基础如何加固更新时间:2025-03-08 00:46:34

本专题为土木在线基础如何加固设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与基础如何加固设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 由于设计用途改变或结构年限较长往往需要对建筑结构进行加固。 本工程基础加固采用锚杆静压桩技术。 本工程梁加固采用碳纤维片材加固混凝土结构和粘钢加固混凝土结构技术。 投稿网友: liqiang8428 上传时间: 2013-07-27...查看详情

    用户:liqiang8428 浏览量:764 时间:2013-07-27
  • 雨水管埋在砼车行道下,管顶离路面0.7米,请问下雨水管采用什么基础,是否需要加固,怎样加固,混凝土路面需要加固吗?...查看详情

    用户:jxj8780 浏览量:3590 时间:2013-06-07
  • 四、建筑物的纠倾过程(一)初定方案—降水纠倾法由于建筑物向A轴倾斜,A轴沉降量比B轴大。本方案在B轴处将B轴迫降,使B轴沉降量约等于A轴,满足建筑物的整体倾斜不大于4‰的要求。本方案是通过在B轴各桩位处做负摩擦力降水井抽水,降水井(井深<桩长1.5m)进入透水性较好的砂层2~3m,通过抽水固结土体,使桩体下沉完成纠倾工作(降水井及观察井布置图6)。 抽水后...查看详情

    用户:shengte 浏览量:2723 时间:2013-03-20
  • 一幢单跨超长建筑物的基础加固与纠倾工程实例广州市胜特建筑科技开发有限公司 徐冰摘要]:本文以东莞市正腾工业园厂区三A宿舍楼纠倾加固工程为例,提出运用《调整桩头荷载纠倾装置》专利技术配合射水冲砂技术在建筑物的纠倾工程中的合理运用,说明此方法纠倾过程中的安全可靠性,值得同类工程借鉴使用。关键词:单跨超长、纠倾、加固、调整桩头、射水冲砂一、工程概况位于东莞市正腾工业园厂区三A宿舍楼,长60m,宽10m,...查看详情

    用户:shengte 浏览量:930 时间:2013-03-16
  • 本人遇到了一个问题就是在一新建厂项目工程中,由于地勘失误,没有测出地下砂层(约4米左右厚度),根据地勘条件,设计单位将重达1000吨/个的四个硫酸罐放在卵石层上,已经施工了两个。后两个施工的时候,发现卵石层厚度下500mm就有4米厚的砂层,令人担心啊。 请教各位专家对已建的两个硫酸罐的安全认为如何?又该如何处理或者加固?总不能全拆了吧!...查看详情

    用户:liuyinwang 浏览量:1713 时间:2013-03-07
  • 一个已完工的建筑需要改造加固。原有三层地下室,丰水期水头8米左右。 原基础为人工挖孔桩,单柱单桩,桩径800~1700,大部分有扩大头,桩长不详。底板厚350~400mm。 地下三层净高3.7~4米,为地下停车场,已投入使用,且刚重新装修完毕。 经过计算,桩承载力不满足。比如桩承载力7500kN,算出来9500kN,等等。 这个桩基础有办法加固吗?...查看详情

    用户:struct771 浏览量:5524 时间:2013-01-16
  • 工作中遇到一个问题,原结构加固改造。原独立基础为柔性基础,基础配筋刚好满足最小配筋率,现在独立基础要变大,就需要独立基础的加固改造,但是按照计算要求,原独立基础需要加厚加宽。请问有没有高人指点一下。...查看详情

    用户:fiesta 浏览量:9445 时间:2012-12-04
  • 住房城乡建设部关于发布行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》的公告 现批准《既有建筑地基基础加固技术规范》为行业标准,编号为JGJ123-2012,自2013年6月1日起实施。其中,第3.0.2、3.0.4、3.0.8、3.0.9、3.0.11、5.3.1条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2000同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组...查看详情

    用户:woshiluojian 浏览量:2268 时间:2012-11-26
  • 1 8 3 2 4 7 1 4 4 5 6合肥建坤高强无收缩灌浆料@ding@ 合肥灌浆料高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。早强、高强、无收缩、自流自密灌浆材料。以优质水泥、精选的砂和经过严格筛选的化学外加剂组成。厂家预先以干料混合好,分袋包装,以保证其质量及均匀性,方便施工。是设备安装及设备检修、抢修的理想灌浆材料。 合肥灌浆料技术...查看详情

    用户:chuxueyuan 浏览量:1985 时间:2012-09-19
  • 塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?...查看详情

    用户:wj_2012 浏览量:1194 时间:2012-06-06
  • 挡墙基础加固处理方法介绍 大家可以参考,4500807...查看详情

    用户:dujiechao 浏览量:2812 时间:2012-05-16
  • 塔吊基础地基承载力不够如何加固,基础已浇好,且塔吊已经安装完成,塔吊说明书要求地基承载力20t/m2,地质勘查只有17t/m2,应该如何处理?...查看详情

