基础如何加固更新时间:2024-12-13 10:39:47

本专题为土木在线基础如何加固设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与基础如何加固设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 位于某矿区的生产车间,地上一层,砌体结构,屋顶有圈梁,四拐角有构造柱,墙下条形基础。由于下方开挖,房屋东西两侧严重下沉,据沉降观测每月大概下沉20-30mm,且沉降仍未稳定。房屋纵墙的东西拐角出现大量八字缝,裂缝宽度较大最大处约有一指宽,现求教加固方法。有人提议用增大截面法加固基础,但我认为地基仍在沉降,单是增大基础截面不能有效解决沉降,还可能带来增大自重等问题,想问问大家有没有经济适用的加固方法...查看详情

    用户:ailbin 浏览量:13502 时间:2014-07-07
  • 图纸简介: 该图纸为某框架结构项目基础加固部分结构施工图,图纸包括:基础加固改造图等。 投稿网友: chenhaoshq 上传时间: 2014-05-28...查看详情

    用户:chenhaoshq 浏览量:711 时间:2014-05-28
  • 《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》(GB 50843-2013) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)...查看详情

    用户:knightli 浏览量:943 时间:2014-05-27
  • 图纸简介: 该图纸为某工程项目基础加固全套结构施工图,图纸包括:基础加固平面布置图,芯孔位置承台加固大样,静压钢管桩大样,稳压封桩大样图等。 投稿网友: zsb6223032zys 上传时间: 2014-05-20...查看详情

    用户:zsb6223032zys 浏览量:811 时间:2014-05-20
  • 内容简介:本文取某新建7 层框架建筑物已进行过的加固方案,作为实例简介。文中对实测资料进行整理,对建筑物基础补强、房屋补漏、建筑物倾斜纠偏的原理进行分析。文中的数据是实践中难得而又较为完善的真实记录资料。这些资料可为地基基础、结构设计和建筑施工感兴趣的专家、学者提供实践参考,笔者愿将其奉献给业内同行,并与之进行切磋探讨。...查看详情

    用户:筑城 浏览量:946 时间:2014-05-03
  • 该书全面系统地介绍了防渗加固技术在土木工程和水利工程中的应用,全书共分5篇17章,即防渗加固工程的基础工作、防渗加固工程的设计与施工方法、防渗加固技术的应用与问题处理、防渗加固工程的施工组织与管理和防渗加固的工程实践。本书内容系统全面,资料翔实,应用实例丰富,实用性强。...查看详情

    用户:wzxlove 浏览量:1182 时间:2014-04-28
  • 地基基础图片1

    本帖最后由 筑城 于 2015-12-20 22:46 编辑 内容简介:该书全面系统地介绍了防渗加固技术在土木工程和水利工程中的应用,全书共分5篇17章,即防渗加固工程的基础工作、防渗加固工程的设计与施工方法、防渗加固技术的应用与问题处理、防渗加固工程的施工组织与管理和防渗加固的工程实践。本书内容系统全面,资料翔实,应用实例丰富,实用性强。 文件格式:PDF 文件大小:15.5 M 489363...查看详情

    用户:筑城 浏览量:1102 时间:2014-04-24
  • 主要是对某电厂2×600MW燃煤机组烟气脱硝改造工程的土建加固方案进行了分析,从技术、经济、工期等方面综合考虑,采取保留原混凝土框架结构、混凝土梁柱外包钢板方式进行加固处理以满足承载力要求,在原有风机支架顶部新增钢支架以支撑SCR脱硝装置。...查看详情

    用户:qq_1397828872196 浏览量:4478 时间:2014-04-18
  • 先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400. 这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。...查看详情

    用户:zhuchendan 浏览量:5021 时间:2014-04-11
  • 摘要:文章简要阐述了树根桩的基本内涵及施工要求,从而结合工程实例,针对树根桩对某住宅建筑基础加固中的应用进行了论述与研究,介绍了树根桩的设计施工工艺和注意问题,证明树根桩在地基基础加固中经济、有效,解决了因施工场地狭小而无法施工的难题。 关键词:建筑;树根桩;加固;地基基础 文件格式:PDF 文件大小:118 kB...查看详情

