-2001第7.1.2条。地下室抗震等级为三级,而上部结...查看详情

    用户:结构小清新 浏览量:13876 时间:2015-07-22
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 sulys 于 2015-7-22 20:10 编辑 各位专业的工程师,我家房子正在做地下室,但发现地下室地面的连系梁和一楼横梁之间的净高只有1.8米。请问是否可以把现有的连系梁下移一些?连系梁在挖机位置。谢谢。 5271135 5272112 5272113 5272115...查看详情

    用户:sulys 浏览量:613 时间:2015-07-22
  • 混凝土结构图片1

    楼主初次做一个地下室 ,框架结构的 不知道怎么回事,错层处的柱配筋好大 。我是按照降节点标高和梁标高建的模型 不知道是不是有错、? 请各位高手指教 5270458...查看详情

    用户:zbr5210295 浏览量:1584 时间:2015-07-21
  • 请教:高规推荐,以“剪切刚度”作为判断地下室作为嵌固端时的条件,我的问题是:当地上首层的层高较低而地下室层高较高时,如用剪切刚度则会要加很多地下室墙,那么此时所用“刚度”,能否采用”层剪力除以层位移“,这样似乎更合理?多谢指教!...查看详情

    用户:daming30 浏览量:2804 时间:2015-07-18