    用户:yohoo1127 浏览量:19398 时间:2012-04-30
  • 最近在做一个锅炉基础,原有锅炉基础已经施工完毕,但是现在要换锅炉,所以原有锅炉基础的定位都偏心了,但是又没有完全偏出原有基础的面积范围,基础短柱仍在原有基础上,所以甲方希望利用原有基础,稍微加大加固一点原有基础就好了。 因此基础就需要加固一下了,原有基础持力层埋深在-6米左右,原设计没有将基础落在持力层上,而是采取用毛石混凝土回填到-2米左右,将基础落在毛石混凝土上面的。且毛石混凝土的回填范围仅在...查看详情

    用户:zyyuny 浏览量:1242 时间:2012-04-10
  • 现在有一个项目,原来是地上3层,地下1层的框架结构,基础是柱下平板式的筏板基础,原设计300厚(查看原图,柱底没有柱帽)。 现在业主又在上面加了2层钢钢结构,让我帮忙复核基础是否满足要求。 经过计算后,柱底轴力加大,原来300厚的筏板基础,配筋加大了不少。但这种已经施工完毕的筏板基础似乎不太好加固,很让人头疼。 我想到了3种方法,但似乎都不是太好 1.在300厚的筏板上,再浇筑150mm的叠合层并...查看详情

    用户:熊猫聊神 浏览量:14800 时间:2012-04-08
  • 装饰装修施工图片1

    北京基础注浆加固基坑支护降水柱子加固 北京筑基建筑加固工程有限公司 公司业务范围; 1.基础补强注浆加固:适用于基础因受力不均匀沉降、冻胀或其它原因引起的基础裂损时加固。 2.加大基础底面积:适用于当既有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求的加固。 3.锚杆静压桩:适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土的地基土加固及纠倾加固。 4.树根桩加固:同上。二、柱子加固: 1.混凝土围套加...查看详情

    用户:bjlwjcjg 浏览量:1313 时间:2012-03-23
  • 装饰装修施工图片1

    北京筑基建筑加固工程技术有限公司 是一个集建筑物拆除、建筑基础加固、打桩、护坡于一体具有法人资格和拆除工程专业承包三级资质的专业化公司,公司注册资金300万元。 公司自2006年成立已多次在高难度拆除过程中创下佳绩,我们拥有先进的施工设备和精良的施工队伍,专业承接工业与民用建筑、桥梁、水利、电力、山体护坡等领域的各类结构改造加固设计施工。先后完成了北京、天津、河北、河南、甘肃、沈阳、黑龙江等省市的...查看详情

    用户:bjlwjcjg 浏览量:964 时间:2012-03-23
  • 建筑施工图片1

    框架结构 一层结构就梁 没板,已经浇捣完,现在脚手架搭在土上,支撑二层结构。土质为2-1粉质粘性土 承载力为80 但是遇雨估计达不到80. 层高4.2米 支撑的板厚90,但是都是井字梁 梁比较密 混凝土C30 目前定的方案,土方回填夯实,垫跳板 模板 搭设脚手架 ,扫地杆,剪刀撑架起。有人说槽钢,但是跨度7米,怕槽钢下扰,而且造价太高,心里拿不定主意。求各位指点!! 4468384 4468385...查看详情

    用户:hookity 浏览量:7005 时间:2012-03-14
  • 柱下独立柱基础阶高相差20CM怎样加固...查看详情

    用户:xiaoer2479 浏览量:1164 时间:2011-09-29
  • 我现在遇到一年前做的小区给水管道发生沉降造成接头漏水的情况:当时在小区建设后期时,各种管线单位同时进场,还有景观施工单位,都为赶工期。房子负一层为车库,室外给水管道是在回填至一层后施工的,因当时回填土未经压实,现回填土下沉明显,室外给水管道跟着下沉,而室内管道是穿过墙体与室外管道连接,而墙体不能沉降,所以造成室内、外管道接口拉开,漏水。现在是发现一处,挖出一处进行重新连接,但不能彻底解决问题。 小...查看详情

    用户:wzhaoyong 浏览量:1779 时间:2011-08-21
  • 地基稳固是保证建筑物安全的基础和前提,本文结合实际,详细阐述了地基基础缺陷处理的一般原则、处理措施,对地基基础缺陷处理及加固有一定借鉴作用。 强夯法常用来加固砂土、粘性土、杂细土等各类地基,可提高地基的强度并降低其压缩性,并改善其抗振动液化能力和消除土的湿陷性。在雨水充沛的广东地区1 个新建500KV变电站的地基加固中,采用强夯法来加固新回填粘土的地基,尚属首次。由于用强夯法加固新...查看详情

    用户:cangshi004 浏览量:1383 时间:2011-07-20