    用户:筑城 浏览量:1436 时间:2014-03-27
  • 本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-20 18:57 编辑 各位大大,请教一个问题: 本人现在在长春市,遇到供暖泵房的循环泵基础沉降,需要对基础进行处理,谁能提供比较可行的方案啊? 具体原因是因为水务公司供水管的浮球阀失效,造成整个泵房进水被泡。原循环泵基础是坐落在回填土上的,请教了结构工程师,说是因为回填土泡水引起液化而造成的。...查看详情

    用户:nxm1728 浏览量:9390 时间:2014-03-20
  • 一栋三层框架小楼 已经对柱子 梁 楼板都做了加固 因为要加一层 可是基础承载力算不下来 也需要加固 该怎么处理 基础是独立基础 加一层后 底面积不够了...查看详情

    用户:土木结构 浏览量:2795 时间:2014-03-01
  • 加一层厚独立基础尺寸不足 如何加固?...查看详情

    用户:土木结构 浏览量:1312 时间:2014-02-14
  • 压力注浆加固基础下面软弱土层可以吗?如何计算咧?...查看详情

    用户:cdmgjifhger 浏览量:1233 时间:2013-11-15
  • 图纸简介: 本工程为银行办公楼改造,有金库施工图,基础松桩加固图纸,上部结构补强图纸,有补强大样,加固说明,楼板采用碳纤维布加固,本工程抗震计算采用的抗震设防烈度为6度,结构安全等级为二级。图纸内容:各层层梁板补强图,屋面檩条布置图,预埋件锚栓定位图,楼梯屋面梁钢筋图,筏板基础平面布置图,基础补强图等,可供参考。 投稿网友: xingtianxia4124 上传时间: 20...查看详情

    用户:xingtianxia4124 浏览量:1155 时间:2013-11-01
  • 工作中经常涉及到原有结构及地基基础加固改造的工程,市面上有没有比较经典的书,麻烦给推荐下,工程实例、加固方案、计算方法最好都能覆盖到。:handshake...查看详情

    用户:jswangtian 浏览量:962 时间:2013-10-20
  • 地基基础图片1

    想当初,毕业工作2年,初生牛犊不怕虎,手里只有8千元硬是借钱建了个平房,最后总花费8万元。 结果,在前年,我的房屋的右边的人家建了一幢4层楼房,硬是把我家的房子的基础破坏了。 结果最终靠他那边的墙身出现水平裂缝,宽度有5mm样子。 本来计划是这两年加多一层和装修外墙的。 现在搁置了,不加固怕再多一层压上去以后隐患更严重。 加固吧?我是在想不出什么办法来加固?因为加固费用如果打了旧不如拆除重建了。 ...查看详情

    用户:limy 浏览量:2909 时间:2013-10-11
  • 我手头有个很头疼很头疼的项目,折磨我2年了,现在问题一箩筐。 首先简单介绍下项目: 某商场,地下3层,地上有裙楼塔楼,25层左右。已竣工7年左右。 2012年计划小改,折腾了一回。到了2013年,重新规划,要大改。裙楼重新进行商业布置,开些大大小小不规则的多个洞口,或者把以前一些旧的洞口封起来。这么一来,有些框架梁要打断,柱传力途径发生了变化。梁、柱、基础都要进行加固。 基础均采用人工挖孔桩,主...查看详情

    用户:struct771 浏览量:9013 时间:2013-10-05
  • 请问一下一河堤基础被掏空了,部分河堤已经塌了,现在需要做一个加固设计,应该怎么做啊?有木有前辈有类似的图纸或者资料,给我一份啊904630496@qq.com...查看详情

    用户:b0708010503 浏览量:2140 时间:2013-09-05
  • 图纸简介: 工程施工前必须完全理解整体加固的原则及其加固的需要,若部分结构拆除工作须先行加固,必须确保加固工作完成且加固构件达到设计强度后,方可进行相关的拆除工作。 投稿网友: jj159156 上传时间: 2013-08-29 图纸省份: 地区不详...查看详情

    用户:jj159156 浏览量:2453 时间:2013-08-29