距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线加固墙体设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与加固墙体设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 北京某住宅楼墙体开洞加固节点构造详图,有墙体开洞加固平面,节点详图等。 投稿网友: rogerlee2008 上传时间: 2014-06-17...查看详情
图纸简介: 该图纸为某砌体结构建筑墙体及洞口加固节点详图,图纸包括:各种墙体加固节点图,洞口补强图等。 投稿网友: abd003698741 上传时间: 2014-06-06...查看详情
图纸简介: 该图纸为某地砌体结构建筑墙体加固结构施工图,图纸包括:设计说明,墙体加固平面布置图,加固节点图等。 投稿网友: dable2005 上传时间: 2014-05-23...查看详情
本帖最后由 gcc77 于 2013-12-25 14:49 编辑 阳台和厨房之间门带窗墙体拆除后需要加固吗? 7层的砖混结构,拆除部位在6层,需要扩大厨房面积,现把阳台和厨房之间门带窗墙体拆除,发现在原门洞顶上有一根水泥梁(不是楼板下的那根),现在把梁上部分和梁下的墙体和门窗拆了,那根梁不知道能不拆除,如果能拆是不是需要在楼板下那根梁做梁加固,用槽钢行不?如果加固需要怎么做,用多大的槽钢? 4...查看详情
在进行一个砖混楼房加固工程,由于年代较远,原结构没有圈梁、构造柱,墙体抗压、抗震均不足。现在计划采用钢筋网片-喷射混凝土加固。有一个疑问,如果墙体双面均用喷射混凝土加固,是否还需要增设圈梁、构造柱??查看了一下《03SG611 砖混结构加固与修复》图集,里面墙体喷射混凝土加固后未再增设圈梁、构造柱。请教各位大侠,这种情况下还需要增设圈梁、构造柱吗?...查看详情
鉴定加固模块建的模型 里面的墙体无法加板墙加固,别的墙都可以增加板墙,就有几面墙体无法增加,不知道是什么道理呢?...查看详情
想当初,毕业工作2年,初生牛犊不怕虎,手里只有8千元硬是借钱建了个平房,最后总花费8万元。 结果,在前年,我的房屋的右边的人家建了一幢4层楼房,硬是把我家的房子的基础破坏了。 结果最终靠他那边的墙身出现水平裂缝,宽度有5mm样子。 本来计划是这两年加多一层和装修外墙的。 现在搁置了,不加固怕再多一层压上去以后隐患更严重。 加固吧?我是在想不出什么办法来加固?因为加固费用如果打了旧不如拆除重建了。 ...查看详情
我家房子砖混结构3层,7.5mX14m,建成7年,墙体产生裂缝,经鉴定基础沉降因起,(因为是一楼是大空间,整个建筑的基础就外围的墙体加内部楼梯间处一道墙体下的条基)故提出主要措施:一层大空间变小空间(在梁底加墙,分散外围墙体基础的荷载)。 问题是: 1. 后砌的墙体在其基础施工时,压实地基土的振动对已有结构(主要墙体)是否有大的影响?(因为墙体已经有不少裂缝,且严重不满足现有《砌规》和《抗规》,如...查看详情
图纸简介: 是一个砖混结构楼房地震后对开裂墙体以及过梁的加固施工图,加固节点非常齐全,包含梁,墙体等节点大样,主要大面积采用钢丝网砂浆加固墙体,碳纤维粘贴结构过梁,有一定的参考价值! 投稿网友: yanglishan2006 上传时间: 2013-08-02...查看详情
混凝土排架结构的工业厂房24米跨度6米柱距,吊车轨道标高12.000米,,吊车吨位75吨,在吊车梁处牛腿标高位置的围护墙体出现一道纵向的水平裂缝,并有抹灰层掉落的现象,裂缝上部为一道贯通的圈梁。 该厂房为五十年代初建成,曾进行过加固改造,由于此次落灰现象较为严重,对车间生产造成安全隐患,现拟对有裂缝和灰皮掉落的十余跨墙体裂缝处进行加固并重新抹灰。 个人认为由于吊车动荷载长期影响以及墙体年代已久,局...查看详情
图纸简介: 该图为某中学砖混结构宿舍楼加固施工图,原结构为三层,本工程对承重墙采用钢筋网片和高强钢绞线加固,对混凝土梁采用高强钢绞线加固。图纸包括:结构平面图,加固节点详图等。对学习砖混结构加固有一定参考。 投稿网友: dable2005 上传时间: 2013-06-19...查看详情
现场墙体裂缝简报主体6层砖混结构,1993年左右竣工,使用近20年,使用功能为宾馆,现改造装修,用途仍为酒店。原主体结构为砖混,部分位置因改造等原因结构复杂,因竣工图散失,无法判断具体受力情况,且墙体砂浆为全黄泥桨,内未参任何水泥等胶黏材料,经过近20年风化,墙体灰浆基本已变成粉末状,手捏即散。因原主体结构性能差,委托专业的加固设计及施工(墙体两侧加设钢筋网,表面喷浆加固,梁采用加大截面和包钢加固...查看详情
加气混凝土200的墙体,可以不用加固墙体,直接把地暖采暖的壁挂炉固定墙上吗 住宅是170平方,估计壁挂炉有100斤左右。不知道虚松的加气混凝土200MM厚的墙是否能承受壁挂炉的重量, 要不要做额外的加固? 假如要加固的话,一般是如何做的?期待指导。 本帖最后由 star-cluster 于 2012-8-26 23:19 编辑 ]...查看详情
请问哪位同仁有这方面的规范、施工组织或实例。谢谢!...查看详情
因为是在校学生,基本上对加固方面的东西没有什么实践经验。我请教各位前辈墙体挂钢筋网加固的施工流程是什么样的,或者需要注意哪些。或者还有什么比较好的加固方法。希望有高手可以解答一下。...查看详情
图纸简介: 说明:普通二类金库,具体规范及构造详结构规范,有结构设计说明,新增剪力墙平面布置图,新增顶板结构平面图,新增底板结构平面图,洞口配筋详图。 投稿网友: fzdxchenluhong 上传时间: 2012-06-07...查看详情
2010版新抗规,13.3.4.5条 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强 对于此条不知大家对此的理解和做法如何!审图提了很多次,每次都是语言描述勉强通过!对于此点,本人有如下疑问: 1.现填充墙体厚一般为200,采用钢丝网砂浆面层加强后,是必会减少楼梯间净宽,而方案阶段并未考虑此要求,从而造成竣工验收时的消问题。 2.规范在此说:采用钢丝网砂浆面层加强,那么钢丝网的规格及砂浆层的...查看详情
求一个 钢筋网喷射砂浆加固墙体施工的施工工艺 急用 如果哪位朋友有的话麻烦发到7890688@qq.com 万分感谢!~...查看详情
采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体时应符合下列要求: 板墙的材料和构造应符合下列要求: (1)混凝土的强度等级不应低于C20,钢筋宜采用Ⅰ级或Ⅱ级钢; (2)板墙厚度宜为60~100mm; (3)板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用12,横向钢筋可采用6,间距宜为150~200mm; (4)板墙应与楼、屋盖可靠连接,可每隔1m设置穿过楼板与竖向筋等面积的短筋,其两端应分别锚入上下层的板墙内,且锚...查看详情
采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体时面层的材料和构造应符合下列要求: (1)面层的砂浆强度等级,宜采用M10; (2)水泥砂浆面层的厚度宜为20mm;钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm,钢筋外保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片与墙面的空隙不宜小于5mm; (3)钢筋网的钢筋直径宜为Φ4或Φ6;网格尺寸实心墙宜为300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm; (4)单面加面层的钢筋...查看详情